首页 课程 资料 论坛
  • 请教:壁挂式应急灯的配电

    如在一个工程中,正常照明采用市电供电,消防疏散走道灯具接应急电源,同时还在疏散走道上安装了壁挂式的应急灯,请问在这种情况下壁挂式应急灯应接市电还是应急电源。

  • 请问下双头应急灯的配电做法

    本文之前做了个一类高层住宅,梯间用的是双头灯做疏散照明,是用双电源切换馈电,但是后来仔细一想,用双电源的话,岂不是双头灯一直有电,很难失电,灯不就亮不起来了。请问该如何做双头灯的应急照明,或者说即便是换成单电源的配电箱,那么也必须要切断这个回路才能让双头灯亮啊。不知道我理解的对不对?

  • 配电室应急照明可以这样做吗?

    根据《建筑设计防火规范》第11.3.2第4条规定,配电室需设应急照明,且应保证正常照明照度。如果灯具选用普通荧光灯,照明配电箱采用双电源供电,电源进线处设双电源自动切换装置,是否满足设计规范要求?本人认为不符合规范要求,原因有2条:一是应急电源要求强制点亮(不分白昼),而是不能使用照明开关控制,开关不能使荧光灯自动点亮。请大家发表意见,谢谢诸位

  • 应急灯配电箱能不能消防强启

    应急灯配电箱能不能消防强启

    大家给我看看配电箱系统图有没有问题?能和应急灯配套通过消防验收吗?应急灯没有开关,配电箱集中控制,应急灯没有强切模块。配电箱和应急灯的接线按照系统图怎么接?

  • 配电箱内应急灯线怎么接?

    配电箱内应急灯线怎么接?

    以E1回路为例,E1回路有三根线,除了火线和零线外还有一根什么线?零线能不能从零排上取?图中三个一极的CT接触器能不能用一个普通的三极接触器代替(比如CJX2)?中间继电器应该是DC24V的吧,作用是不是控制三个CT接触器一起动作? 请高人指点一二

  • 按照什么要求设置配电室?

    各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,

  • 配电室高度和疏散指示及应急照明问题

    我是新手请问高压、低压配电房及变压器室的高度至少不能低于多少? 疏散指示及应急照明灯能否跟走道楼梯公共照明同一回路?如果同一回路,当断开这一回路电源时,就相当于停电,疏散指示及应急照明灯会自动接通蓄电池,我觉得这样做不是很适合,还是我认识不够,请大虾们指教。

  • 自带蓄电池应急灯如何进行配电?

    民规中:建筑物消防用电负荷为一级,当采用灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。--我的理解是:1、应急灯只引自非持续供电回路,其主电源与持续供电回路无关2、充电线接自普通持续供电回路,但此回路不是专用回路,可就近引3、按防火分区设置应急照明配电箱,此箱即是双电源末端互投箱4、自带蓄电池供电时间1~5分钟即可,只起到非持续电路带电为止5、应急照明可以平时参与照明也可以不参与,从技术上均可做到--但问题是:非持续电路来电后,如蓄电池仍带电,则出现两电源同时供电的问题,如何处理?还望高手指点,谢谢。

  • 消控室和配电室时候可以不设?

    消控室和配电室时候可以不设?

    有一个改建工程,地上办公楼,地下两层。配电室和消控室放在地下一层。因地下停车效率太低,现,考虑将人防放在地下二层,地下一层停车,非人防区。消控室和配电室可以取消么,若不可以,移动位置是否可行。目前,该地块仅有本栋办公楼。

  • 请问无火灾报警的A类应急灯配电系统能不能这么弄

    向大家请教下 非集中控制型带蓄电池的A型应急照明灯具配电系统可以这样接吗

  • 【求助】应急电源接入箱至配电室电缆选型疑惑

    如题,在做一个配电室的应急电源接口,应急电源接入箱至配电室联络柜,ABC三相选用单芯电缆240,N相截面是否可以按规范选为ABC三相截面的一半,即120,还是选相同截面240?有何依据?

  • 关于高压配电室的高度要求!?

    地下室设置高压配电室及变压器室,有无高度要求?是多少? 可否直接将箱变直接放在地下室内? 高压室在地下室是否应该高于地下室地坪?应该高多少?

  • 有关配电室及变压器的设置

    大家好,有个问题一直想请教一下.平时看到一些图纸,有些直接由市电共给,有些要设自己的配电室甚至要考虑变压器(我们这的好多图纸,我看除了小区,一般都是直接接市电网).不知道在什么情况下(工程项目多大或是用电负荷多大)要考虑单独的配电室,变压器等.谢谢啦!

  • 有关高压配电室设置问题

    大家那位知道什么情况下需要设置高压配电室,最好是标明出处(即那本规范里的那条)????不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!

  • 怎样确定配电室的冷负荷?

    在一装机容量为240KW的配电室里,如何进行空调消除余热?已知室外平均温度为36度,室外计算温度为41度,地点在北纬20度,东经73度的地区,房间大小为6.75x5.65x3.1米,要求室内温度为35度,整体式(窗式)空调可以吗?如何选型设计空调?

  • 关于应急灯电源及开关的问题

    求助!制作一台配电箱,具体要求如下:类似于应急灯的一个转换装置电控箱内容如下:1.一只可充电电池(可负载5-7只20~30W灯照明30至90分钟)2. AC 转换DC ,DC/DC的装置(此灯只能在直流电源下工作)3.一个触发器(当停电时,可直接把电源转换到备用电池来供电)4.此装置可负载5-7只20~30W灯照明请高手指点改控制箱该怎么做?

  • 关于开关柜配电室的布置!

    高低压开关柜能不能靠墙布置?能靠墙布置的话,距离是多少呢?要是高低压柜在一间屋子里,背对背布置的话,高低压柜之间的距离取多少呢?有人知道的话,再说一下在什么规范或者图集里!谢谢

  • 配电室消防如何设计,如何要求

    请大家讨论一下,关于配电室消防设计,配电室消防是只设计手提灭火器就可以,还是要设置气体灭火器。配电室的消防是否纳入到小区内整个消防体系

  • 请教大家一个关于应急灯的问题

    请教大家一个关于应急灯的问题

    如图所示这两个灯,都是应急供电,一个带电池一个不带电池。那哪个才算是应急灯,算量的时候怎么算。这算同一类型的灯吗。应急灯跟普通灯是不同的吧。图上所说应急供电是单独的应急供电回路,还是说这个灯属于应急灯。。。纯新手,搞不清楚。

  • 配电室空调负荷这样计算可以吗?

    配电室有4台1250KVA变压器,电容柜、直流屏柜及其它高低压柜共计30个在地下室。我是按变压器的40%负载,1.5%的变压器损耗算的热量,电柜按每台500W*30=15KW,变压器负荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共计45KW+45*10%=49.5KW空调冷负荷。

点击加载更多

配电室应急灯

配电室应急灯专题,为您提供配电室应急灯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电室应急灯 相关的专业交流讨论,更多配电室应急灯相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度