  • 关于干式消火栓系统的设计

    现一北方严寒地区大型商业综合体项目。9栋三层商业,室外走廊连接商业单体,消火栓设置在外廊上,能否采用干式消火栓系统。因为旅游城市,只有夏季旅游旺季商业才营业,淡季没有游客,故不营业,则不采暖,可否根据新规GB50974-2014中7.1.3条宜采用干式消火栓系统。在线等答案

  • 关于干式消火栓系统的疑问

    干式消火栓系统,应在进水管设置快速启闭装置,请问如果用电磁阀的话,应如何放置及启动,电磁阀后放一个放空阀的话是否合理

  • 干式消火栓系统的相关问题

    建规里说在寒冷地区非采暖建筑可设置干式消火栓系统,但需在进水管上设置快速开启装置及室内管网设置排气阀。请教各位大虾:排气阀如何选定? 快速开启装置我理解为电动蝶阀,偶现在手头工程中此种单体太多,如果每个单体都装电动蝶阀整个费用太大,而埋地管网又不允许放空。我想用手动蝶阀不知行不行?

  • 请教:什么是干式消火栓系统

    建规中有一条是这样规定的;严寒地区非采暖的厂房、库房的室内消火栓,可采用干式系统,...................中的“干式系统”具体是什么样的,那位高人给讲解讲解,以示解惑!感激不尽!

  • 关于干式消火栓系统快速启闭装置

    今天无意中翻建规看到8.4.2.9条“严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其它建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀”。这快速启闭装置 是什么东东呢?对照技术措施上的条文:“冬季结冰地区非采暖建筑物的室内消火栓,可采用干式系统,但应在进水管上设干式报警阀,管道最高处应设自动排气阀。”那么建规上所说的快速启闭装置就是指干式报警阀?

  • 干式消火栓系统电磁阀如何控制

    请大神关注下我的问题吧!干式消火栓系统的入户电磁阀如何控制,没有自动火灾报警器。最好是有一些图纸资料。此问题困扰我好久了,帮帮忙吧

  • 干式消火栓系统的具体做法

    请教大家:干式消火栓系统的具体做法 , 实在不会画,以前接触太少了,净画湿式系统的了。

  • 关于车库内干式消火栓系统的疑问

    麻烦大家 请教个问题 现在做一个地下车库 消火栓系统采用干式 审图老总说要用干式的 因为内庭院比较多 假如用干式的 末端加快速排气及放水阀 消防试水后就要排掉系统里面的水 车库内每个栓都是从梁下消防干管接下来的 那么这个连接消火栓的支管内的水如何排掉? 每个栓部位立管底部加个泄水丝堵吗??

  • 非采暖厂房干式消火栓系统怎么设计

    本帖最后由 sz350965715 于 2014-6-29 17:17 编辑 谁有干式消火栓的设计图纸能不能发一份参考一下,急啊,邮箱350965715@qq.com

  • 七层住宅设置干式消火栓系统的问题

    现有一建成的多层小区,由于新消规GB50974-2014,施行前,7层以下的住宅是不需要设置消火栓系统的,所以小区并没有消防水源,现在小区新建一个7层住宅,一层和二层分别为商业服务网点和网点服务用房,地下一层为戊类物品储藏间,想做干式消火栓系统,那么商业网点的消火栓用干式消火栓系统没有问题吗?楼内管网还需要成环状布置吗?

  • 关于严寒地区消火栓采用干式系统的问题

    建规(GBJ16-87)第8.6.1条第九款:严寒地区非采暖的厂房、库房的室内消火栓,可采用干式系统,但在进水管上应设快速启闭装置,管道最高处应设排气阀。哪位高手做过类似工程,请问临时高压系统也可以这么做吗?

  • 关于干式消火栓系统自动排气阀问题

    规范上说严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其他建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。自动排气阀怎么选型? 图集01SS105上说CARX复合排气阀用于干式消防给水系统时,截止阀后还应加电磁阀,加电磁阀作用是什么?

  • 求助教干式消火栓系统相关问题

    北方室内不供暖的商铺消火栓系统需要做干式消火栓系统吗?如果采用干式消火栓系统,是不是在进水管处设置电动阀,系统最高处设置快速排气阀,系统最低处接管道泄水管?就可以了?

  • 消火栓系统用干式设什么阀门作为“快速启闭装置”?

    建筑防火规范上规定:“严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其它建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。”可是快速启闭装置应该是什么装置在规范和手册上都没有找到,请问大家知道吗?

  • 关于消火栓系统试压问题

    小弟现在正在做一个工程、消火栓系统已经安装完毕,进入消火栓系统试压时出现了问题,监理那边一直不给报验。原因是在屋面有个试验消火栓,我们在屋面进行打压,可是压力打到1.4MPa时一直打不上去,发现有的地方的闸阀、消火栓漏水。叫厂家过来看说不是他们的产品问题,而是这个打压不能在屋面进行,而且如果在屋面试压,压力不能这么大。一直想不通为什么?各位大神有谁有做过这方面的,求指教。。本工程建筑高49.1m、消火栓泵扬程80m。

  • 关于应急干式消火栓的设置

    最近做一工程,消防局审查后要求做应急干式消防系统,依据本人的理解,应急干式消火栓系统是在施工过程中为消防车救火设置的,工程原本设计的消防系统投入使用,这套应急干式系统怎么处理呢?请教各位大侠指导。

  • 我是如何检测消火栓系统的

    对于新建的工程竣工时,需要对消防系统进行检测合格后方可申请

  • 请问有谁接触过干式的消火栓系统?(16分)

    这种系统是否和干式的喷淋系统一样,需要充气呢?防火规范上说要装快速启闭装置,但是我问了些厂家都没有。不知道此阀是什么原理?是消防报警后电控自动开启还是手动开启啊??

点击加载更多