首页 课程 资料 论坛
  • 关于电梯计算负荷的问题。

    本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 编辑 各位同行,现有这么个问题:查负荷计算的需要系数表格,电梯的需要系数很小,只有0.18~0.5,功率因数0.5~0.6(配电设计手册),假如只有一部电梯,产品手册给出18.0kW的额定功率,它的计算负荷该是多少?若取0.5系数,功率因数取0.6,则其计算电流只有22.8A。这个电流6平方的导线足足有余。可在实际工程中应该看不到这么小的电梯供电电缆,这个问题如何考虑,请大家发言。

  • 电梯的“容量”与“负荷”有何区别?

    有一个问题确实不清楚:在《工业与民用配电设计手册》第三版中有关电梯与自动扶梯的章节(常有设备配电)里,有几个表格,有的用容量,有的用负荷,不明白这里的“容量”和“负荷”有什么区别?,同样的载重等级和运行速度,两者相差很大,不知道为什么?他们有什么内在联系?谢谢各位帮我解答一下!!

  • 请教电梯的负荷分级问题?

    刚做了一个带电梯的六层住宅,关于电梯的配电,<民规>中说:高层普通住宅\高层宿舍中客梯的电力负荷是二级.没有规定多层住宅的电梯的负荷是几级,所以说我打算按三级负荷考虑,不知道有没有问题?请高手指点!谢谢

  • 餐厅运送杂货电梯多大负荷?

    厨房内运送食物杂货1950*1400,两层,用多大功率电梯?是不是预留线到控制箱就可以?控制箱在一层还是二层?帮帮忙吧

  • 9层住宅的电梯属于几级负荷

    后天要收房了,但小区暂时只有一路电源供电(内部按二路电源设计施工,是外部有一路电源没有到位),想知道9层住宅的电梯到底属于几级负荷?还有小区是变频恒压供水的,水泵是几级负荷?有没有权威依据,先谢谢各位!

  • 利用需要系数法求解电梯负荷

    最近看了些需要系数法求解电梯负荷的文章,越看越昏。特来论坛请教。 现在三台电梯,土建只提供电源功率。假设两台功率为11.5KW,一台为7.5KW。按照一般情况下铭牌功率即是0.5h或1h工作制下的额定功率。求 1.现在的单台电梯的计算电流和计算功率? 2.若是一组干线为三台电梯供电,那么干线的载流量如何选取?

  • 9层住宅的电梯是不是三级负荷?

    9层住宅的电梯是不是三级负荷?共四个单元,一般设两个电表箱,一层为车库,设一个车库电表箱,总进线设几路进线比较合理?每个单元进一路线可以吗?浪费呣?

  • 住宅普通(非消防)电梯是消防负荷吗?

    如果是,则设计双电源末端自动切换没错;如果不是,则不应设双电源末端自动切换。因为有火灾时,普通电会被强切,电梯会迫降至一层,但此时双电源切换恢复供电,消防员该上哪个梯子?疏散人员呼梯那不乱套了吗?但我看过不少客梯是做末端切换的设计。请高手来解答。[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-10 16:11 编辑 ]

  • 这样的电梯供电负荷等级算几类?

    有一小酒店,37米X18米,局部四层,内设一部电梯,无机房,带透明玻璃观光的那种,请问:电梯井道内是否还要设照明及插座?这样的电梯供电负荷等级算几类?

  • 高手低手都进来讨论下电梯负荷计算的问题

    1、根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)第一章表1-2和表1-3中(P5、P6页),电梯的需要系数都为0.18~0.50。 2、根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)第十二章表12-57(P735页),不同电梯台数的同时系数大约在0.54~1.0之间。 问题来了: 我们在计算电梯的计算负荷时,同时系数和需要系数需要同时相乘么? 比如某大楼有8台普通客梯,每台25kW,电梯机房共用,设于屋面电梯机房,那么根据第一章内容,我们采用需要系数法计算,则计算负荷Pc=Kx*8*Pe,Kx取0.3(应该属于台数较多的情况,故取0.3),则Pc=60kW。(注:假设Pe为已经换算后的功率) 考虑到同时系数(即第十二章),则最终的Pc=Kt*60=0.67*60=40.2W。(按使用程度频繁的同时系数查表12-57所得) 请问,我的理解对么?

  • 载重为1000KG,为13人 的电梯负荷是多少呢

    载重为1000KG,为13人 的电梯负荷是多少呢?谢谢啦!喷淋泵 的流量是30l/s,杨程为80m的负荷是多少呢?消防泵的流量是20l/s,杨程为80m的负荷是多少呢?

  • 小高层住宅建筑电梯负荷等级?

    有一住宅小区,大多数为九层高带电梯,仅有一幢为11层带电梯。观点:九层带电梯住宅建筑,其电梯负荷等级定为三级负荷;11层带电梯住宅建筑按《民规》应为二级负荷。问题:现根据工程的总体情况和供电简单化,将所有电梯的负荷都定为三级负荷,可否?

  • [求助]电梯是否一定要按照二级负荷考虑?

    一六层办公楼,21mx14m,层高3.6米,设电梯一部,现在一层设一动力照明箱,一路~220/380V进线,是否妥当?

  • 消防电梯集水坑内潜污泵的负荷等级

    消防电梯集水坑内潜污泵的负荷等级:请教各位大侠,你们怎么去认定,以前一直认为是二级负荷,这两天老总说可以作为三级负荷,因为没有明文规定为二级以上,你们怎么认为呢?

  • 多层住宅的乘客电梯负荷应按三级负荷来设计配电吗?

    一栋六层的多层住宅楼安装的电梯应按三级负荷来设计配电吗?本来我是按民用建筑电气设计规范的10.4.2按二级负荷来做的,但审图的人士让我按三级负荷来设计配电。大家认为该按几级负荷来设计配电?

  • 高层居民住宅的负荷计算怎么算?主要是民用电与电梯用电

    有882户,每户6KW,需要系数0.26。电梯18部,每部22KW,需要系数我查的是0.5(我不知道对不对)。算功率时:P=0.26*6*882+0.5*22*18吗?

  • 关于负荷计算的一些问题

    学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)

  • 关于电梯请教大家个问题

    本人在做一个四层框架,不带地下室。设有一电梯,采用的柱下条基,纵向布置;横向设拉梁。电梯机坑正好截断纵向的条基翼缘板,基础平面图见附件,请问如何 处理呢?谢谢!!

  • 消防电梯坑专用排污泵负荷是不是消防设备

    请问消防电梯坑专用排污泵负荷是不是消防设备?在下在做一项目,十八层住宅,我想把地下室的排污泵统一定性为二级负荷,采用一个总的双电源切换箱分配至每个排污泵控制箱,请大家评议下如何.

  • 电梯的功率因素为何那么小?

    电梯的功率因素国标图集上给的是0.5~0.6,如果是30KW的电梯,I=30/0.5/220/3=90A,但是电梯不是主要就是一台电机吗,一般情况下30KW的电机都是60A,没见过90A的,请问这是为什么?

点击加载更多

电梯负荷

电梯负荷专题,为您提供电梯负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电梯负荷 相关的专业交流讨论,更多电梯负荷相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

主机负荷

负荷数据