首页 课程 资料 论坛
  • 有关消防风机的多线控制!

    有关消防风机的多线控制!

    本帖最后由 知行合一二三 于 2017-1-11 21:30 编辑 我的图纸上设计的消防系统图风机控制箱的多线是6根线,可是现场只有三根线,请问是怎么回事!而且非标箱厂家的二次回路图显示6.7.8.9四个端子出线,为什么现场把7.8端子短接了?

  • 关于消防风机启停按钮的问题

    正设计的一个大型商业项目,几个消防风机距离很近(距电井大约20多米的样子),准备设置一个双电源箱放在电井内,然后单回路给几台风机供电,请问风机的启停按钮需要设置在现场风机附近吗?一般情况启停按钮都是设在箱子上的啊,像这种情况箱子离风机有一定的距离,那么启停按钮一定要设在现场吗?

  • 中庭消防风机其阀门设置问题

    问下同胞们,中庭的消防风机应设置280℃防火阀呢还是280℃排烟防火阀?这两种阀门的区别在于,一种是常开状态,一种是常闭状态。

  • 消防风机选断路器的问题

    今天审图工程师说我的11KW排烟风机的开关选小了,他说11KW排烟风机选40A的断路器,电缆也要随之加大。我觉得是不是太大了?求解?

  • 消声器对消防风机的意义

    关于消声器对于消防风机工程中的作用,一直也有很多争议的部分。其实,就单纯的消声器来说,对于大部分中小型工程来说,消声器都是可有可无的。因为本身,消声器只是单纯起着消声降噪的作用的,其主要是对于一些要求比较高的特殊场合来说有一定的作用,比如说高档小区的居民区,地铁等,但是对于大部分工程来说,消声器都是无所谓的,比如屋顶,地下室,和一些人烟稀少的场合,降不降噪音都是无所谓的。 所以说,消声器的选择主要是看场合的需要来决定的。不是安装了就一定好,也不是不安装就一定不好。:lol

  • 请问这个消防风机我预留什么线呢?

    请问这个消防风机我预留什么线呢?

    各路朋友,小弟对消防这方面不太熟悉,请您们帮忙解答解答,如图,报警的是过负荷信号吗?消防中心硬线启动是24V+运行反馈吗?防火阀是串联在控制回路上的常闭点吗?

  • 消防风机手动启动的问题

    标准图集10d303-2中15~16页上,手动启动是采用钥匙式控制按钮CJK22-22Y2A,在接线图中为SF,但是SF是接入~220V控制电路中,以海湾为例,多线控制盘启动回路是DC24。问题:难道是DC24直接控制~220V。

  • 河南双富机电消防风机怎么样!

    河南双富机电轴流风机轴流式消防排烟风机让旋转更加宁静自由。低噪音,低耗能,安全可靠,性能优良,效率高。河南双富机电轴流式消防排烟风机广泛应用于高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等场合消防排烟和送排通风。轴流式消防排烟风机能在400℃高温条件下连续运行100分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏。轴流风机可根据安装使用场合外设消音箱体。 河南双富机电制造有限公司总部位于河南省省会郑州二七区京广路航海路交叉口向西100米还为商务楼6楼,厂区座落于巾帼英雄花木兰的故乡——虞城(河南省商丘市虞城县工业园)。前身郑州市双富空调配件制造有限公司,因公司规

  • 请教低压消防风机热继问题

    现在做消防风机二次原理设计时都不用热继电保护,要求只报警不动作。是在本配电箱里做个热继动作时信号指示,还是要将热继电的触点引至端子给消防中心?

  • 消防风机浪涌保护器的设置

    由于现在规范要求,基本上所有的建筑都要装设浪涌保护器,那么屋顶的消防风机配电箱也要装,这就出现了一个问题:因为消防风机配电箱在室内,而消防风机在室外,那么配电箱要装设第一级浪涌保护器!也就是说,对于雷电防护等级B级的建筑,即使是5.5kW的正压风机也要装设60kA的浪涌,那么浪涌的保护熔断器至少要50A,比风机配电箱的进行开关还大,请教各位大侠都是怎么处理的?

  • 消防风机的硬线启动问题?

    消防风机的硬线启动是几根线?有的图是6根,有的是8根,原理是什么?有什么区别吗?一般是用NH-BV线缆吗?是否每台风机都必须硬线控制?

  • 急!!求救:消防风机配电问题

    现在有一个项目,地下5层车库,两层大商场,很多排风排烟风机,有一百多个风机。我设计的是每个风机房设了一个切换箱,切换箱带这个风机房里的所有消防风机,分别是1台、2台、3台风机都有,分别从变电所低压柜引来两根电缆(只是电缆比较多,有100多根)。审图过关了。现在甲方订货时,觉得电缆过多,造价过高。现场的人给甲方出主意:每个防火分区做个大切换箱,然后各支路引到各个风机房的控制箱。我坚决不同意,我说这不是最末一级切换。然后他们又出了一个主意:从两排低压柜分别引出两段母线槽至竖井内,-5层到2层的所有切换箱,都从这个母线槽上分别插接取电,然后每个风机房设切换箱,我想想这样也能满足最末一级自动切换的要求。但是,所有的楼层的风机(这些风机在本层内都是同一个防火分区内的)都共用一个防火母线槽,是否可行??我查了高规,消防设备配线应采用专用线路,他这个母线槽也算是专用线路吗???请高手指教!!在线等。。。。。。。。谢谢

  • 关于消防风机房设备的疑问

    设备专业在送风机房及排烟机房设置了水喷淋,本人认为此举弊大于利,当消防启动时水喷淋会使设备短路,即使密闭式设备也可能使设备损坏,建议取消或改别的方式,请问各位大侠意见。

  • 论消防风机房设置喷头的利弊

    一、首先说下个人的做法: 不论地下室消防风机房还是地上的消防风机房(有些建筑地上也会设有消防风机房的),不论是排烟机房还是补风机房,本人的设计均是不设置喷头的。 不设置的依据是GB 50045-95(2005年版)7.6.4 高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃……该条内容提到的是“空调机房”,并不含盖风机房。二、再说下个人做法碰到状况: 在浙江省2013年纪要出来之前,个人做法在大部分地方消防都认可,个别地方审查时提出过要求在风机房内增加喷头,比如江苏地方碰到过,但经过交流,审查人员也认可不设置喷头。 但是最近浙江省2013年专家纪要出来后,本人已经接触到两处地方审查提出要求在风机房内增设喷头,依据是浙2013纪要第120条,该条内容:

  • 关于消防风机、水泵保护用断路器的讨论

    1:在住宅电气中,配电房低压柜里面的消防负荷一般是排污泵,消防泵、排烟风机等等,针对该类负荷的出线断路器是选择配电型断路器还是选择电机保护用断路器?2:在选择不同种类的断路器时应该怎样来选择断路器的额定电流。怎样校验断路器是否满足保护要求。

  • 消防风机、水泵、喷淋泵原理图

    图纸简介: 各类消防风机、水泵、喷淋泵、加压泵原理图,可对照图集:10D302 10D303 投稿网友: lvrenxiang1981 上传时间: 2013-07-19

  • 消防风机配电箱系统图疑问!

    消防风机配电箱系统图疑问!

    本帖最后由 xiongtao2012 于 2013-3-28 21:24 编辑 我想问问这图的WP1是什么意思?有点迷糊了!是什么原理?

  • 消防风机控制箱可以单回路进线吗?

    每一防火分区的消防配电箱双回路进线,然后该配电箱至消防风机控制箱为单回路,这样可以吗?以下规范只是说最末一级配电箱处,而不是控制箱处。13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。

  • 请问消防风机与水泵的控制方式?

    各位,请大家讲一下消防用的消火栓泵、喷淋泵、稳压泵、排污泵,从消防控制室来的控制方式是DC24V还是无源点控制,还有正压送风机、排烟风机、防火卷帘门等的控制方式。

点击加载更多

消防风机

消防风机专题,为您提供消防风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防风机 相关的专业交流讨论,更多消防风机相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题