请高手指点一二
现有一台电容柜的配置为微断DZ47-60C50,接触器63A,热继45A,电容25KVR,0.4KV,36.1A.投运几天后微断就不定时的跳闸。公司负荷电流不稳定,从200A到800A不停的变化,负载为航吊多,不定时起动。现在微断就不定时的跳闸是不是下列原因:1 微断为DZ47-60C50不合适用在电容柜,应该用D50A或者C63A。2 负荷电流不稳定造成电网有谐波,怎样确定是否有谐波?
碰到一个现场,1250变压器,低压变频器大概有400kW,目前的问题是一旦投上电容器,导致变频器报警,自动停机,初步判断是谐波放大了,各位高手给分析分析还有没有其他原因?
10KV电容补偿柜,上一级接的是电容出线柜,补偿柜中采用高压真空接触器投切电容器的,接触器不能分断短路电流,所以保护跳闸得接到上一级的电容出线柜的断路器上面。该如何接线?
国标图册99D203-1中,方案M-A。M-01中,断路器跳闸采用电容器储能跳闸方式,其电容参数如何计算?请高手指教!
国标图册99D203-1中,方案M-A。M-01中,断路器跳闸采用电容器储能跳闸方式,其电容参数如何计算?请高手指教!
低压电容柜上DZ47_D63型的空开在负载停止时也跟着跳闸了,经常这样。如果在补偿时得手动合上了。请大家帮忙,这是怎么回事,怎么处理?
35/6KV变压器空载运行,投电容器的时候,第一第二组电容器都没有问题,当投第三组的时候造成变压器差动保护动作事后检查电容器并没有损坏,也无短路现象,变压器差动动作到底是什么引起的,会不会是由于电流互感器的极性接反了
今天有个工程配电室投入高压电容柜,送电不到一分钟电容柜内高压熔断器全部熔断,高压断路器跳闸,电容柜一次方案及故障情况见下面照片,电容器的容量为200kvar,熔断器的电流规格为50A,据现场人员讲,投入电容前功率因数为0.93,综保记录的断路器跳闸时的电流三相平均约为120A,请高手从各方面分析这是什么原因造成的。
电容器的保护装置跳闸后,应根据动作情况对故障原因进行判断,在查明原因和消除故障以前,不允许对电容器电容器强行送电。为了确保安全,首先应检查电容器开关、电流互感器、电力电缆和接线有无缺陷,以及各个电容器有无发热、喷油、外壳鼓肚和套管放电等异常现象。若发现缺陷或异常现象,应立即更换电容器或采取相应的措施,待恢复正常后进行试送电。如果未见异常,则可能是外部故障造成母线电压波动而导致保护装置跳闸。查实后,可进行试送电。
低压电容补偿共96kvar,采用共补,配置为8路12kvar电容,微断为正泰DZ47-60 D25A,接触器为正泰CJ19-25。电容器BSMJ-0.45-12-3.无电抗器。询问电工,系统电压之前为350V,最低时是330V,调节变压器档位,使空载电压提高到410V。负载为电机。现在仍然跳闸,求大神分析下原因,是否是谐波影响?
工况描述:系统电压等级10kv,电容额定电压6.35kv,星接,总容量3000kvar,第1路600kvar,第2路900kvar,第三路1500kvar,每一个补偿支路配有投切接触器。整套补偿柜由1面出线柜供电,出线柜配有断路器、继保,继保保护有过流I段、过流II段、过压、欠压(过流II段设1.5倍额定电流,延时0.4s)。 问题描述:只投第一路正常,只投第二路正常,只投第三路出线柜继保报过流II段,投第一路后再投第二路出线柜报过流II段。 想咨询一下各位前辈,这是什么原因引起的呀?
我厂有台高压就地补偿电容器爆炸后电动机无法开启,后台综保显示负序过流跳闸,电动机,电缆和电流互感器均检查过了,没有任何问题,后台综保也换了一台新的,但是电动机仍然无法开启,现在急等开车,恳请有经验者支招,以解燃眉之急!先谢过了!
这样的事情发生两次了,生产方面给的压力越来越大了.公司规定所有的低压电容器必须投入运行,设为自动投切方式.低压时进线开关是1600A的, 总负荷也不大, 电容器放在自动投切方式. 低压进线跳闸, 只有进线开关跳, 支路开关没一个跳闸的,试送电后都一切正常.支路开关最大的为630A,如果真是支路故障引起进线开关跳闸,最坏的情况也是支路和进线开关同时跳,也不会出现支路不跳,进线跳闸的情况.进线开关过流定值为1600A 速断为4倍1600A我初步分析了一下,是电容器谐振引起的进线跳闸. 电容器功率因数定值设得太高了0.98, 负荷很小,当功率因数低于0.98时,会自投增加一组电容器.这时会造成过补偿(容性),随着感性负荷的增加消耗容性, 如果负荷是线性变化,那么当容性消耗为零时,必然产生谐振.我试图了几次图, 按串联模型和并联模型都分析,但总觉缺少刚性支持. 在此讫求各位同行,建立一个正确的模型,并给予分析.不胜感激!目前我已经向公司申请购买电参数记录仪,想借次来捕捉这类故障的正真原
知识点:500千伏变电站
最近偶然听人说:直埋电缆对地有电容,存在漏电电流,漏保开关容易跳闸的问题。可是我仔细想了一下心里有如下疑问。我们知道电容C=εS/4πkd ,ε是一个常数,S为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离, k则是静电力常量。埋地电缆里面的每根铜导线对地电容应该是相等的(pe截面小一些,可能不会相等,但正常情况下pe截面不存在电流,所以不予考虑)。1.假设电缆流过的负荷三相平衡,那么N线上没有电流。而三根相线所流过电流矢量和为零,那么三根相线由于存在对地电容而产生的漏电电流的矢量和应该也是为零的。2..假设电缆流过的负荷三相平衡,那么N线上有电流。那么三根相线和一根N线上所流过电流矢量和为零,那么三根相线和一根N线由于存在对地电容而产生的漏电电流的矢量和应该也是为零的。所以我觉得埋地电缆对地有电容所产生的漏电电流不会使漏保开关跳闸?
小库说: 电容器在运行中的故障处理 (1)当电容器喷油、爆炸着火时,应立即断开电源,并用砂子或干式灭火器灭火。此类事故多是由于系统内、外过电压,电容器内部严重故障所引起的。为了防止此类事故发生,要求单台熔断器熔丝规格必须匹配,熔断器熔丝熔断后要认真查找原因,电容器组不得使用重合闸,跳闸后不得强送电,以免造成更大损坏的事故。 (2)电容器的断路器跳闸,而分路熔断器熔丝未熔断。应对电容器放电3min后,再检查断路器、电流互感器、电力电缆及电容器外部等情况。若未发现异常,则可能是由于外部故障或母线电压波动所致,并经检查正常后,可以试投,否则应进一步对保护做全面的通电试验。通过以上的检查、试验,若仍找不出原因,则应拆开电容器组,并逐台进行检查试验。但在未查明原因之前,不得试投运。 (3)当电容器的熔断器熔丝熔断时,应向值班调度员汇报,待取得同意后,再断开电容器的断路器。在切断电源并对电容器放电后,先进行外部检查,如套管的外部有无闪络痕迹、外壳是否变形、漏油及接地装置有无短路等,然后用绝缘摇表摇测极间及极对地的绝缘电阻值。如
向各位老师请教:我们单位要建一栋大楼,使用日光灯照明,图纸上规定日光灯功率因数要在0.9以上,我们想使用电感镇流器的日光灯,但电感镇流器功率因数很低,现在市场上出售的使用电感镇流器的灯具都不带补偿电容,就是生产厂家也不愿配补偿电容,请问:如果我们单位在变电所配有集中补偿柜,日光灯具上就不加补偿电容可以吗?谢谢各位老师!
我公司是铁片电容生产厂家,在电容的生产过程中有个过程是修复, 就是在电容的两端加上一点范围(额定电压的1.3倍左右的电压),所以在该测试设备里有很多的电源,用的是美国KEPCO的电源, 现在问题是这种电源经常会过载,或者功率不够,试问,对于电容(相同规格)的并联电路的电压和总电流是如何计算的?也就是对于一个额定的电压和额定的电流的电源,如何知道最多能接多少电容? 谢谢!
电容的使用:一些经验和误区电容的使用:一些经验和误区一些经验: 在电路中不能确定线路的极性时,建议使用无极电解电容。通过电解电容的纹波电流不能超过其充许范围。如超过了规定值,需选用耐大纹波电流的电容。电容的工作电压不能超过其额定电压。在进行电容的焊接的时候,电烙铁应与电容的塑料外壳保持一定的距离,以防止过热造成塑料套管破裂。并且焊接时间不应超过10秒,焊接温度不应超过260摄氏度。四个误区:●电容容量越大越好 很多人在电容的替换中往往爱用大容量的电容。我们知道虽然电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。且不说电容容量的增大带来的体积变大,增加成本的同时还影响空气流动和散热。关键在于电容上存在寄生电感,电容放电回路会在某个频点上发生谐振。 在谐振点,电容的阻抗小。因此放电回路的阻抗最小,补充能量的效果也最好。但当频率超过谐振点时,放电回路的阻抗开始增加,电容提供电流能力便开始下降。 电容的容值越大,谐振频率越低,电容能有