首页 课程 资料 论坛
  • 关于插座及其负荷的问题

    一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.

  • 关于备供负荷大家的做法

    如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。

  • 关于负荷计算的一些问题

    学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)

  • 求助:有关负荷计算的问题

    我用的计算软件是鸿业负荷计算3.0版,这个工程地上共有24层,将近100米高,3层以上层高和维护结构都相同.我用输好的房间信息计算采暖热负荷时,标准层每层的负荷相似,可是我用相同的房间信息计算空调热负荷时,第5层比第4层多了几十KW,不知何缘故.后来我将5层各房间的负荷加起来,和软件生成的结果对照,发现软件生成的结果大了,是软件的错误吗?还是我没有注意空调热负荷参数的设置,正在苦恼中,哪位仁兄可以帮我分析分析呀(我曾经为了简便,将标准层删除掉只剩一层;可是我后来把删掉的标准层都添加上后,计算结果还是一样有这个问题)

  • 求助关于用电负荷的计算

    小弟我正在进行一个工业区用电负荷的计算。采用的是单位用地指标法。一般来讲,计算得到的用电负荷都要乘以一个同时系数,大概0.7左右,但是我今天看了一本报告,里面在计算实际的用电负荷的时候不仅乘了一个同时系数0.7,另外还乘了一个需要系数0.8,我想问大家在总体规划阶段计算用电负荷的时候是只需要乘同时系数,还是需要再乘以一个需要系数?谢谢。

  • 过负荷保护电器有关问题

    配电箱插座出线开关整定值为32A,用BV3X4导线穿塑料管不满足JGJ/T16-92第8.6.3.4条的规定。请问各位大哥,应该怎样做?

  • 请教各位,负荷计算的公式

    先谢谢大家: 请问大家,负荷计算中,有功,无功,视在功率,的公式是怎样的呢,我在一个表上看到一个数字,有功是130KW,无功是116KVAR,电容补偿是73KVAR,视在功率137KVA,请问视在功率是怎样计算到的,我算了好久都对不上,还有就是电容补偿是怎样确定的,谢谢了.

  • 关于病房供电及负荷等级

    现在遇到一个问题,请大家帮忙解答,一个病房楼,病房里医疗设备带上的插座应该是二级负荷吗,看了好多图,有的是按二级负荷,但大部分都是三级负荷单电源的,大家说该按二级负荷考虑吗,帮忙找找依据。谢谢!

  • 一个关于负荷计算的问题?

    民规中有关于单相负荷应均分到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相负荷总计算容量的15%时,全部按三相对称负荷计算..请教下:里面的单相负荷总计算容量和计算范围内三相对称负荷总计算容量确定?

  • 冷凝器的负荷怎么得到呀?

    我现在有一个小房间,负荷也就2000watt,但是想用一个水冷的空调系统,带冷却塔的,现在想要知道制冷机冷凝器的负荷,怎么求呀?谢谢各位高手啦

  • 求救!这样冷负荷要重算么?

    隔壁做风的请长假,头竟要我这个做水的来做风,真是要疯了!求大家帮帮我吧!! 事情是这样的,本来是是有新风和VRV系统送风的,冷负荷已经算好了,但现在只用VRV系统了,不要新风了,这样冷负荷要不要重算?还有就是不要新风违不违反规定? 还有,新增了一个厕所,这个厕所离原有的排风管的立管较远,排风还能接过去排么?

  • 关于用电负荷的计算对吗?

    现在已有一套线路用四根25mm2的铜芯线(从电线杆牵下来的),三相分别用100A保险和30(100)A单项电表 100A空开.带54台1.5匹(2000W左右)的空调.好像也没问题.按照标准的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A吗?为何还能使用正常呢?这样算法对吗?

  • 负荷降低为何却效果下降?

    本人在一家造纸厂从事环保管理工作,我厂污水处理工艺为百乐卡工艺,为低负荷延时曝气工艺。设计进水量为7000吨每天,原来进水cod在300-1500之间,水量不大稳定。设计的进水cod为670,其中ss所占比重较大,上清液一般只有300-400,出水标准为100,由于如今出水要求更加严格,要求在为80,为此,我厂新上一台设备,加强了预处理,去除了大部分ss,降至70左右,进水cod300~400,但处理效率反而下降,一直保持在120左右,污泥浓度几乎保持不变,1500mg/L左右而以前好处理好的时候,在80左右,污泥浓度在2000~2200的样子。 我厂来水可生化性较差,上清液中BOD小于100,有时仅为30的样子,但按理说以前进水中也含有此部分的溶解性COD,现在去除掉大部分ss为何较之以前更差了呢?难道是以前污泥浓度高些容易吸附?可否添加碳源提高污泥浓度来提高处理效率?望高人指教。

  • 关于规范(负荷计算)的疑问

    单相负荷应均衡的分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷的总容量的15%时,按最大相负荷的3倍作为三相对称负荷计算。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷的总容量的15%时 这是什么意思呀,能举个例子说说么

  • 请问支路负荷是自己算吗

    我是新手刚上路,本来学的是结构,非赶鸭子上架让我做设备~我想问下高手,用PKPM做电气图,系统图支路负荷是自己计算的还是用PKPM出的?如果自己算的话,要参考什么规范?PKPM出的话怎么出?

  • 关于高压负荷开关的选择

    请问一下,高压负荷开关的选型如何选?比如FLN36和FLRN36型,查看样本的时候,这两种高压负荷开关FLN36-12型只有一种额定电流630A,FLRN-12型只有一种额定电流125A,是不是选这两种开关的时候不需要选择额定电流。另,是不是不管变压器是多大的,都选这种。还有,如果我选择负荷开关+熔断器组合的时候,是不是先选FLRN-12,然后再选熔断器啊。我现在在做一个800KVA的变压器,进线是10KV的不知道怎么选高压负荷开关及高压负荷开关+熔断器组和电气。谢谢指教!

  • 关于24KVSF6负荷开关绝缘

    我最近在了解24KV SF6负荷开关,发现了一个问题,不管是进口品牌还是自主品牌的产品,均找不到满足国标及江苏供电局标准要求的空气绝缘距离不小于180mm,爬电距离不小于480mm的产品,不知哪家公司能够提供达到绝缘距离及爬电距离要求的负荷开关。

  • 关于用电负荷的计算问题

    本人对建筑用电是个菜鸟,最近编辑一个用电方案,对于用电负荷计算的Kx Cosφ 和tgφ 取值是如何计算出来的,在哪个表可以查得到。

  • 关于某建筑的负荷等级咨询

    关于某建筑的负荷等级咨询

    广州某商旅综合楼,六层21米高,首层为设备用房和大堂二层商场(710平米)三至六层为客房(每层866平米)该建筑设有自动喷淋、消火栓系统、自动报警系统、防排烟、消防控制室。该建筑物的室外消防用水量为20L/S,根据《建规》11.1.1条该建筑消防负荷为三级。请问消防控制室、消防泵房、防排烟机是否还要设双电源?请各位大侠指点,谢谢

  • 对一级负荷的要求有哪些?

    一类住宅小区的消防泵类等为一级负荷,但若一路高压外加发电机机组,能否满足小区一级负荷的要求?[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-28 10:41 编辑 ]

点击加载更多

血糖负荷

血糖负荷专题,为您提供血糖负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与血糖负荷 相关的专业交流讨论,更多血糖负荷相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

电线负荷

认知负荷