首页 课程 资料 论坛
  • 关于电机启动低电压保护跳闸的分析

    在高压厂用变检修时,用高压备用变(两圈变压器)带两个常用段运行(备变经电缆带备用段,备用段经电缆带一二段),分别是一段、二段(6KV),在启动一段给水泵时电机容量2000KW,给水泵、一台排粉机低电压动作跳闸(定值43V、9S),PT0.5S、9S低电压保护动作,备用电源开关过流动作跳闸,一段失电,二段运行正常未受影响,时候检查给水泵电机开关保护,备用电源开关及保护均正常。通过计算单台电机启动时常用母线电压正常(83%),计算故障时电流也未达到过流定值,当然因为设备老旧,采样存在误差可能不准,或者是我们计算错误,高压厂用段同时还通过低厂变带低压段,这种情况是不是与低厂变特性还有关系,我们计算时未考虑变压器影响,还请帮忙分析下是咋回事,应怎么计算?

  • 电流偏高水泵电机跳闸现象

    水泵偏离高效区工作时,为何会出现闭阀启动电流正常但当出水阀稍微开启(流量很小)就出现电流偏高电机跳闸现象?特请教各位大虾?

  • 为何电机一起动就会跳闸?

    一台90KW的罗茨风机,采用减压自耦起动,电机保护在二次上,按下起动按钮,电机即跳闸,将保护短接起动,电机运行时电流在150A左右,请问这是什麽原因造成的?

  • 电机启动导致开关柜飞弧跳闸

    配电房成套配电柜采用GGD柜,主开关柜隔离开关为HD13BX-3000/30断路器为DW17-2900A水平固定式,分柜隔离为HD13BX-1500/31断路器装有不同电流的断路器DZ20Y的,分柜现只用到一台断路器1250A,车间机器柜装有DW15-1000A的断路器,还有控制部分的接触器,机器为325KW的球磨机电机,,,,当起动球磨机时配电房分柜隔离开关上端铜排相间产生飞弧断路,总柜断路器跳闸,但分柜其他断路器出线端未使用,断路器上端也随着起飞弧注:原来其他地方的球磨机我是采用频敏变阻器启动球磨机无以上现像 以上说明是此球磨机采用什么液态软起动后来只有将配电房分柜的电缆直接接至主柜断路器下端大铜排上能运行此球磨机,,望高手指点此现像

  • 丫-△电机,为什么正转跳闸,反转正常

    一台37KW的电机,是丫-△启动,运转的。当电机启动后,转入运转时(正转)跳闸,反转则正常,不知是什么原因,麻烦各位师傅帮分析一下。

  • 电机问题!!!!!!!!~~~~~~~

    现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢?还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~

  • 电机问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢? 还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~

  • 电机星三角启动跳闸(急!急!急!)

    我这里有1台90KW的水泵电机,今天脱开水泵,单独试验电机,星型启动正常,但切换到三角形时断路器跳闸,低压抽屉柜和控制柜内2个断路器都跳闸,试验2次都跳闸。后换成三角形直接启动正常,星型和三角形转向一致。断路器一个施耐德225A的,一个常开225A的,星三角切换时间6秒,电缆是70平方。请问这是什么问题?

  • 【不解】 电机短路跳闸不及时,出现烧毁

    【不解】 电机短路跳闸不及时,出现烧毁

    先上图!熔断器保护电机电源进线电缆电机接线端子

  • 新电机试运行三天差动跳闸的原因?

    一个朋友在一家企业主管电气,来电询问,一台3600KW(水泵)安装调试后,试车后就带负荷(加水泵流量)运行了二天(48小时),第三天上午(磁平衡)差动保护动作跳闸,是什么原因?问他差动跳闸的差流是多少,回答是运行电流的根号3倍,且三相都一样大!问他速断和过流有没动作信号,回答没有!?且线路电流就是电机的运行电流。问他系统上发生什么异常信号没有,回答也没有发生。再问他“电机差流从什么时间开始发生的”?他说“只看差流记录了,忘记看发生的时间了”!有朋友说我经常反问别人,我倒认为,“没有调查就没有发言权”,瞎猜也是“不负责任”的“表现”吧?请朋友们分析一下,上面情况都真实,电机跳闸的真实原因是什么(或者说,是怎么回事)。在继电保护栏目没人跟帖,可能那里很少人才会去看。

  • 发电机电气保护动作跳闸的处理

    1) 检查厂用电源切换是否正常,若备用电源未自投时应立即将厂用系

  • 三相异步电机故障--送电即跳闸---急

    公司一台380V 15KW空压机今天下午不转。引起原因未知。拆开三相接触器测进线端三极带电,输出端(至电机端)无电压。同时发现配电箱空开(63A 30ma 0.1s)一极坏。此时送电,电机无反应。无断相声音。跳配电箱的大漏电器100A 50ma 0.1s换一新空开(63A 30ma 0.1s)后送电即跳闸。跳小漏电器63A 30ma 0.1s。换一新电榄直接到电机端;送电同样跳闸(63A 30ma 0.1s)。而断一相电后启动电机听到决相声音。请问老师傅这是什么问题。该怎么解决?

  • 132KW电机星三角启动转换时跳闸

    500KVA变压器通过300mm铜芯引下线至配电柜,经过DW16/630A万能支架开关(整定电流为3倍),再通过185mm铝芯线将电源输送到170M处空压机,空压机功率132KW、星三角启动,星三角切换时支架开关过流脱扣跳闸。我也知道跳闸是因为过流,问题是132KW电机星三角启动时启动电流应为800A左右,支架开关的整定值应该绰绰有余,为什么还会跳?

  • 发电机断路器自动跳闸原因分析

    300MW及以上机组通常接成发变组单元接线,并通过变压器高压侧断路器与系统相连。机组正常运行时,由于种种原因,使断路器自动跳闸,运行人员应正确判断并及时处理,以保证机组安全运行。1.断路器自动跳闸的原因:1)继电保护动作跳闸。如机组内部或外部短路故障引起继电保护动作跳闸;发电机因失磁或断水引起失磁保护和利断水保护动作跳闸;热机系统发生故障,由值班员就地紧急跳闸,或热力系统故障由热机保护动作并联动断路器跳闸;2)工作人员误碰或误操作、继电保护误动作使断路器跳闸。2.断路器自动跳闸后的现象:保护正确动作引起的跳闸:1)喇叭响,机组断路器和灭磁开关的位置指示灯闪光。当机组发生故障时,发电机主断路器、灭磁开关、高压厂用工作分支断路器在继电保护的作用下自动跳闸,各跳闸断路器的绿灯闪光。高压厂用备用分支断路器被联动自动合闸,备用分支断路器的红灯闪光。2)发电机主断路器、高压厂用工作分支断路器、灭磁开关“事故跳闸”光字牌信号报警,有关保护

  • 发电机断路器无故跳闸原因分析

    我公司今年安装了一台500KW和一台1000KW的无刷发电机(均由兰州发电机厂生产),通常情况是两机并联运行,它们分别由DW-1000、DW15-2500的万能断路器(上海人民开关厂生产)来完成对外的输电,几个月以来一直运行正常,但最近出现了这样的情况:两机并机成功并送上负载后,在调整500KW发电机电压或者频率时,DW-1000万能断路器突然跳闸(单机和空载运行未发现有此情况)。检查电磁脱扣器、欠压脱扣器以及内部的接线、螺丝紧固情况,均未发现异常。请各位帮助分析,我将不甚感激。

点击加载更多

电机跳闸

电机跳闸专题,为您提供电机跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电机跳闸 相关的专业交流讨论,更多电机跳闸相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

一开空调就跳闸

为什么老是跳闸