弄不明白双速风机的工作原理 如图,根据二次原理图(没附上)只有KM1吸合时为低速,只有KM2 KM3吸合时为高速。同时查看了其他资料说,双速风机低速启动时为星形或者三角形启动,高速为双星。那么问题来了。1.按照图示,仅有KM1吸合时,很明显是直接启动啊,看不出哪来的星形或者三角形。2.直接启动时不是已经包含了星形接法或者三角形接法?3.当仅有KM2,KM3吸合时也就只是个星形接法啊,也看不出哪来的双星啊。4.所谓的双速,是不是并不代表只有星-双星,三角-双星的接法才是双速,而是只要改变了绕组就可以了?
根据国标图集99D303-2所示双速风机控制二次原理图,双速风机在自动状态下可以通过消防联动高速启动,在手动状态下需通过消防应急钥匙按钮(置于消防控制台,220V强电)直接启动。但施工过程中消防安装公司反应消防控制台只可提供24V低压信号,出于安全角度考虑无法接入220V直起按钮。针对该问题考虑于柜中增加一中间继电器完成24V到220V的转变,请教这样坐是否违法消防直启的原则?
办公楼每层的卫生间设排气扇(有管道)并且有70°自熔的防火阀,并在屋顶设一柜式风机,空调专业要求与消防联动,火灾时需切断电源,还有就是任何一层卫生间的防火阀自熔时,都要发一信号到消防中心,请问这个系统是怎样的?是不是把在火灾自动报警系统中要在每层卫生间防火阀设一模块?
我有个疑问就是:当某一层楼发生火警后,在屋顶防排烟风机打开的情况下,是本层的防排烟风阀打开(只开一层),还是连同上层的风阀一起打开(开两层),又或者是本层连同上下层同时打开呢(开三层)?有没有规范规定呢,现在这一块没有明确的说法,谁都可以来说两句,搞得很被动啊?是不是消控中心可调呢,但是没有规范要求的话还是不能解决问题呀!还有就是普通的防排烟井道,高规里面规定了说排烟口风速不宜大于10m/s,但是又没有下限值,这一块又不好界定!现在我手上的一个项目就是,当只开一层风阀的时候,最不利的地方能达到1m/s(是不是还是偏小?但是能吸得住A4纸张);但是当一二三层风阀同时开的时候,一层就检测不到风速了???该如何是好?
正设计的一个大型商业项目,几个消防风机距离很近(距电井大约20多米的样子),准备设置一个双电源箱放在电井内,然后单回路给几台风机供电,请问风机的启停按钮需要设置在现场风机附近吗?一般情况启停按钮都是设在箱子上的啊,像这种情况箱子离风机有一定的距离,那么启停按钮一定要设在现场吗?
一、消防排烟风机安装分以下几步进行:1、先熟悉消防排烟风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等,安装前要检查叶轮有没有擦碰情况,对其他各部件进行全面检查附件是否完整,其他部件联接是否牢固、看一下风叶有没有损坏的情况, 2、联接消防排烟风机进出口的风管需要有单独的支撑,不能将管道重量加在消防排烟风机上,消防排烟风机安装时要注意风机的水平位置,风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整。 3、消防排烟风机安装好后,用手或杠杆查叶轮是否有过紧或擦碰现象,没有
消防联动不提供24v电源,现在配电箱没地方给消防接线,我提供个24v继电器给消防是不是就可以了,消防是不是直接通过24v继电器去控制我风机接触器,我24v继电器是需要我提供24v电源还是不需要电源,
浙江上风实业股份有限公司前身是上虞风机厂,创建于1974年,系列入浙江省百家现代企业制度试点单位、省“五个一批”重点扶持企业、省高新技术产业化试点企业、省首批21家区外高新技术企业和国家首批76家重点高新技术企业之一。公司长期以来,坚持依靠科技进步,积极推行现代化管理,集“技、工、贸” 于一体,融 “产、学、研”相结合,研制开发各类专用风机,风冷、水冷设备,制冷、速冻装置等高新技术产品。公司确立了“科技产业化、品质国际化、经营多元化、股份社会化”的基本方针,努力向高科技、全方位、多元化、集约型、跨国性发展,有力地推进了企业经济体制和经济增长方式的不断转变。公司现在占地面积130.000平方米,建筑面积70.000多平方米,企业自有资产47,000多万元,2004年实现销售收入6亿多元,利税超亿元,外贸出口1000多万美元, 各项经济指标连续五年名 列全国风机行业第一。公司于2000年在深交所股票上市,是我国风机行业至今唯一的上市公司。 上风公司引进不同专业的强项技术,进一步增强企业的发展后劲,在与上海交通大学建立长期合作的基础上,还与浙江大学、上海同济大学、上海理工
我前段时间设计的一个新风+风机盘管中央空调系统,在安防室(含消防控制室)设置了风机盘管,但后来听说不因该设置风机盘管,如需空调应设置分体空调,是这样的吗?有没有规范做出明文的规定呢?本人并没查阅到相关的规定,请论坛的朋友们给指点指点啦。
在给某设备间做散热,我采用的是加设轴流风机进行强制排风,自然进风。现在有这样一个问题,本设备间有火灾报警装置,我想实现只要启动火灾报警,我的散热风机立刻停止运转,不知道如何实现?
请教:消防泵、喷淋泵、排烟风机等联动设备除了消防控制室的硬线启动方式外,还要采用总线编码吗?我看我们这个地区画的图都没纳入总线系统,只有硬线的多线模块启动方式,这样对吗?还有松江的样本上也没标明把消防泵控制箱、喷淋泵控制箱等纳入总线编码,这样有错误吗?谢谢给予回复指点,在线等。:handshake
比如燃气表间内设置的事故排风机,火灾的时候要不要切断电源?一些老工程师认为,事故排风机是消防负荷,即火灾发生时不切断电源,同时作为消防风机,也应该接受火灾自动报警系统(模块)和消防中控室(直启线)的控制。我对此有些疑问:1.事故排风机与可燃气体探测器联动,在发生燃气泄漏时启动,排出室内可燃气体,这个时候并没有火灾发生,与排烟风机等在火灾发生时工作的消防风机的工作方式有所不同,是否能等同对待?2.火灾发生时,未必有燃气泄漏,需要启动事故风机吗?即便同时伴有燃气泄漏,在燃气还没有起火爆炸的时候盲目把燃气排出,如何确定室外排放空间内没有明火?如果室外存在明火,不是等于把未被点燃的燃气送去点燃吗?3.如果火灾发生时根本不需要事故风机,那我认为从避免发生电气火灾等次生灾害,应该作为非消防风机而切断电源。综上,我认为事故风机不应算作消防风机。另外,如果说一定要作为消防风机,我也想到了一种解释:火灾发生时不断电,但是不自动启动,而是由消防中控室根据火情来判断是否
1,在燃气锅炉房的专用事故排风机 是否属于消防负荷 ,消防是否需要强切电源。2,在制冷站、开闭站等专用事故排风机 是否属于消防负荷 ,消防是否需要强切电源。3,在化工、易爆环境下专用事故排风机 是否属于消防负荷 ,消防是否需要强切电源。4,在其他环境下专用事故排风机 是否属于消防负荷 ,消防是否需要强切电源。以上哪个规范有规定。大家平时如何设计的。希望专家指点
一、首先说下个人的做法: 不论地下室消防风机房还是地上的消防风机房(有些建筑地上也会设有消防风机房的),不论是排烟机房还是补风机房,本人的设计均是不设置喷头的。 不设置的依据是GB 50045-95(2005年版)7.6.4 高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃……该条内容提到的是“空调机房”,并不含盖风机房。二、再说下个人做法碰到状况: 在浙江省2013年纪要出来之前,个人做法在大部分地方消防都认可,个别地方审查时提出过要求在风机房内增加喷头,比如江苏地方碰到过,但经过交流,审查人员也认可不设置喷头。 但是最近浙江省2013年专家纪要出来后,本人已经接触到两处地方审查提出要求在风机房内增设喷头,依据是浙2013纪要第120条,该条内容:
关于消声器对于消防风机工程中的作用,一直也有很多争议的部分。其实,就单纯的消声器来说,对于大部分中小型工程来说,消声器都是可有可无的。因为本身,消声器只是单纯起着消声降噪的作用的,其主要是对于一些要求比较高的特殊场合来说有一定的作用,比如说高档小区的居民区,地铁等,但是对于大部分工程来说,消声器都是无所谓的,比如屋顶,地下室,和一些人烟稀少的场合,降不降噪音都是无所谓的。 所以说,消声器的选择主要是看场合的需要来决定的。不是安装了就一定好,也不是不安装就一定不好。:lol
本帖最后由 知行合一二三 于 2017-1-11 21:30 编辑 我的图纸上设计的消防系统图风机控制箱的多线是6根线,可是现场只有三根线,请问是怎么回事!而且非标箱厂家的二次回路图显示6.7.8.9四个端子出线,为什么现场把7.8端子短接了?
HTF消防高温排烟风机常用参数及安装: TF系列消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。 消防高温排烟风机安装 消防高温排烟风机在地下排烟工程中应用至关重要,要提高其性能及寿命,一定要正确安装,安装步骤如下: 1、风机安装时应对各部件进行全面检查,机件是否完整,各部件联接是否紧固。 2、风机在露天使用应有防雨措施。 3、在运转时如发现有剧烈的振动撞击等反常现象必须立即停车检查。 4、按期清除风机内部积灰、污垢等杂质,并防止锈蚀。 常见参数见下图 <
消防电梯机房的轴流风机如何配电?从消防电梯的消防电源供电,还是由消防电梯机房照明回路供电(照明回路要三相),还是由附近的动力配电箱供电?