在这里想请教一下各位大神一个问题!就是家里线路被雷打出问题了!!前几天下大雨的时候,当时在家里上网,打了几个雷,把插电脑的插座的漏保给打跳闸了,本来以为是小问题,可是后来漏保就是不能用,一推就跳总匝!但是如果把插座漏保关掉,其它的空调,厨房的漏保线路又都是好的!换了漏保都没有用!我用万用表量火线零线又不通,为什么漏保会跳啊?小区的物业说是线断了,要换线!要1千多块钱,舍不得啊!所以来请教各位大师!{:1_105:}
我负责一项工程,一打雷开关就跳闸,经查原来是开关的失压线圈上的二级管被烧毁了,所以引起开关失压而脱扣跳闸,开关是正泰公司生产的DW17开关。而在开关的电源进线处有3个氧化锌避雷器,型号是:HY1.5W-0.5/2.6,请问各位朋友有什么好的解决方案。在此多谢了:handshake
我负责一工程。变压器为1250KVA。GCL低压柜,低压开关采用球宇开关。想不明的是下雨一打雷就跳总开关。进线开关设有避雷器。在低压柜槽钢只有一个16MM圆钢铁接地。请问。。为避免再次跳闸。。是不是需加装一个接地圆钢。。?还是大楼本身防雷有问题??请各大虾帮忙。。
我们选的是常熟开关厂生产的空气开关1600A,雨天打雷时,低压进线总开关跳闸,不知是什么原因,该如何解决这个问题?请高手帮帮忙,谢谢了。
只在打大雷时三个红字标识的漏电开关一起跳闸1,闪电入侵保护(漏电自身能感应闪电?或入侵使线路漏电?)2,误动作?(开关都是ELM,不是抗干抗强)3,???为什么会跳闸,要如何避免跳闸?PS:农村房,无防雷保护,简易地线,正常使用时线路总漏电电流在2毫安以下
我就一小白 ,要是是跳闸了我该推那个
今天一个钢厂的朋友问,他那里的低压电机在打雷的时候老是跳闸而高压电机不跳,是什么 原因?我认为是接地方面或控制那块有问题,大家认为呢?
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。
我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。 空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量! 在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。 因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。 电线燃烧了空气开
代做工程预算.造价(yusuanw
普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
(1)安装不良。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。 (2)漏电开关本身质量有问题。 与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。 (3)电器或线路漏电、短路。发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。 (4)电源进线电压过高。这是非常危险的,一般发生在“三相四线制供电的住宅搂。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。
各位同仁:DZ20漏电开关为什么会出现这种情况?新漏电开关刚装上去开始不会频繁跳闸,运行一、二个用后会出现频繁跳闸,会是什么原因引起呢?
有一个灯具店,其中一个区里按了50多套带镇流器的灯,平均每个灯60W左右,这个区的总控是一个60A单极漏电,现在有一个问题是开20个灯没有事,漏电不跳,如果在多开4个灯,漏电就跳!请各位给分析一下原因
我单位办公室应急回路情况是这样的,2P空开(额定电流40A)下面负载5个应急照明灯,五个安全出口指示灯,安装时回路采用2.5平方照明线两根,未作接地线,未留插座,都是与应急灯直接连接的。使用将近半年都很正常,但是最近经常出现跳闸问题,跳闸后量回路绝缘电阻在6M左右,从新合闸无立即跳闸现象,但是使用一段时间后又会出现跳闸现象,多数都是在夜里,早上上班来时发现蓄电池已经没电啦。现在我想问一下大家:1、40A空开跳闸除了过流还有什么原因啊?个人认为出现短路的可能不太大,钥匙短路再送电应该立即跳闸啊。如果不是短路那么40A的空开带这么几个破灯不可能过负荷啊。2、此应急回路安装时确实有点问题,一个是无PE保护线,另外不应该用40A的大开关(但是现在40的还跳呢),还有应急照明灯应该与插座连接,有故障时可以拔下来,便于检修。以上说的这几条问题会有造成跳闸的影响或者隐患吗?请高手解答,不胜感激!
两个单p的c10空开并联,分别连两个挂壁空调,当我推其中任何一个空开的时候,所连的空调正常使用,但是两个一起推上去之后,两个空开就都会跳?哪位大神可以解释下。