画圈的是什么
各位大侠,本人在学设计低压柜,依据我的观察,电容柜上好像没有专门的放电设备,只不过接地短接罢了,可是我们这里的做法是没有放电指示灯的。试问,没有放电指示灯是否不符合常规设计,电容器的放电是否通过接地线来实现,让各位见笑了,谢谢!!!
各位大虾们,,快来帮忙啊,,再搞不定就连饭碗也丢啦!!!!最近我接到一个单,就是整改一间电子车间整流机的无功功率的补偿问题.整流机的功率是165KW.现时的无功功率因数是0.45,共18台.之前我公司已经做过电容补偿,运行后不到半个月就全烧坏了,,一个不留啊,,好惨呀!!我公司要保修一年呀,,这次真损失惨重呀,,事故主要原因就是5次和7次谐波所造成的..我也加过电抗器,但效果也不是很理想..有些电抗器也烧坏.以前的电容柜是8路15Kvar.各位大哥快帮帮忙啊.....急呀......再这样下去可不行了..
在低压的设计中,经常会遇到电容柜的补偿问题,有些时候是200kvar,有些时候又是300kvar,请问如何确定电容柜的补偿大小呢?
:time: 我们单位有一电容柜,300KVar10路的每路30的,可是不知道为什么即使全部都投进去功率因数也才50%左右~~变压器是1000的,不投的时候功率因数也才34%左右~~实在是不知道是什么原因了,尽请高手解答~~~急~~~~急~~~~~~~~急~~~~~~急~~~~~~
在有主辅之分的电容柜控制方式中,主柜用一个有“自动/停止/手动”档位的转换开关KK与一个自动补偿控制器,辅柜用一个有“自动/手动”档位的转换开关2HK与一个有“停止/手动”的转换开关1HK,在投运前,会将主柜接触器的辅助触点与2HK相连,这样工作方式有两种:(先设主辅柜都有十只容量相同的电容Q) 第一,辅柜2HK处于“自动”档位,无论主柜用KK还是自动补偿器,当主柜投入一组电容时辅柜也有一组电容投入,则总投入步有十步:2Q、4Q、6Q、8Q、10Q、12Q、14Q、16Q、18Q、20Q。 第二,辅柜2HK处于“手动”档位,无论主柜用KK还是自动补偿器,只要没人转动转换开关1HK辅柜就没有电容投入,此时当主柜所有电容都投入后功率因数依然很低则需要有人手动转换开关1HK辅柜才能投入。我想问的是,上述两种方式哪种更适当? 我的感觉好像是第二种更灵活。望高人指点!
我是一个成套厂的,最近公司申请的动态补偿电容柜的3C认证,柜子已经拿到认证局检查过了,他们准备到公司来进行工厂检查,我现在就想知道工厂检查是的内容有哪些?还有最主要的就是 对电容柜上电操作的时候,他们会检测哪些内容??谢谢有知道的朋友说一下或者加我QQ:93931169.谢谢
今天出去给甲方(就是买我们公司设备的化工厂)修公司供配电设备,弄好之后客户的电工要求把我们厂的设备ABB的电容补偿仪实际显示的因数0.86自动变成0.95左右,就弄好之后电容投上最小的一路后,显示0.98,自动切掉后0.86,然后再重复,参数都弄好了,就一直这样,怎么回事呢?
这个问题挺困扰我的,有些不解为什么线路上要加这样的电容柜?
各位老师: 请教一下,有1个进线开关带3路馈出和一组电容柜,电容柜不投入情况下,进线电流是300A,各个馈出是100A,电容柜投入后功率因数由0.8变为0.9,是不是馈出电流不变,进线电流减少?有没有计算公式?
小弟有两个问题 1.怎么知道我这个电容柜的控制器是不是正常工作呢,如果发现它一路都没有投,怎么确定是确实是功率因数正常,还是这个控制器接线错等问题呢,是不是可以到高压柜的计量柜看计量表的功率因数值。 2.假如有一种无功补偿控制器,在无功功率模式下,它显示的值是2.0,那我们可以根据这个值判断需要或不需要投电容吗,是不是达到多少就要投电容。谢谢!
各位老师大家好 ,我现在碰到一个问题 ,企业用的软启动器,启动工作正常,只要电容柜投切动作,软启动器就同时报警停机,各位老师给分析一下是什么情况
移相电容柜在变压器低压侧配电柜处集中补偿功率因数。如果发生故障电容柜不能投入,则:1,对低压电器(灯、泵等)的正常使用有何影响?2,无功功率在那里被消耗了?变压器铁芯发热?3,对市政高压电网有何影响?是这样的,我单位变电间有两台变压器(10/0.4KV),设计容量是大了,平时一台够用,但也几乎满负荷了,过几天天热,用电负荷会增加,但配电柜厂家来人维修没那么快,这几天电容柜一直投不上,怕有影响。企盼大侠们继续发表高见。 请教大侠们!
大家好!本人是做成套业务的的,想知道怎样计算电容柜及出线柜的选用数量?(GCS固定柜)比方说一般情况下,一个电容柜能补偿多少kvar?(国产元件和进口元件分别是?)一个出线柜一般情况下能满足多少安培的电流,数量的选择还得考虑那几个因素?谢谢大哥大姐赐教!!!
求教,低压电容柜的放电指示灯比如AD16-22F/380V和普通的AD16-22A/380V有什么区别?低压电容器三角形连接后和普通的指示灯并联,有没有问题?我这边发生了故障,不知啥原因?××××××××在电容器联接触器的中间并联了指示灯380V,AB相之间一个,BC相之间一个。在运行了几天后,接着发生了短路故障!
接触器的连接线。
有一供应商为我们提供的产品,箱变内的低压电容柜(360KVA)配置为(共8个回路):总断路器DZ20-630/3300一只,下端配置的电容切换电容器(3只为一组),电容器15KVAR(3台为一组)。原来常规配置的熔断器和热继电器都给取消了,大家看看他们的配置是否合理?目前此设备一直没有投入使用。
小弟不知道现在可变电容的成本和稳定性怎样,在无功补偿分补与总补中,我觉得可以考虑三相分补中各用一个可变电容,总补中也只有一个可变电容,这样是不是可以节约成本和减小电容柜空间的大小。可是为什么生产电容柜的厂家不考虑可变电容呢?是因为其成本高?稳定性低?还是技术上达不到的原因啊。各位赐教
我是做配电柜的,我们的进线柜往往要跟变压器相连,于是用户往往要求我们根据负载大小推荐变压器大小,再把电容柜的容量计算出来,往往我们都是大概的估算一下,哪位能提供一下确切的计算方法,先谢了!
交流低压配电柜的设计一般由设计院完成,成套厂只负责按图施工。在设计环节中,因为用户不能提供确切的数据,所以设计人员只能按配变容量大约估计,故造成有的用户电容量不够----其后果就是功率因数不能达标而罚款。本人接触的这样事例不下数十家,用户往往不知情,以为是成套厂的缘故,嘿嘿。在无人值班的配电室(小企业为省二钱,有的连电工也省了),非电工人员往往不知道功率因数为何物,更谈不上怎样看懂[普通用户电费清单]了,款被罚还蒙在鼓里。 为此本人就自己的一点粗浅的实践提供给新手,同时请高手勿笑。 对于功率因数的数值,我一般的做法就是向用户索取几个月的电费清单,然后选一个偏低的数值做为参考值。再后就是选你预期的功率因数值,这个有点悬,有网友说250kVA以上达到0.9就可以了,其实在没有高压计量的配电室这个0.9肯定不够,因为要计入变压器的铜铁损耗。我一般选0.95以上,选0.93实际上还是有点风险,万一不够,这笔款子就有点困难了 。 为一个企业电容柜扩容,最难知道的一点就是平均功率,知道了功率就很容易知道还差几KVAR的电容了。然而在[普通用户电费清单]中的有