火灾时火灾区的非消防的一、二级负荷要关断吗?现有一栋重要甲级办公楼 双回路供电到末端:电讯房、客梯、生活水泵; 单回路应急供电:人防、中央屋宇管理系统、有线电视系统,车库管理系统排污泵。 与这些设备同一个防火分区火灾时,电源是否要断开,为什么? 与这些设备同一个房间火灾时,电源是否要断开,为什么?
请教火灾时三级负荷停电的范围是由分励托扣器在低压配电柜抽屉内断路器处全部把三级负荷断电,还是根据火灾具体部位在火灾层及相邻楼层由装在楼层配电箱的分励托扣器来进行局部停电?谢谢!
在一类高层建筑中,当火灾发生消防强切时,其中的一\二级负荷是否需要强行切断?如果我设置切断,但不是自动切断,而由消防控制室在确认火灾后手动切断,这样可以吗???
请问发生火灾时要切除的的非消防负荷是以下这样吗?1、变压器正常供电时,切除发生火灾防火分区的所有非消防负荷,其它防火分区照常供电。2、停电时,发电机供电,切除整个建筑所有非消防负荷(所有一二级负荷也切除)。[ 本帖最后由 tsml 于 2010-8-30 14:40 编辑 ]
我做一工程,动力柜带好几个防火分区的消防风机(有几路是做主用,还有几路是作为消防风机的备用电源),并且消防负荷大于平时负荷,我Kx取0.7,审图时要求我取1.0,并且将主用备用支路的负荷全加上,我感觉这样做太保守了。不知大家是什么看法?
最近做了一个地下车库,车库内有生活水泵,我用的是双电源供电,我原来做火灾报警的时候在生活水泵双电源箱内加了模块用来火灾时非消防电源切断,但我们总工说双电源供电的设备不能切断,但是审图的说要切断,我搞糊涂了,究竟听谁的,所以想请大鼻山指导一下,谢谢了!
医院很多负荷,如CT、X光、ICU、手术室、洁净空调、血库等都是一级负荷,都是双电源末端切换的,可是如果这些设备所在楼层发生火警,这些医疗负荷要切除吗?按说非消防电源都要切除,可是这些负荷又关系到病人的安危啊。如果说手术室可能还自行配备了UPS,可是大部分地方没有啊,如果把医疗重要负荷的的双电源都切除,会不会出医疗事故呢?规范上对这点好像没有详细的依据。
请教:有一个3850平米的农贸大厅,一层,钢屋架,下弦距地6米,按建规及火规不用设(总建筑面积小于6000平米),但是,水专业设了喷淋,(水专业要求是大于3000平米就设),这种情况下,用做火灾报警吗?如果不做火灾报警,喷淋如何动作?这个农贸大厅供电负荷等级是几级?
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
如题,有一道专业考试的真题:火灾自动报警系统主电源的保护开关不能用那些电气装置?A 断路器 B 熔断器 C 负荷开关 D 漏电保护开关 看了规范只有D选项,但是为多选题,还有哪个呢,求教高手给以解释,先谢谢了!不好意思少打了个不字!!谢谢楼下的兄弟提醒![ 本帖最后由 99xiong2008 于 2010-9-5 17:08 编辑 ]
<火灾自动报警系统设计规范>中规定,火灾时要切断非消防电源.但是在一二级负荷中,有一些负荷并不属于消防负荷,那么火灾时是否需要切断呢?
进水COD和BOD的负荷与COD、BOD单位浓度(mg/L)有什么关系,他们之间可以换算吗进水COD和BOD的负荷是怎么样求出来的或者根据什么而知道?有劳各位同行高手解答!
你好!第一次来到这里有幸看到你的留言,我想问一下怎样根据热负荷确定管间距,北京市地暖规范中给出的不同地面层地板向房间的有效散热量准确吗?如果根据这个那嬷每个房间的管间距都可采用300mm,但是我们施工采用的基本上为200、225mm。我想请教以下你们不同房间的管间距怎样确定?拜托了!在这里先行谢过。
精华贴里此问题也有11页的贴了。大家的基本共识是按300w计,16A开关带7、8台。但如何看电脑的铭牌上的数字呢?这是显示器的。。。。其1.2A指什么呢,启动电流,最大工作电流?
对于其中货物热的计算以下的算法有什么问题吗?个人一直觉得比较奇怪~~~~·Q2货物热其中:c为货物比热(KJ /Kg·℃),取c=2.6 KJ /Kg·℃(不知道哪里来的比热),m为冷间的每日进货量(Kg),取m=80000 Kg ΔT为货物温差,(℃) t为冷却时间。(s)按要求24小时货物中心温度达到-23度,因为果汁在桶内径向上存在温度梯度,因此,果汁温度由外到内逐渐升高,选取平均货物温差取△T=5.5℃(个人觉得是不是不应该除以2),则每天所需的货物热为:Q2a=2.6×80000×5.5/(24×3600) =13.24KW随着降温的进行,传热温差△T逐渐缩小,Q值也逐渐减小,假设热负荷的变化递减,递减比例选取100%-50%-0%,估算最大热负荷: Q2=1.5× Q2a =13.24×1.5=19.86KW
在配电系统负荷计算时,如单相负荷容量大于三相的15%,需将单相负荷等效成三相,及最大相负荷乘3后得出,我想问的是怎么用符号表示:一般装接容量用Pe表示,那等效三相负荷用什么表示?我曾经在一套图中看到是用“3Plmax”来表示,请问对吗?
现在遇到一个问题,请大家帮忙解答,一个病房楼,病房里医疗设备带上的插座应该是二级负荷吗,看了好多图,有的是按二级负荷,但大部分都是三级负荷单电源的,大家说该按二级负荷考虑吗,帮忙找找依据。谢谢!
我用的天正电气8.0。 计算单体的负荷用的是强电系统--系统生成的选项。 但是做出来计算功率有 Pjs=96.00kw 总负荷Pe=73.81kw. 怎么Pjs比Pe还大。。。是我错了还是软件错了。总的计算功率Pjs是怎么的来的呢?。另外有人说可以用Excel编的程序算,不知道哪里有啊?好不好用呢。 请知道的老师回答下,谢谢!