对于寒冷地区,消火栓系统及自动喷水系统都要求采取干式系统,但干式系统与我们常见的湿式系统有何区别?具体的设备及管道又有哪些不同?设计中应该注意那些问题呢?望大虾们多多指教,不甚感激!~
底层车库的消防没设火灾报警系统,请问干式系统的联动应怎么解决,加速排气装置的启闭信号各怎么连接?是一定要设一火灾报警器才能解决此联动问题吗?
GB 50016--2006建筑设计防火规范第8 4 2条第9款:严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其他建筑的室内消火栓系统,可采用十式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。具体该怎么设呢
干式消火栓系统,应在进水管设置快速启闭装置,请问如果用电磁阀的话,应如何放置及启动,电磁阀后放一个放空阀的话是否合理
附图是干式系统阀门组的图片,我想知道那个黑的带两根线的是什么设备呢?量线的时候是个常闭点。后面三根线的应该是提供反馈信号的。一组常开一组常闭。
现一北方严寒地区大型商业综合体项目。9栋三层商业,室外走廊连接商业单体,消火栓设置在外廊上,能否采用干式消火栓系统。因为旅游城市,只有夏季旅游旺季商业才营业,淡季没有游客,故不营业,则不采暖,可否根据新规GB50974-2014中7.1.3条宜采用干式消火栓系统。在线等答案
我们接了个室内机电改造项目,需要对消防支管进行改动,其中有一点是要在原湿式喷淋系统中,加上一段干式喷淋系统,请教各位前辈,消防喷淋系统中,湿式系统如何与干式系统接驳!!
一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!
冰冻地区一个五层的吃住一起的教学楼,无采暖,最冷气温-15度,没有消防水池、水泵和水箱,消火栓可以采用干式系统吗?或者采用哪种其他方式更好?希望各大侠多给点建议,感激不尽!
为什么有的消防稳压系统 用的是主泵加稳压泵 来保持系统的压力。有的消防稳压系统是主泵加稳压泵再加一个稳压罐呢?不知道他们有什么区呢? 有人说加一个稳压罐是为了防止稳压泵频繁启动,为什么呢?如果要求系统稳压1MPA,当系统压力降低,稳压泵启动 把系统的压力加到一个1.3MPA,当系统压力降到1Mpa以下是,稳压泵再启动。这样稳压泵也没有频繁启动呀。这和加一个稳压罐的情况不是一个原理吗?所以不知道为什么要再加一个稳压罐,不理解,请大家解答一下,谢谢!
因为现在做工业给排水,按照规范可能会涉及到各种比较少见的消防系统,比如水喷雾、水幕、雨淋、泡沫之类的,还有消防炮、高压消防系统等等等等……请问这些系统有没有比较系统的资料或者教材之类的东西能够供学习呢?谢谢
一个汽车4S店,主题建筑包括展厅,办公及一类修车库,修车库不采暖,其余采暖,消火栓及自动喷水系统是统一选择干式系统,还是采暖的做湿式系统,不采暖的做干式系统,有没有朋友做过这种的。
大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗
各位专家,建筑物主要出入口的门禁系统如何和消防联动呢?有的说是在每个门口的门禁控制器,有的说是切断门禁系统的总电源,哪位专家知道规范咋写的?如果画图?一个控制模块?还是其它办法。。。。。
项目是一处五层楼高的客运站,无地下室。现要设消防系统,消防水箱已设。请问,还需要再在泵房里设一套稳压装置稳压吗?还是说消防水箱已经可以起到足够的稳压作用?
有哪位大侠指点一下:目前设计工作中遇到一个工业场地,欲设置消防炮系统进行防火隔断,不知道这样是否可行呢?有没有相关的规范标准可供参考,谢谢
现在工程都是一个大地盘,上面有几个住宅的模式,这样消防就有几个问题。1.一个大底盘和上面住宅共用一个消防系统(超压部分减压),问题就来了,共用一个系统的话,泵房做一套水泵接合器代替每个楼这样做是否可以?2.如果每个楼都各自接水泵接合器,那么没有个楼都有自己的止回阀和控制阀门,高位水箱的出水管直接连到最不利的消火栓环路。那么其他楼的10分钟水量就没有办法解决了,(当然有的让屋顶水箱直接连上地下车库管网,这样做我感觉压力明显不够)希望大家多多顶贴!!我先谢谢各位了!!!!
水幕系统里的冷却分割物的喷水系统,喷头的位置应该设置在哪里?喷头是上喷呢还是下喷呢?现在正在设计一个大型家具城,防火卷帘需要做水幕,不知道如何设置,小弟在这里谢谢大家啦!
看到一张设计图纸是,消防电话至消防端子箱的接线为RVVP线,但是消防端子箱至消防主机间并没有这一种线型,只有RVS线,是不是一定得有RVVP线?新手请教大家一下,多谢!