首页 课程 资料 论坛
  • 关于一级负荷的两个电源

    一级负荷应由两个电源供电。请教:柴油发电机所提供的电源可不可以作为其中的一个电源?(我个人理解柴油发电机所提供的电源应该是应急电源,不能作为一级负荷的供电电源!不知对不?)请指点!谢谢

  • 关于一级负荷的问题向大家请教

    请教大家问题(谢谢了!)本人做机场供电(新手,不好意思),最近做了个包头机场的变电站:一级负荷,10kV高压双路进线,单母线分段接线(设联络开关、手动切换),两路高压同时使用,互为热备用,单路可待全部负荷.低压还带应急柴油发电机。这个方案在机场行业用了很成熟了,而且行业内部评审也通过。可是图纸送到供电局报装却卡壳了,供电局意见如下:1、高压应改为一用一备(一路使用,另一路为带电备用但不上负荷)。2、高压电源应该为自动切换装置(不允许手动切换)3、综保系统用电除了直流屏外还应单独设置所用变。小弟是新手,这三个问题看不明白啊,规范对一级负荷的要求写的很明白啊~而且我觉得高压同时使用总比一用一备可靠啊~还有就是高压自动切换我们院的老工程师说并不可靠(说万一误动作了两路可就都over了啊)~直流屏为什么单独设置所用变啊?以上问题希望大家赐教啊!!!谢谢了!!!

  • 对一级负荷的要求有哪些?

    一类住宅小区的消防泵类等为一级负荷,但若一路高压外加发电机机组,能否满足小区一级负荷的要求?[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-28 10:41 编辑 ]

  • 关于一级负荷的供电方式

    关于一级负荷的供电方式

    小弟做电气设计半年多了,最近有个一类高层,涉及到了一级负荷,现在问题就来了。一级负荷是要求双源电源供电,外加备用电源,这三个电源怎么分配呢?图里面的是一个他们以前做的,我看了半天没看懂,为什么只有一部分的负荷接到了发电机双电源的母线上?求指教

  • 再说一级负荷的供电电源

    一级负荷供电比二级负荷供电相对简单,主要关注《民用建筑电气设计标准》(以下简称民标)GB 51348-2019中以下条款,其中3.2.8条是强制性条款。 3.2.8  一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 3.2.10  一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电,另有规定者除外。 理解和用好这两条条款要求,需特别注意以下关键词: 1、双重电源

  • 关于一级负荷的供电方式讨论。

    规范规定一级负荷应有两路电源,而且不能同时损坏。其供电方式可以为:两个电源一用一备;或同时工作,各带一部分负荷。大家通用的做法是前者。后一种做法用在什么场合呢?比如:一大型百货商场营业厅照明为一级负荷,某层照明可采用双电源一用一备,自动切换的方式供电。能否采用两路电源各带一半的照明负荷,不切换的供电方式呢?

  • 这样是否满足一级负荷供电

    某危险厂房,厂房内设备用电负荷等级为一级。我做外线供电。该厂房附近有一座10kv/0.4变电站,高压为两路独立10kv电源互为备用,高压为单母线分段有备自投,两台变压器互为冷备用,低压也是单母线分段,正常高压母联断开、低压母联闭合由一路高压电源供电,一台变压器运行能满足全部负荷,一路10kv电源有问题时另一路10kv电源及变压器自动投入。我想问的是只由这座变电站给该危险厂房供电能满足要求吗?要配几条低压电缆到厂房?最好能告诉我依据的规范及条目3月10日晚我看到大家的回复!第一,这两路10kv电源是独立的,一路市电,一路自备电厂来的;第二,我的低压母联正常时是闭合的,那,由变电站到厂房应该配出几条线,还要两条线到厂房配电间自动切换吗?这样做有意义吗?

  • 有关于一级负荷供电电源的疑问

    在GB50052-95第2.0.2条 一级负荷的供电电源应符合下列规定:一、一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。二、一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急电源系统。 同时还规定二级负荷宜由两回线路供电。鄙人不才,有几个问题弄不明白:1、一级负荷的两个电源是否必须独立?如果不必必须独立,那么第二条就不难理解了;如果必须独立,那么还有没有必要设应急电源系统?2、地区电网,在主干网上一般都是并网的,如果从地区电网上引接两回电源,此电源能不能作为一级负荷的电源?如果能,那么这个问题就又转到第一个问题上来了;如果不能,毫无疑问应增设应急电源。3、“两回线路供电”与“两个电源供电”,它们之间的区别是什么?以上问题,虽然常见,但却一直困扰着我,平时对一级负荷的处理,都是采用正常电源加应急电源的方式,所以我怀疑这样做是不是无意之间提高了负荷等级?希望各位高手能够不吝发言,指点迷津[

  • 关于一级负荷供电的问题

    一级负荷由2路不同电源供电一个工程有1个10kV配电所4个一级负荷设备(先假定电压等级10kV)在不同的建筑内请问可从10kV配电所配出几回线给这些设备供电?另说明理由采取什么形式的的馈线最经济?

  • [着急]一级负荷电源的问题

    大家好: 我一直有个疑问。就是一级负荷和二级负荷的电源究竟是怎么来的。什么叫双重电源,什么叫双回路电源。 在《供电规》上规定,一级负荷要双重电源,那这双重指什么呢,是指从电业局要来2路电源,再经过本建筑物内2各变压器就可以了吗。那如果这样的话,定性为二级负荷的建筑物的电源不也是要从电业局要来2路电源吗,经过2个变压器给建筑物供电吗,这两个有什么区别吗? 我又在《建规》条文解释看到,双电源指两个电源来自2个不同的35站——11.1.1 “具备下列条件之一的供电,可视为一级负荷:①电源来自两个不同发电厂;②电源来自两个区域变电站(电压一般在35kV及以上)。” 那我想问一下,实际中是这样吗。因为我个人感觉2个35站貌似离得很远,这样给一个一级负荷的建筑物供电不是很经济吧? 这个问题真的一直没闹明白,希望大家多多指教。

  • 关于一级负荷供电的要求

    看到一份新图设说明中提到一级负荷要求电力部门提供两路10kv来自同一区域变电所不同母线段的高压电源。请问这样的设计是否负荷规范当中一级负荷使用两个独立电源,两个电源不同时出问题的要求

  • 一级负荷的实际供电问题

    一个公建,地下室为I类车库,需要按一级负荷供电,现由市政线路引来2路独立10KV线路进工程的配电室,需要2000KVA容量,选2台1000KVA变压器。 问题:1  、10KV侧一次回路是一用一备, 还是2路均使用,一条10KV线路接一台变压器。                  供电部门方案为10KV一次侧母联闭合,正常情况下,由一路10KV线路带两台变压器,主供回路断电时,切换到备供10KV线路供电。且主供变压器容量应大于备供变压器容量。要2主一备,即如果主供2000KVA变压器,则备供变压器为1000KVA.主供备供不能一样大。               我的方案是2路10KV电源各带一台变压器,10KV侧单母线分段,2台1000KVA变压器开列运行,在一路电源断电后,低压柜联络.      

  • 照明一级负荷是否要末端切换?

    五星级酒店的厨房,娱乐场所,餐厅的照明算一级负荷,那么是否都在最末一级配电处做切换?是否可以设置一个双电源切换箱,然后再放射式配电到厨房,娱乐场所,餐厅的照明配电箱?《措施》上说一级负荷要末端切换,《规范》上没有指明,大家的通常做法是怎样的?

  • 一级负荷独立10KV电源的问题

    规范里说一级负荷应采用二路10KV电源供电,要求这两10KV电源是来自不同的变电站,这里所谓的两路10KV电源是要求从两个不同的35KV变电所放射式供电至用户吗,我们这边审图的要求是放射供电的10KV,我觉得这不能做得到,不知各位有什么高招???????????????

  • 一级非消防负荷的供电问题?

    一级非消防负荷 如一个超高层的公共照明为一级负荷。 在配电问题上领导产生了分歧。 一个认为配电是两路高压供电,母线分段联络出一个回路能够满足一级负荷的要求。或者从应急照明箱出单独的回路来满足。 请大家给个宝贵的意见。谢谢

  • 一级负荷的医院图纸,怎么能被改成这样??

    :Q 本来一级负荷的设备、照明,我原来是双电源末端切换。。但按民规,似乎可以不在末端切换,结果就被改在发电机应急母线直接一路电缆过去。。我在想,过上十几年,换电缆的时候,岂不是要停电?但双电源能保证持续供电啊!!医院的供给中心,本来是接发电机应急母线,却被改为从变压器母线接(成了三级负荷),想想,医院的供给出了问题,会引起多大的事故??[ 本帖最后由 bigshoes 于 2009-6-11 23:16 编辑 ]

  • 关于一级负荷和消防负荷的配电问题

    办公楼电气设计中遇到了一个问题,请高手指点:办公楼属于一类建筑,消防电梯、排烟排风等消防负荷属于一级用电负荷;客梯、生活水泵等用电负荷按新《民规》也属于一级负荷,问题是它门的配电电缆在电气井中能否走同一个桥架(桥架中间加隔板,仅把常用回路和备用回路隔开)。请教过别人,但有两种说法:一种是可以,理由是用电负荷等级是一样的;一种说不可以,说是用电性质不一样,一个是消防用电,一个是非消防用电。很迷茫,请指点,并最好有相关依据。非常感谢!

  • 关于一级负荷供电的几个问题

    一、若0.4KV的设备重要,那样的话10/0.4配电所是按一级符合供电可不可以,具体到0.4KV设备回路还有要求么?二、我们厂是一级负荷,现在我们厂10KV电源线路电业局2路供电,10/0.4配电所10KV采用单母线分段,两台变压器一用一备工作,低压是单母线分段母联平时闭合,另外还有1台油机,这样的系统能满足一级负荷的供电要求么??****三、还有,电业局每条线路只能供电4MVA么???有没其他办法?****此条严重关注答案,急!!!

  • 两箱变给一级负荷供电问题!

    两箱变由不同高压供电,箱变不设联络,分别由箱变各引一路电给一级负荷供电,一级负荷末端切换。一般箱变不能设联络吧!!!若不设,是否满足规范要求??

  • 一级负荷双电源末端切换?

    一级负荷(指非消防)需要末端切换,在规范中找不到条文,但在03及最新的版本的技术措施里---供配电系统章节中要求末端切换,请问各地是怎么样给一级负荷(非消防)供电的?

点击加载更多

一级负荷

一级负荷专题,为您提供一级负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与一级负荷 相关的专业交流讨论,更多一级负荷相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

认知负荷

负荷中心