我最近遇到一问题,请教各位大侠.就是30层高的楼,已经双电源进线,公灯采用带延时开关的,其中部分灯又带蓄电池的,照理说这样不管带不带蓄电池都算应急了,但为了保险,我想问的是这应急灯线怎么给,是延时开关给三根线还是应急灯(带蓄电池给3根线),其他灯给2根???谢谢
双头应急灯的工作原理是怎么样的?是不是只有断点时才由蓄电池点亮?如果我前端是用柴油机和低压屏两路互投的,那不就点不亮了吗有没有和一般疏散灯相同的双头应急灯,可以接成平时不亮,应急时亮,或平时应急时多亮请各位大虾指教
消防应急灯广泛用于公共场所的走廊、消防通道内。现在各厂矿企业、大型超市、医院学校等都安装了这种应急灯。市场上众多的消防应急灯具是由消防公安及安监部门监制的产品.品种繁多,但功能基本一致。 当市电停电时,消防应急灯自动点亮,来电时自动熄灭。消防应急灯作为一种备用照明设备,在灯具内装有停电时提供电源的蓄电池G(或称电瓶)。由于应
一个五百多平方的影楼里,分割成几个70多平方的房间,应急灯一般挂在通道口和主要通道口,请问房间里可以挂吗,有没有标准,请高人详解
求助!制作一台配电箱,具体要求如下:类似于应急灯的一个转换装置电控箱内容如下:1.一只可充电电池(可负载5-7只20~30W灯照明30至90分钟)2. AC 转换DC ,DC/DC的装置(此灯只能在直流电源下工作)3.一个触发器(当停电时,可直接把电源转换到备用电池来供电)4.此装置可负载5-7只20~30W灯照明请高手指点改控制箱该怎么做?
如图所示这两个灯,都是应急供电,一个带电池一个不带电池。那哪个才算是应急灯,算量的时候怎么算。这算同一类型的灯吗。应急灯跟普通灯是不同的吧。图上所说应急供电是单独的应急供电回路,还是说这个灯属于应急灯。。。纯新手,搞不清楚。
看到有帖子质疑大鼻山画的应急照明接线图,提出2线制的蓄电池应急灯不是长明灯,长明要采用3线。(不算PE线)我在有些厂家的样本确实看到应急灯接入2线,平时充电灯不亮,断电时电池放电灯亮。在这接入的相线应该只起到的断电检测的作用——也就是平时只对蓄电池充电而不对灯供电。而大鼻山执意认为2线是长明灯。那我想在这里相线应该即做为灯的电源又起断电检测的作用——也就是平时即给蓄电池充电又给灯供电。于是得出如题结论,2线制的蓄电池灯可以是长明灯也可以不是,皆因产品不同,不知道我理解对不对。
如在一个工程中,正常照明采用市电供电,消防疏散走道灯具接应急电源,同时还在疏散走道上安装了壁挂式的应急灯,请问在这种情况下壁挂式应急灯应接市电还是应急电源。
设计图纸要求用mx1_22e应急吸顶灯40W但我查了很多厂都没这型号.有这规格的都没通过消防认证各位大虾帮帮忙.谢谢.........
应急灯线强启德问题,为什么是4根线呢
应急照明及电梯控制原理
若施工过程中 排水管和应急灯有重合的话 应该怎么处理? 因为管子基本上不可能说歪斜 而柱子面积就那么大 那灯应该怎么安装? 难道按到管子上 还是有什么其他的原则 最好有依据的 感谢!
本人现在的工地都是30层以上的建筑,楼内采用集中供电应急灯,此应急灯不作为普通照明使用,预留位置为墙壁上,我在网上没有找到这个没有电池并符合消防要求的集中供电应急灯的样式,不知道大家有什么好推荐的吗?
EPS消防应急电源的原理及应用浙江韦德电子有限公司 陈胜孟 近年来,EPS蓄电池作为应急电源被广泛应用,尤其是用作消防应急电源,笔者就相关问题做一探讨。 1 EPS应急电源 1.1 EPS应急电源的工作原理 EPS应急电源是允许短时电源中断的应急电源装置。作为消防应急电源系统,当建筑物发生火灾时,为疏散照明和其它重要的一级供电负荷提供集中供电。在正常情况时,由交流市电经过互投装置给重要负载供电,当交流市电断电后,互投装置将 立即切换至逆变器供电,供电时间由蓄电池的容量决定,当市电电压恢复时,应急电源将恢复为市电供电。 1.2 EPS应急电源的系统组成 EPS应急电源主要采用SPWM(交流脉带调制)技术,系统主要包括整流充电器、蓄电池组、逆变器、互投装置等部分。其中逆变器是核心,整流器的作用是将交流电变成直流电,实现对蓄电池及向逆变器模块供电。逆变器的作用则是将直流电变换成交流电,供给负载设备稳定持续的电力,互投装置保证负载在市电及逆变器输出间的顺利切换。系统控制器对整个系统进行实时监控,可以发出告警信号,同
应急灯和疏散指示灯的功率好像选择比较多?比如应急灯有:2X2W2X3W,2X5W....2X35W的疏散指示灯有:1W,2W...15W,25W的这个功率是根据什么选择的?亮度?照度?应急灯有0.5lux的照度要求,是怎么计算出来的?设计中如何保证?
本人刚涉及到建筑电气,不懂民规,目前在做的工程有些问题要向各位请教.在此先谢谢!酒店,TNS系统.带充电线的照明灯采用一个供电空开一个充电空开并联接在同一相中.现在顾问公司的意见说:自带电池应急照明回路有设计原则为充电线和强启线设在同一回路断路器的出线侧和电源侧,无需单设供电回路,正常供电回路及充电线和强启线采用五线制供电.若按上面设计,则安全性不高.我见过的应急充电回路充电空开接在供电空开下侧.请问,带充电线的回路到底哪种做法好?目前常规的做法是哪种?顾问公司的话有没有道理?另外,照明回路的空开采用1P的行不行?有必要用1P+N的吗?
在某些工程中消防应急灯不需要自备电源,施工队就用普通灯具替代(如:吸顶灯\日光灯\筒灯)这样做是否可行,若不可行违反哪条规范?消防应急灯是否有严格标准?如何辨别应急灯是否合格?在我们这边此现象非常普遍.望各位大侠和版主不吝赐教.在线急等.
这是网上下载的应急照明图,请问最后一盏带蓄电池的疏散灯平时是常亮还是长暗的阿,
我这有好多应急灯,需要划分类别!请大家帮忙,上面的英文字母是啥意思?还有圆灯和方灯能算一类吗?小弟有礼了!
有一大型车库,约5W方,问一下用EPS还是自带畜电池应急灯?二者价差多大呢?另外,车库照明的远程控制用什么系统呢?