首页 课程 资料 论坛
  • 请问电动机的过流与过载保护?

    这2个概念我比较模糊,我理解的是:1、过流保护是电源线路电流增大超过了额定值,控制回路实现跳闸,但是超过额定值的多少倍才算过流呢?2、电动机过载应该是带负荷大了,超过了电动机的额定功率,我不清楚的是出现这样的情况是线路的电流与电压的变化情况,电流电压是增大呢还是减小?怎么样的控制回路测到电动机过载呢?过载之后,保护回路怎样实现保护呢?

  • ATV71变频器 过流保护故障

    请高人指点,ATV71变频器在正常停车时,过流保护故障,必须复位才能消除。电机45.3KW,电流94A,速度5150rpm。不知什么原因,求教。谢谢了

  • 为什么断路器过载保护要用 长延时过流脱扣器呢

    有人这么问我"为什么断路器过载保护要用 长延时过流脱扣器呢?"我应该怎么措辞回答?请教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 关于熔丝与漏保的过流保护

    各位高手,根据我的经验,我觉得带有过流保护的漏保开关不需要再安装熔断器作为过流保护,我说的对吗。但我们现场却要求必需安装熔断器,是我说的对还是我们的要求对。

  • 有关于消防负荷的过载保护问题

    为了满足《低规》GB50054-95-4.3.5"突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。"的规定,在末端的开关不设置过载保护是可以的,但是在上一级的配电柜中的开关是否也不能设置过载保护?

  • 有关35kv单项接地的 保护

    35kv系统一般为中性点不接地的系统,当发生单相接地时可以运行1~2个小时,如果单相接地的电容电流过大就要加消弧线圈补偿,现在合肥凯立出了一种新产品它集中了PT,消弧,消谐及小电流接地选线功能为一体接在母线上,可以放在高压开关柜里,不知有谁用过这种设备?效果如何?

  • 双恻电源的方向过流保护

    双电源的运行是否用的是母联开关 是否为备投式的?还是同时运行的为什么短路功率的方向还能改变? 线路的功率流向母线? 不解 U和I什么样的向量关系时候算反向不动作我看懵了...郁闷啊 叔叔 阿姨 哥哥 姐姐 帮帮忙

  • 一种新型的过流保护方案

    浅析ASJ10-AI3三相交流电流继电器在变配电中的应用 上海安科瑞电气股份有限公司 陶爱武ASJ10-AI3三相交流电流继电器(以下简称继电器),采用32位高性能CPU,实时采样三相交流电流信号,采用有效值计算方法,在较宽的频率范围内实现了较高精度的测量。集成有多种保护功能,仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、报警或跳闸;精度高、功耗小、动作快、返回系数高、无抖动,可用于需要电流监控(电流型:如电动机、变压器和输电线的过负荷和短路保护线路中)的场合,作为过电流、欠电流保护的闭锁动作元件或启动元件。三相交流电流继电器知名品牌有上海富继电器的DL30,上海安科瑞ASJ10-AI3/H3-C,ASJ10-AI3/H2D1-C等。下面以上海安科瑞ASJ10-AI3为例,阐述三相交流电流继电器的功能及技术参数。 ASJ10-AI3三相交流电流继电器ASJ10-AI3是一款能够监视负载的监视继电器,适用于需要进行电流保护的场合,如电动机、变压器和输电线的过负荷和短

  • 关于过载保护,有些问题,困惑已久

    1.马达直接启动回路,配置了热继电器,和断路器,热继电器用来过载保护,那么断路器的过载保护是保护什么呢?2.是否可以说如果热继电器选的正确,理论上断路器额定电流选多大都没问题(前提是大于电机额定电流),因为只需提供短路保护,过载保护由热继电器来担当?3.对于一般的照明,插座负载,如果断路器额定电流大过回路实际电流很多时,请问过载保护如何实现?

  • ABB REF542热过载保护设置问题

    我厂18000kW同步电机采用ABB REF 542plus保护装置,现有问题如下希望各位同行指教,一,额定绝缘等级/额定温升为F/B,为什么电机运行允许温度整定值为115℃而非B级的130℃? 二,电动机启动状态(I>2Ie)的温升时间常数大于电动机正常运行(2Ie>I>0.1Ie)时加热时间常数(个人认为电动机启动状态的温升时间常数应小于电动机正常运行时加热时间常数,如按上述说法电流越大跳闸时间反而更长)上述定值整定为ABB公司提供,应该没有错误,望各位不吝赐教

  • 电动机过载保护动作于信号 KB0

    民规第2.4.6条 交流电动机的过载保护装设应符合下列规定: 一、运行中容易过载的电动机、起动或自起动条件困难而要求限制起动时间的电动机,应装设过载保护。额定功率大于3kW的连续运行电动机宜装设过载保护;但断电导致损失比过载更大时,不宜装设过载保护,或使过载保护动作于信号。 据说KB0可以作到着一点,不知大家在设计时是怎么执行这一条的?

  • 松下MFDHTA390伺服过载保护

    松下MFDHTA390伺服过载保护

    一上电就显示错误代码PR160,电缆全部检查过了没问题,电机都没接,怎么回事!

  • 10KV过流一段保护问题求助

    我这里开闭所10KV出现柜跳闸,综保装置显示“过流一段保护”,负载是2500KVA干式变压器,线路是一条600米3*300电缆。跳闸后能人工恢复送电运行,最近已经发生两次,请教各位都有哪些可能性?如何分析故障?

  • 关于带比率调整的负序过流保护

    关于带比率调整的负序过流保护是什么意思?有那几种量组成.一般是用在电机还是变压器保护中.如果需要如何对此进行整定?谢谢各位了!

  • 关于行车电机过流保护的问题

    我厂有三台行车,电机为绕线式,过流保护使用JL12型过流继电器(上海起重电器厂)。实际使用中发现JL12型过流继电器动作值误差很大,起不到保护作用。我厂大车行走电机额定电流为33A,配30A的JL12继电器,打反车时电流达180A,但继电器的铁芯几乎不动,铁芯只上升了2毫米。因发热严重,有的JL12继电器线圈都烧坏了继电器都不动作。大家的使用情况都是这样吗?还有什么其它的过流继电器可代换(要有过载保护)?在线=。

  • 关于方向接地过流保护的问题

    我厂在原35KV系统出线上新增零序电流互感器,并投入方向接地过流保护67N。现有一个问题需要请教各位高手:该35KV母线的其中2条出线是发电机,在设置67N时,它的电流方向应该是从母线到发电机,还是从发电机到母线?因67N的电流方向设置出错就导致保护拒动及误动,希望有经验的继保专家能给我解答,不胜感激!我厂35KV系统为不接地系统。

  • 关于主变间隙过流与间隙过压保护

    请问间隙过流与间隙过压保护在主变中性点有装间隙都有配置吗?有一变电站的运行方式:其中#1主变中性点(变高中性点有装间隙,无装避雷器,变中无装间隙,有装避雷器)接地运行,#2主变(变高中性点及变中中性点均有装间隙及避雷器)中性点不接地运行,为什么#1主变无设间隙过流与间隙过压保护压板,#2主变间隙过流与间隙过压保护压板均在投入位置啊?请问同一主变间隙过流与间隙过压保护是否应同时投入啊?为什么要这样?为什么有的书说接地主变就投间隙过流,不接地主变就投间隙过压保护,但实际又不是这样的?请高手回答

  • 速断和过流保护整定的区别?

    速断保护是:根据被保护线路躲过末端最大短路电流而整定。它不能对整个线路起保护作用,只能保护线路一部分。请高手解释下“被保护线路躲过末端最大短路电流”和“只能保护线路一部分”的含义?过流保护是:按躲过最大负荷电流整定。请高手解释下“躲过最大负荷电流’含义?请详细说明啊!拜谢了!!!!!!!

  • 漂亮! 烟气脱硫管道保护

    看了这些漂亮的图片后,烟气脱硫管道维护的人会感到惊喜!参考资料:密封知道

点击加载更多

过载保护 过流保护

过载保护 过流保护专题,为您提供过载保护 过流保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与过载保护 过流保护 相关的专业交流讨论,更多过载保护 过流保护相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度