  • 【请教】电机运转过载跳闸,应该如何检修?

    【请教】电机运转过载跳闸,应该如何检修?

    55KW电机,自耦变压启动,67%电压抽头。20秒后全压运转。空载运转电流90-100A之间波动。热继电器设定在115A。运转10-30分钟跳闸停机,控制柜更换过几个,电流都一样,怀疑电机绕组绝缘问题。仔细观察过:跳闸时电流在100左右,但电缆温度在60-70度。另外一台55KW电机运转电流70A左右。请教:此电机问题出在何处?如何检修处理?电流热继设定

  • 有关母线过载增加电机的一些条件

    我厂6KV一段母线带着引风机,送风机,球磨机等已经满负荷了。现需要增带一电机,请问可以实现吗?如果可以需要满足什么指标?怎么来看它能不能带?

  • 变频器过载跳闸及原因分析

    变频器过载跳闸及原因分析 电动机能够旋转,但运行电流超过了额定值,称为过载。 过载的基本反映是:电流虽然超过了额定值,但超过的幅度不大,一般也不形成较大的冲击电流。 1过载的主要原因 (1)机械负荷过重,负荷过重的主要特征是电动机发热,并可从显示屏上读取运行电流来发现。 (2)三相电压不平衡,引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示一相电流)。 (3)误动作,变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。

  • 消防负荷过载报警不跳闸的要求

    消防负荷过载报警不跳闸的要求

    消防负荷过载报警不跳闸的情况,请问图中3断路器肯定是要用单磁脱扣器了,2中断路器请大家默认为ATS,呵呵,那1、2断路器是否要单磁的呢,以前只有末端是单磁的(消防设备未喷淋泵为例),结果最近看到一些图纸1、2、3都是单磁的。规范上也没说到哪里位置,困惑中,大家设计时都是怎么做的呢?[ 本帖最后由 xinlan120 于 2011-3-3 16:19 编辑 ]

  • 关于电机启动低电压保护跳闸的分析

    在高压厂用变检修时,用高压备用变(两圈变压器)带两个常用段运行(备变经电缆带备用段,备用段经电缆带一二段),分别是一段、二段(6KV),在启动一段给水泵时电机容量2000KW,给水泵、一台排粉机低电压动作跳闸(定值43V、9S),PT0.5S、9S低电压保护动作,备用电源开关过流动作跳闸,一段失电,二段运行正常未受影响,时候检查给水泵电机开关保护,备用电源开关及保护均正常。通过计算单台电机启动时常用母线电压正常(83%),计算故障时电流也未达到过流定值,当然因为设备老旧,采样存在误差可能不准,或者是我们计算错误,高压厂用段同时还通过低厂变带低压段,这种情况是不是与低厂变特性还有关系,我们计算时未考虑变压器影响,还请帮忙分析下是咋回事,应怎么计算?

  • 电流偏高水泵电机跳闸现象

    水泵偏离高效区工作时,为何会出现闭阀启动电流正常但当出水阀稍微开启(流量很小)就出现电流偏高电机跳闸现象?特请教各位大虾?

  • 为何电机一起动就会跳闸?

    一台90KW的罗茨风机,采用减压自耦起动,电机保护在二次上,按下起动按钮,电机即跳闸,将保护短接起动,电机运行时电流在150A左右,请问这是什麽原因造成的?

  • 电机启动导致开关柜飞弧跳闸

    配电房成套配电柜采用GGD柜,主开关柜隔离开关为HD13BX-3000/30断路器为DW17-2900A水平固定式,分柜隔离为HD13BX-1500/31断路器装有不同电流的断路器DZ20Y的,分柜现只用到一台断路器1250A,车间机器柜装有DW15-1000A的断路器,还有控制部分的接触器,机器为325KW的球磨机电机,,,,当起动球磨机时配电房分柜隔离开关上端铜排相间产生飞弧断路,总柜断路器跳闸,但分柜其他断路器出线端未使用,断路器上端也随着起飞弧注:原来其他地方的球磨机我是采用频敏变阻器启动球磨机无以上现像 以上说明是此球磨机采用什么液态软起动后来只有将配电房分柜的电缆直接接至主柜断路器下端大铜排上能运行此球磨机,,望高手指点此现像

  • 电机星三角启动跳闸(急!急!急!)

    我这里有1台90KW的水泵电机,今天脱开水泵,单独试验电机,星型启动正常,但切换到三角形时断路器跳闸,低压抽屉柜和控制柜内2个断路器都跳闸,试验2次都跳闸。后换成三角形直接启动正常,星型和三角形转向一致。断路器一个施耐德225A的,一个常开225A的,星三角切换时间6秒,电缆是70平方。请问这是什么问题?

  • 丫-△电机,为什么正转跳闸,反转正常

    一台37KW的电机,是丫-△启动,运转的。当电机启动后,转入运转时(正转)跳闸,反转则正常,不知是什么原因,麻烦各位师傅帮分析一下。

  • 电机问题!!!!!!!!~~~~~~~

    现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢?还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~

  • 电机问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢? 还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~

  • 关于消防设备过载只报警不跳闸的几点疑问

    关于消防设备过载只报警不跳闸的几点疑问

    如图所示,接触器前面的断路器我看到有些是要求过载只报警的 ,但我也看到有些做法是普通的D型微断,下图即是这样,那这样不能保证过载只报警啊,还有双电源切换的进线总开关也要求要过载之报警不跳闸么?还有S261系列的微断好想没有分断能力为S级别的吧,高手赐教啊还有这个时候电缆的选型是按照断路器的大小还是按照热继电器的大小来选啊 迷惑ING[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-11-23 22:39 编辑 ]

  • 消防负荷电机要不要过载保护

    之前不管是自己做的还是参考别人的图,消防泵都是有热继电器保护的,但是昨天在一本手册上看到这样一句话:“对于某些断电后果比过载后果还要严重的电动机,如消防负荷的电动机,应该在过载情况下坚持工作,应不装过载保护。”大家对这种说法有什么看法?

  • 发电机断路器自动跳闸原因分析

    300MW及以上机组通常接成发变组单元接线,并通过变压器高压侧断路器与系统相连。机组正常运行时,由于种种原因,使断路器自动跳闸,运行人员应正确判断并及时处理,以保证机组安全运行。1.断路器自动跳闸的原因:1)继电保护动作跳闸。如机组内部或外部短路故障引起继电保护动作跳闸;发电机因失磁或断水引起失磁保护和利断水保护动作跳闸;热机系统发生故障,由值班员就地紧急跳闸,或热力系统故障由热机保护动作并联动断路器跳闸;2)工作人员误碰或误操作、继电保护误动作使断路器跳闸。2.断路器自动跳闸后的现象:保护正确动作引起的跳闸:1)喇叭响,机组断路器和灭磁开关的位置指示灯闪光。当机组发生故障时,发电机主断路器、灭磁开关、高压厂用工作分支断路器在继电保护的作用下自动跳闸,各跳闸断路器的绿灯闪光。高压厂用备用分支断路器被联动自动合闸,备用分支断路器的红灯闪光。2)发电机主断路器、高压厂用工作分支断路器、灭磁开关“事故跳闸”光字牌信号报警,有关保护