水-水热泵主机冷量为5.4KW,三台风盘冷量各为3.77KW, 2.08KW, 2.08KW,总冷量7.93KW,这个负荷配比只有68%,会不会太小了,用于一般的公寓楼,一般这样的热泵机组与室内机间负荷配比有规定吗?
我是搞空调节能的(自控),但是我对制冷不太懂,我在现场经常发现,将冷却泵变频后,主机的能耗会增加,这时将冷却水泵频变大,主机的负荷就会变小。我一直搞不懂究竟该怎么做才能避免这一现象的发生。 其实我们搞节能的控制方面弄的很简单,就是根据进出水温差来搞(恒温差),但是我个人认为这种方式实在是太粗糙了。尤其是冷却水这块,一点也不严谨。 有没有达人有这方面的资料或者经验,望不吝赐教。谢谢。
多联主机与室内机冷负荷的配比,厂家在定义是不能超过130%。长度不能超过多少?落差不能大于多少?有那位对设计与实超过厂家指定的配比。分享一下!
请问各位专家,室外温度将近30°,水系统特灵离心主机负荷一直保持在39%左右,末端已经热的不行了,负荷就是上不来!上限设置为89%,跪求各位砖家该怎么办?
最近我有个项目,用了很多组合式空调机组。这些组合式空调机组含有电加热器,在冷却除湿的同时还需要加热保持温度,结果消耗了一部分冷量。结果按逐时综合冷负荷计算出冷负荷为1884kW,按各个设备冷负荷的总和(机器负荷)计算出冷负荷为:2956kW。二者相差很多!请问:制冷主机按逐时综合冷负荷选择,还是按各个设备冷负荷的总和(机器负荷)来选择?也即:那些再热负荷是否也要计算到制冷主机中去?
螺杆主机RHTB180(约150RT)一台,对应水泵Q=93.5M3/H,H=28M,末端采用组合空调箱对试验室进行温度控制,每个房间用一台空调箱(表冷,电加热段),由于本身末端全部制冷所需负荷顶多达到主机50%,而且试验室的工况需求不一致(有的要制冷25度,有的加热到38度,等,而且经常切换工况),这样导致有时可能只有一到两台空调箱需冷冻水供应,结果供回水温度低于主机最大卸载能力,主机停机(试验室全年需不停机),空调箱回水管采用电动二通阀,主机供回水管有压差旁通管,请教,如何改良此系统使主机不要自动停机呀。(排除换主机的方案,系统如何改造才好)
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
向各位大佬请教两个问题,第一个,商场中央空调的主机与末端设备的冷,热负荷不一致是什么原因?看了好几个项目图纸,都是末端设备的冷负荷加起来总量大于空调主机的冷负荷。。第二个问题,空调主机和末端设备选型是按照冷负荷来选?还是热负荷?谢谢。。。。。。
中央空调离心机或者螺杆机,楼主所遇到的项目都是自动根据供回水温度自行调节运行比例的(实际上就是电流百分比),经过选型后的离心机或者螺杆机,其运行效率最高区间一般是有范围的,那如果是多台主机并联运行,能不能人为根据部分负荷日预判的负荷,让多台主机降频(如变频主机)到高效运行区间同时运行呢。以往项目都是根据大小机搭配形式,水温到达设定值,就会关掉其中某台或多台主机(加减机方式),则反之,现在对于高能效运行要求越来越严格,这种加减机方式不一定是高效运行的。
一级负荷供电比二级负荷供电相对简单,主要关注《民用建筑电气设计标准》(以下简称民标)GB 51348-2019中以下条款,其中3.2.8条是强制性条款。 3.2.8 一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 3.2.10 一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电,另有规定者除外。 理解和用好这两条条款要求,需特别注意以下关键词: 1、双重电源
做二级负荷总是模模糊糊,特来请教大家。 1、两路高压进线(同时使用),两段下各接1台变压器。 2、两路高压进线(一主一备,切换),变压器只有1台。 第1种应该是规矩做法,不知道第二种做法是否可以啊。
关于污泥负荷的相关知识
例如;某大型楼盘我应该按照以下哪一种方法计算。 1、(电梯 排风抽烟 消防水泵 防火分区 应急照明)×需要系数 2、(电梯×需要系数 排风抽烟×需要系数 消防水泵×需要系数 防火分区×需要系数 应急照明×需要系数)×需要系数 还有问给题外话,如发电机容量高于800kW怎么解决这个容量过大的问题。
我是自学建筑电气的 刚开始看 有点疑问 :根据建筑施工计算手册 临电那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是额定功率吗 但是从12SDX101-2 民用建筑电气设计计算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是计算功率 按哪个呢 看了一些示例 什么样的也有 有的把所有用电设备额定功率加一起 乘以同时系数就完了 大哥给i小弟解答一下 谢谢啊
本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 编辑 1.新风负荷该算冷负荷还是热负荷,热负荷新风量要怎么算?2.人进入房间两次,散热负荷怎么算,比如餐厅,中午一次,晚上一次,如果用软件计算,是不是该算两次?3.相邻房间空调工作时间不同怎么算,比如一间是餐厅,一间是客房,要算这面内墙的负荷吗?
各位师傅,小弟新手,跟师傅接了个工程,工程有地下二层,面积61000平方米,分为17个防火分区,地下层二层分为8个分区,地下一层分为9个分区,根据设计图纸每个分区大概60kW,变压器选1200kVA。但供电局出供电答复方案时,就把这17个防火分区跟其中1栋楼100户,电梯2部共一台变压器共800kVA。 关于防火分区负荷有点疑问:在选变压器的时候,是考虑全部防火分区的负荷,还是就考虑相邻3-4个防火分区的负荷?供电局选的变压器够用吗?
云数据中心(IDC机房)云计算中心移动互联网中心电子商务中心云计算孵化器求助 以上这几个的用电负荷 如何估算 求做过的大神帮忙 如果是按面积来算的话 具体是多少