具体是这样:给一套实际供暖面积在80平米的小区房内做了一套干式地暖。 两个卫生间装的士瑞特格的散热片,功率在400-800W。 配了一个150L的单盘水箱, 一台壁挂24KW,采暖系统配一台混水中心,分水器,设有温控控制。 问题是:我把壁挂供水温度调到61度之间好稳定,水箱温度达到后的情况下给地暖供暖, 干式地暖开了4个多小时并且只是开了一个小房间 温度设置在22度,从14.4上升到19.6度。 升到了5度 。我地板是1.2公分 金刚板 下面也没垫防潮膜。 按道理这样温度会上升的好快。但时间上不是很理想, 测地板温度是在27度左右 。还不如瓷砖的效果好。 还有 卫生间的散热片 , 空间温度一直在16度之间(开了一个晚上多)。效果也不是很理想。 什么原因,怎么解决,有什么好的建议,好的想法? 帮帮忙 非常感谢
现有一建筑物,梁底标高与此层的窗顶标高相同。因此造成水暖横管从梁底下而过,因甲方嫌丑,将水暖管抬至板底(梁本身的受压区),经核算,不行。且考虑建筑立面,窗顶标高不降,结构梁高度也到了最小(极限),水暖管路因其他层施工完毕而无法更改,请高人赐教!
我住的是上下两层的小二层,大概120平方,准备明年接热电厂换热站的供热,谁能帮我设计一下如何走管循环的较好,比如,我们这边有的是单管串联的,即所有暖气片一组和一组串在一起,楼上进,从楼上串到楼下然后再出去,有的是分成两路串联,帮我说一下,先谢谢了!
我原来是做纯水净水的,公司最近安排做暖通。刚刚知道点水暖的皮毛,又让做汽暖。请问他们有什么区别,还有安装方式是不是一样。请各位大侠指教。
干式消火栓系统,应在进水管设置快速启闭装置,请问如果用电磁阀的话,应如何放置及启动,电磁阀后放一个放空阀的话是否合理
最近做一工程,消防局审查后要求做应急干式消防系统,依据本人的理解,应急干式消火栓系统是在施工过程中为消防车救火设置的,工程原本设计的消防系统投入使用,这套应急干式系统怎么处理呢?请教各位大侠指导。
现一北方严寒地区大型商业综合体项目。9栋三层商业,室外走廊连接商业单体,消火栓设置在外廊上,能否采用干式消火栓系统。因为旅游城市,只有夏季旅游旺季商业才营业,淡季没有游客,故不营业,则不采暖,可否根据新规GB50974-2014中7.1.3条宜采用干式消火栓系统。在线等答案
由于在北方,一个近万米的丙类库房,应设喷淋,因为不采暖,消火栓和喷淋均是干式系统,在设计上应该注意什么,报警阀采用干式报警阀,其他还有什么说道吗? 空气压缩机的技术参数?快速排气阀门是怎样的阀门?
干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡
控规电力规划中,同时系数如何确定?变电站得容量是按负荷预测值来取,还是按乘以同时系数以后的值取?各个阶段规划同时系数都为多少?小区修建性详规中是否要有负荷预测值和乘以同时系数以后的计算负荷值?
注册考试对水暖电本身是一种污蔑,还不如建造师说来就来,多重视。唉最终不如瓦匠怎么让人看起!或许有人能搞钱有人本事大,但现实情况你得靠咨询、监理甚至建造为你撑面子,还有一个没人知道的消防考试。可悲,我决定考一个结构、咨询,电气放弃了。没有办法的选择。电气就是考上也是鸡肋一个,就建设部、水利部等有谁看上眼。就算你通关系进了电业局,也改变不了鸡肋本氏,也许有人在电行当上混的好但平心而论,你有其它专业有低气吗?。。。这种局面要求电专业逐渐要被取消,是劳动不是设计。
建规里说在寒冷地区非采暖建筑可设置干式消火栓系统,但需在进水管上设置快速开启装置及室内管网设置排气阀。请教各位大虾:排气阀如何选定? 快速开启装置我理解为电动蝶阀,偶现在手头工程中此种单体太多,如果每个单体都装电动蝶阀整个费用太大,而埋地管网又不允许放空。我想用手动蝶阀不知行不行?
自喷规范2005年版5.0.4.1:干式系统的作用面积应按本规范表5.O.1规定值的1.3倍确定。但5.0.1规定的是民用建筑和工业厂房的系统设计参数,仓库的系统设计参数在5.0.5不知这个问题是怎么解决的?
建规中有一条是这样规定的;严寒地区非采暖的厂房、库房的室内消火栓,可采用干式系统,...................中的“干式系统”具体是什么样的,那位高人给讲解讲解,以示解惑!感激不尽!
空气源热水器
谁有关于干式地板采暖或者轻薄型地采暖的详细介绍资料,请给发给看看,我们公司可能 要开展这块业务,厂家的也可联系下QQ:275797006邮箱:xbhforward@163.com
对于寒冷地区,消火栓系统及自动喷水系统都要求采取干式系统,但干式系统与我们常见的湿式系统有何区别?具体的设备及管道又有哪些不同?设计中应该注意那些问题呢?望大虾们多多指教,不甚感激!~
有一户业主,建筑面积是136平方,采暖面积为84平方(卫生间不做)。我给设计的是用4路分水器。L1=90M,L2=91,L3=93,L5=95M。分水器在厨房工作台。热源采用壁挂炉。不知道这样设计是否合理,求鉴定!附图!
某工程干式厕所施工图