首页 课程 资料 论坛
  • 关于应急预案的有关规定

    关于应急预案的有关规定

  • 配电室应急照明可以这样做吗?

    根据《建筑设计防火规范》第11.3.2第4条规定,配电室需设应急照明,且应保证正常照明照度。如果灯具选用普通荧光灯,照明配电箱采用双电源供电,电源进线处设双电源自动切换装置,是否满足设计规范要求?本人认为不符合规范要求,原因有2条:一是应急电源要求强制点亮(不分白昼),而是不能使用照明开关控制,开关不能使荧光灯自动点亮。请大家发表意见,谢谢诸位

  • 建筑工程突然停电应急预案

    1、现场准备措施为防止施工过程中市政供电线路突然断电,造成现场重要机械停止运行及重要部位无照明等情况,引起安全意外事故的发生,采取以下措施:1)在利用市政供电作为正常状态下的施工用电的同时配备1台容量为500KVA的柴油发电机,作为备用电源。

  • 有没有关于配电房着火的应急预案

    最近单位做评审,评审老师提出一个问题就是万一配电间着火怎么办?有没有一个应急操作票,或者说应急操作程序。这问题说实话把我给问住了,我只好跟他说没有这样的应急预案,所以发帖问一下那位有关于配电房着火的应急预案,因为配电房着大火的话,人的第一反应就是赶快逃命吧,还怎么去操作设备呢?

  • 消控室和配电室时候可以不设?

    消控室和配电室时候可以不设?

    有一个改建工程,地上办公楼,地下两层。配电室和消控室放在地下一层。因地下停车效率太低,现,考虑将人防放在地下二层,地下一层停车,非人防区。消控室和配电室可以取消么,若不可以,移动位置是否可行。目前,该地块仅有本栋办公楼。

  • 为什么要编制环境应急预案?

    我国《环境保护法》第47

  • 按照什么要求设置配电室?

    各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,

  • 配电室高度和疏散指示及应急照明问题

    我是新手请问高压、低压配电房及变压器室的高度至少不能低于多少? 疏散指示及应急照明灯能否跟走道楼梯公共照明同一回路?如果同一回路,当断开这一回路电源时,就相当于停电,疏散指示及应急照明灯会自动接通蓄电池,我觉得这样做不是很适合,还是我认识不够,请大虾们指教。

  • 6KV配电室突然停电的报警信号?

    我站为6KV配电室的终端配电室,上级配电室措拉我室的进线电源,造成我站母线失电,当时出现一出线柜过流跳闸,母联柜过流跳闸和接地信号动作,请大侠帮忙分析过流和接地的原因?

  • 关于地铁施工的应急预案

    关于地铁施工的应急预案,作为一个备案。

  • 【求助】应急电源接入箱至配电室电缆选型疑惑

    如题,在做一个配电室的应急电源接口,应急电源接入箱至配电室联络柜,ABC三相选用单芯电缆240,N相截面是否可以按规范选为ABC三相截面的一半,即120,还是选相同截面240?有何依据?

  • 关于配电室的防火材料怎么提?

    哪位大侠告诉我一下,关于配电室的以下材料怎么提,具体用在哪里?1.快干氨基涂料2.有机堵料3.无机堵料4.防火隔板5.阻火包十万火急!!!!!请仔细的讲解一下,满意答案有奖励哦!!!!感谢感谢~~~

  • 请教关于高压配电室规范

    我们厂新建了个车间,由于受河北省新规范限制,配电盘柜一律不得安放在车间内。电气盘柜可放总配电低压配电室,高压配电室还有预留盘柜位置,我想请问下:DCS柜和低压柜能不能安放在高压配电室预留盘柜位置?我总觉得不符合规范......

  • 配电室空调负荷这样计算可以吗?

    配电室有4台1250KVA变压器,电容柜、直流屏柜及其它高低压柜共计30个在地下室。我是按变压器的40%负载,1.5%的变压器损耗算的热量,电柜按每台500W*30=15KW,变压器负荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共计45KW+45*10%=49.5KW空调冷负荷。

  • 10kv配电室的照明的问题

    请教大家一个问题,10kv配电室内的照明,单管荧光灯,应急单管荧光灯,双管荧光灯,应急双管荧光灯,这些灯具的数量怎么来定呢?还有摆放的位置?@红苹果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa

  • 求助关于配电室的设置问题

    如图所示,变配电室位于室外坡道下,距离主体楼只有不到3米的距离,现在主体内没有设配电室,变配电室内设有两台高压柜,两台变压器,12台低压柜,我的想法是低压出线要引到主体楼内只能是先通过电缆埋地的方式引入到废料收集室,再通过桥架敷设到各个配电箱,但不知道这样是否可行?哪位高手帮我解决一下啊,感激不尽!!!!

  • 配电室消防如何设计,如何要求

    请大家讨论一下,关于配电室消防设计,配电室消防是只设计手提灭火器就可以,还是要设置气体灭火器。配电室的消防是否纳入到小区内整个消防体系

  • 关于配电室的电柜接地问题

    处理厂区设计的是室外变电箱柜,三相五线的TN-C-S系统,配电室和设备间的配电室里面有几个配电箱,配电箱需要重复接地吗?如需要重复接地,是否接到配电间的环形扁铁上面?

  • 哪些企业应做环境应急预案?

    根据原环境保护部2015

  • 关于小区配电室的几个问题!

    我来自江苏,是一名小区的供配电设计师,我省的《新建居住区典型设计》里面的低压密集型母线槽(从变压器至低压进线开关这一段)都是设计成三相五线制,但是为什么低压柜里面的母排采用的是三相四线制的?低压出线也是选用的4芯带铠电缆!可是居民用电都是采用的三相五线制,那么PE是哪里引来的?是不是N线在表箱里面分出来的! 另外,地下配电室和地面配电室有什么不同?我注意到,地面配电室的高压柜都是采用的半绝缘环网充气柜,但是地下配电室都是采用的全绝缘充气柜!为什么要这样设计? 地下配电室的的接地和地面配电室的接地有什么不同吗?是不是地下配电室的低压出线电缆都必须采用4+1的电缆?如果不是采用4+1的电缆,那么我们什么时候用到4+1的电缆? 补充:供高层用的低压电缆和普通多层用的电缆有什么区别吗?

点击加载更多

配电室停电应急预案

配电室停电应急预案专题,为您提供配电室停电应急预案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电室停电应急预案 相关的专业交流讨论,更多配电室停电应急预案相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

配电室试验

变配电室接地