对于寒冷地区,消火栓系统及自动喷水系统都要求采取干式系统,但干式系统与我们常见的湿式系统有何区别?具体的设备及管道又有哪些不同?设计中应该注意那些问题呢?望大虾们多多指教,不甚感激!~
底层车库的消防没设火灾报警系统,请问干式系统的联动应怎么解决,加速排气装置的启闭信号各怎么连接?是一定要设一火灾报警器才能解决此联动问题吗?
GB 50016--2006建筑设计防火规范第8 4 2条第9款:严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其他建筑的室内消火栓系统,可采用十式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。具体该怎么设呢
附图是干式系统阀门组的图片,我想知道那个黑的带两根线的是什么设备呢?量线的时候是个常闭点。后面三根线的应该是提供反馈信号的。一组常开一组常闭。
现一北方严寒地区大型商业综合体项目。9栋三层商业,室外走廊连接商业单体,消火栓设置在外廊上,能否采用干式消火栓系统。因为旅游城市,只有夏季旅游旺季商业才营业,淡季没有游客,故不营业,则不采暖,可否根据新规GB50974-2014中7.1.3条宜采用干式消火栓系统。在线等答案
干式消火栓系统,应在进水管设置快速启闭装置,请问如果用电磁阀的话,应如何放置及启动,电磁阀后放一个放空阀的话是否合理
我们接了个室内机电改造项目,需要对消防支管进行改动,其中有一点是要在原湿式喷淋系统中,加上一段干式喷淋系统,请教各位前辈,消防喷淋系统中,湿式系统如何与干式系统接驳!!
冰冻地区一个五层的吃住一起的教学楼,无采暖,最冷气温-15度,没有消防水池、水泵和水箱,消火栓可以采用干式系统吗?或者采用哪种其他方式更好?希望各大侠多给点建议,感激不尽!
一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!
为什么有的消防稳压系统 用的是主泵加稳压泵 来保持系统的压力。有的消防稳压系统是主泵加稳压泵再加一个稳压罐呢?不知道他们有什么区呢? 有人说加一个稳压罐是为了防止稳压泵频繁启动,为什么呢?如果要求系统稳压1MPA,当系统压力降低,稳压泵启动 把系统的压力加到一个1.3MPA,当系统压力降到1Mpa以下是,稳压泵再启动。这样稳压泵也没有频繁启动呀。这和加一个稳压罐的情况不是一个原理吗?所以不知道为什么要再加一个稳压罐,不理解,请大家解答一下,谢谢!
因为现在做工业给排水,按照规范可能会涉及到各种比较少见的消防系统,比如水喷雾、水幕、雨淋、泡沫之类的,还有消防炮、高压消防系统等等等等……请问这些系统有没有比较系统的资料或者教材之类的东西能够供学习呢?谢谢
一个汽车4S店,主题建筑包括展厅,办公及一类修车库,修车库不采暖,其余采暖,消火栓及自动喷水系统是统一选择干式系统,还是采暖的做湿式系统,不采暖的做干式系统,有没有朋友做过这种的。
水幕系统里的冷却分割物的喷水系统,喷头的位置应该设置在哪里?喷头是上喷呢还是下喷呢?现在正在设计一个大型家具城,防火卷帘需要做水幕,不知道如何设置,小弟在这里谢谢大家啦!
本帖最后由 小张工 于 2013-9-12 15:10 编辑 非原创,网上看到的,非常不错,拿出来分享。
1、火灾自动报警系统是2点确认火灾,还是2类确认火灾。有没有具体的规范要求?2、在一个区域,有可能产生可燃气体,可是排风管路上的防火阀没有联动,有没有具体的规范说明?自己找了半天没有找到相关说明,我和我的小伙伴拜托伙伴们帮帮忙
对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。 2稳压泵配合地下水池直接稳压方式 稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是
请问,红线内是地下室的一个防火分区,里面都是配电房什么的,为什么整个地下室只有这个分区不设喷系统呢,有什么规定吗?
看到一张设计图纸是,消防电话至消防端子箱的接线为RVVP线,但是消防端子箱至消防主机间并没有这一种线型,只有RVS线,是不是一定得有RVVP线?新手请教大家一下,多谢!
丙类厂房,建筑面积4700平,一层8.65米,北方地区不采暖,自喷超高,采用大空间灭火或者自动消防炮,这两种灭火方式有没有干式的?消火栓可以取消吗?