画圈的是什么
小弟有两个问题 1.怎么知道我这个电容柜的控制器是不是正常工作呢,如果发现它一路都没有投,怎么确定是确实是功率因数正常,还是这个控制器接线错等问题呢,是不是可以到高压柜的计量柜看计量表的功率因数值。 2.假如有一种无功补偿控制器,在无功功率模式下,它显示的值是2.0,那我们可以根据这个值判断需要或不需要投电容吗,是不是达到多少就要投电容。谢谢!
各位老师大家好 ,我现在碰到一个问题 ,企业用的软启动器,启动工作正常,只要电容柜投切动作,软启动器就同时报警停机,各位老师给分析一下是什么情况
各位老师: 请教一下,有1个进线开关带3路馈出和一组电容柜,电容柜不投入情况下,进线电流是300A,各个馈出是100A,电容柜投入后功率因数由0.8变为0.9,是不是馈出电流不变,进线电流减少?有没有计算公式?
今天出去给甲方(就是买我们公司设备的化工厂)修公司供配电设备,弄好之后客户的电工要求把我们厂的设备ABB的电容补偿仪实际显示的因数0.86自动变成0.95左右,就弄好之后电容投上最小的一路后,显示0.98,自动切掉后0.86,然后再重复,参数都弄好了,就一直这样,怎么回事呢?
这个问题挺困扰我的,有些不解为什么线路上要加这样的电容柜?
各位大侠,本人在学设计低压柜,依据我的观察,电容柜上好像没有专门的放电设备,只不过接地短接罢了,可是我们这里的做法是没有放电指示灯的。试问,没有放电指示灯是否不符合常规设计,电容器的放电是否通过接地线来实现,让各位见笑了,谢谢!!!
各位大虾们,,快来帮忙啊,,再搞不定就连饭碗也丢啦!!!!最近我接到一个单,就是整改一间电子车间整流机的无功功率的补偿问题.整流机的功率是165KW.现时的无功功率因数是0.45,共18台.之前我公司已经做过电容补偿,运行后不到半个月就全烧坏了,,一个不留啊,,好惨呀!!我公司要保修一年呀,,这次真损失惨重呀,,事故主要原因就是5次和7次谐波所造成的..我也加过电抗器,但效果也不是很理想..有些电抗器也烧坏.以前的电容柜是8路15Kvar.各位大哥快帮帮忙啊.....急呀......再这样下去可不行了..
我是一个成套厂的,最近公司申请的动态补偿电容柜的3C认证,柜子已经拿到认证局检查过了,他们准备到公司来进行工厂检查,我现在就想知道工厂检查是的内容有哪些?还有最主要的就是 对电容柜上电操作的时候,他们会检测哪些内容??谢谢有知道的朋友说一下或者加我QQ:93931169.谢谢
在有主辅之分的电容柜控制方式中,主柜用一个有“自动/停止/手动”档位的转换开关KK与一个自动补偿控制器,辅柜用一个有“自动/手动”档位的转换开关2HK与一个有“停止/手动”的转换开关1HK,在投运前,会将主柜接触器的辅助触点与2HK相连,这样工作方式有两种:(先设主辅柜都有十只容量相同的电容Q) 第一,辅柜2HK处于“自动”档位,无论主柜用KK还是自动补偿器,当主柜投入一组电容时辅柜也有一组电容投入,则总投入步有十步:2Q、4Q、6Q、8Q、10Q、12Q、14Q、16Q、18Q、20Q。 第二,辅柜2HK处于“手动”档位,无论主柜用KK还是自动补偿器,只要没人转动转换开关1HK辅柜就没有电容投入,此时当主柜所有电容都投入后功率因数依然很低则需要有人手动转换开关1HK辅柜才能投入。我想问的是,上述两种方式哪种更适当? 我的感觉好像是第二种更灵活。望高人指点!
:time: 我们单位有一电容柜,300KVar10路的每路30的,可是不知道为什么即使全部都投进去功率因数也才50%左右~~变压器是1000的,不投的时候功率因数也才34%左右~~实在是不知道是什么原因了,尽请高手解答~~~急~~~~急~~~~~~~~急~~~~~~急~~~~~~
在低压的设计中,经常会遇到电容柜的补偿问题,有些时候是200kvar,有些时候又是300kvar,请问如何确定电容柜的补偿大小呢?
我所在的一个人造板厂,有一台1600KVA的变压器,配置的电容为10*(20+20)+(30+30)+5*(25+25),车间正常生产时,可以补偿到0.92,但是砂光工段一旦开机,无功补偿马上降到0.85,如何避免这种情况的发生,请各位高手前辈给予指点,谢谢。
这是公司最近做的电容柜,希望大家给点意见![ 本帖最后由 zhuwenhao110 于 2011-11-19 20:19 编辑 ]
电容柜上的刀开关一般都用QSA型组合开关,我觉得也用HR3BX-﹙﹚/32也没有问题,原理上也应该满足要求,大家有没有这么用过的啊,如果没有用过,两种原件同样可以起到隔离保护过载短路作用,那为什么就不行呢?
大家觉得电容柜这样可以不,没有手动控制。
现在的低压柜的智能电容用哪家的好啊。江苏有几家呢。不知道用哪个品牌好。我有时认为还是老式的电容比较好。有焊机多的厂。用知道的电容功率因素达不到的。
电容柜到了现场,不料,大雨来袭,尽把可控硅给淋湿了。我到现场去要绝缘,看到的电容柜…………<
本帖最后由 no3no4no5 于 2013-9-23 23:12 编辑 公司的变配电房内电容补偿柜总开关是不带熔断器的隔离开关,下面分路用的是D60空开,最近电容柜频频故障,30KVAR的电容烧了3组,接触器烧了4组,空开发黑6个空开是还好用的,就是中间发黑了,估计电流大,但D型的又没到跳闸,接触器是有2组线圈卡死了,感觉是电流大发热变形卡死。坏了这么多,就是感觉空开没起到保护作用,记得以前电容柜大部分都是用熔断器隔离开关的,或者空开+熔断器。现在这个光用空开符合标准吗?最近还是发现空开正泰D型60A发黑跳闸,接触器CJ19-63/21频繁出现触点粘合无法断开,热继JRS4根本就从未出现热保护,感觉热继电器根本就没发挥作用!!!原来的电容是400V,30KVAR,可以换成电压再高的?因为发现电容都是起鼓,发黑的
求助电容柜对地放电原因