首页 课程 资料 论坛
  • 临时箱变漏电断路器跳闸

    各位高手,最近遇到个难题,我这边一个售楼处,一共三层,三楼未投入使用。是从临时箱变引入电源。最近箱变总是跳闸。售楼处总电箱却不跳。昨晚单独送一楼电,运行三个小时箱变跳闸。今天上午单独分别送一楼,二楼的电也不跳。下午一起送电,五分钟箱变跳闸。初次遇到这种问题。请各位高手指点一下!感激不尽!

  • 箱变漏电跳闸问题,请高手分析

    住宅系统为TN-C-S系统,住户内插座装有30MA漏电保护,冲击钻在插座上能正常使用,但一用切割机(切割机为新的,换了几个切割机都是同样的问题)箱变就跳闸,箱变的开关漏电为200MA。 请高手分析一下问题

  • 10KV箱变变压器室门微动跳闸问题

    10KV箱变变压器室门微动跳闸问题

    今天遇见一个问题,供电局要求把箱变的变压器室门微动原理做出来,不知道该怎么做,请各位大侠帮忙解答一下。谢谢。后附厂家给的原理图。

  • 路灯箱变三相电流差距大 跳闸

    我们的路灯箱变带负荷后刚开始调试都没问题,最近放假回来发现低压侧出现跳闸,手动合闸发现三只电流表有一只读数满格,其余两只表读数很小,是不是因为三相电流不平衡导致的跳闸呢?还是别的原因? 望指教

  • 800kVA以上箱变是否必须做超温报警和自动跳闸?

    请问:1、800kVA以上的箱式变电站是否必须做超温报警和超温自动跳闸? 2、如果必须做,请问是哪个规范要求的? 3、请问如何实现? 不胜感激,欢迎加我的QQ:411272382 再次感谢大家,感谢网易提供这么好的平台:)

  • 【探讨】箱变空调回路开关和总配箱开关同时跳闸

    故障现象:1、箱变内空调供电回路开关型号为DZ20Y-400/3300 315A 。2、空调总配电箱开关型号DZ20Y-400/3300 250A 。3、最近经常出现箱变空调回路开关和总配箱开关同时跳闸的问题。4、经检查250A的开关散热没有问题,要是开关热元件不良的话,应该不会两个开关同时出现跳闸.电缆端子连接处应该不会发热。5、各空调插座回路的空气开关有2个掉闸,原因不明,暂时停用,现在电路运行10天没有出现跳闸。6、请问故障原因是什么,如何检查排除故障。7、望各位多多指点,谢谢!

  • 【求助】箱变外柱上开关跳闸,但箱变内高压柜却没跳闸

    一台箱变正要通电时,箱变外柱上开关发生跳闸,但箱变内高压柜却没有跳闸,箱变在做出厂检验时是正常的,高压柜的保护是用过流继电器GL-15保护,请问,出现外线跳闸的情况是哪里有故障呢?

  • 箱变内什么时候需要设地排

    发现箱变系统图上有时候设计的有零地排,如:TMY-3(50*5)+(40*4)+(30*3);有的就没有设地排,只有零排,如:TMY-4*50;请问什么时候需要加设地排,有什么规定吗?

  • 箱变变压器门连锁跳闸动作低压进线断路器,正常吗?

    有一台10kV/400V,630kVA箱变,变压器门控开关动作跳低压进线断路器,正常吗?供应商说是设计和规划部门要求的。

  • 米老鼠箱变惹祸身亡,10KV线路越级跳闸,十分血腥,不喜勿入!

    米老鼠箱变惹祸身亡,10KV线路越级跳闸,十分血腥,不喜勿入!

    刚才18:30分接到调度通知,某10KV线路1#柱上真空断路器跳闸,并有群众举报有一箱式变发生响声并伴有烟气,赶到事故点先检查高压柜,正常。检查低压柜只闻到浓烈的烧焦味,找了一会才看到米老鼠横尸在空气开关上,可怜的小家伙,废话不说,上图。

  • 关于漏电空开跳闸的原因

    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。

  • 关于插座回路跳闸的疑惑

    我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。

  • 关于小区的箱变选择问题

    “我们单位有个小区设计小区,都是多层住宅(6层),共700户,请教一下大家,我想选630KVA的变压器,一共需要多少台?

  • 关于空气开关的跳闸问题

    有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊

  • 关于漏电开关跳闸的问题

    普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!

  • 电线都燃了为什么空开不跳闸?

    空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。   空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量!   在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。   因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。   电线燃烧了空气开

  • 钢筋网不能跳闸?有依据了

        代做工程预算.造价(yusuanw

  • 柱上开关总是跳闸怎么办?

    10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决

  • 关于箱变吊环位置的确定

    在箱变外壳的设计过程中,遇到这么一个问题,品字形布置的箱变,由于变压器自身太重,导致整个箱变重心偏移,请教大家如何设置吊环的位置,才能保证起吊过程中不发生偏移?

点击加载更多

箱变跳闸

箱变跳闸专题,为您提供箱变跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与箱变跳闸 相关的专业交流讨论,更多箱变跳闸相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

跳闸了怎么办

打雷跳闸