首页 课程 资料 论坛
  • 峰值电流模式的过流保护-逐个脉冲限流

    基于传统UC3842的峰值电流模式电源变换器,当电流检测电阻的电压达到内部设定的1V,脉宽调制器就立刻关断主开关管的驱动信号,形成逐个脉冲限流功能(Cycle by Cycle Current Limit),限制系统的最大的输出电流,提高系统的可靠性,这也是峰值电流控制固有的特性。

  • 关于熔丝与漏保的过流保护

    各位高手,根据我的经验,我觉得带有过流保护的漏保开关不需要再安装熔断器作为过流保护,我说的对吗。但我们现场却要求必需安装熔断器,是我说的对还是我们的要求对。

  • 浅谈基于霍尔传感器的电流监测及过流保护设计

    摘要:根据机载电子设备健康监测和视情维修的要求,发射装置内场测试仪需增加对被测产品进行电流监测的功能;同时,为避免测试期间因过流而导致的产品或测试设备损坏,亟需实现对被测产品的动态过流保护。基于此需求,设计了一种基于霍尔传感器的实现方案。硬件方面,电路由器件、电流监测电路和过流保护控制电路组成,一方面将工作电流转化为对应的指示电压并输出;另一方面根据设置的动态电流阈值实现过流保护。软件方面,在测试仪原有的三层软件框架基础上,增加了电流阈值设定、电流指示、超限报警等模块,实现了电路控制、状态显示和数据存储等功能。通过该设计,测试仪的智能化程度得到提升,满足了健康监测的需求,并降低了发射装置研制过程中因过流损坏而造成的财产损失和进度风险。 关键词:发射装置;内场测试仪;霍尔传感器;电流监测;过流保护;健康监测 0引言随着航空装备的快速发展,通用型的自动测试系统(ATS)逐步成为机载电子设备可靠运行的必要保证,用于实现对某类机载设备进行功能和性能测试。此类测试设备一般与被测产品进行同步研发设计,如空空测试仪、发射装置测试仪等。这些测试设备在测试产

  • 一则差动电流保护动作问题

    我们公司有一组线,分成两路分别有两个变压器,今天在送电时,送1#变压器一切正常,当送2#变压器时,差动电流保护动作,进线侧差动电流保护器动作,短掉差动电流保护器,送点,电流保护电流较大,持续2到3分钟,电流下降为0,两变压器供电正常。我想知道这原因大概是什么,最好可以帮忙分析一下。

  • 零序电流保护有哪些优点?

    带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: (1)结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 (2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 (3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。 (4)保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 (5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。

  • ABB的REF610,零序电流保护

    我厂10KV馈线开关采用ABB的REF610保护装置,设有零序电流保护,发现当地电力公司变电所10KV有失地,我厂10KV馈线开关零序电流保护就会动作跳闸,不知是什么原因?当地电力公司变电所到我厂10KV母线确认未失地,我厂10KV馈线是7KM的电缆线路.

  • 双恻电源的方向过流保护

    双电源的运行是否用的是母联开关 是否为备投式的?还是同时运行的为什么短路功率的方向还能改变? 线路的功率流向母线? 不解 U和I什么样的向量关系时候算反向不动作我看懵了...郁闷啊 叔叔 阿姨 哥哥 姐姐 帮帮忙

  • 过电流保护定值如何整定?

    我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?

  • 一种新型的过流保护方案

    浅析ASJ10-AI3三相交流电流继电器在变配电中的应用 上海安科瑞电气股份有限公司 陶爱武ASJ10-AI3三相交流电流继电器(以下简称继电器),采用32位高性能CPU,实时采样三相交流电流信号,采用有效值计算方法,在较宽的频率范围内实现了较高精度的测量。集成有多种保护功能,仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、报警或跳闸;精度高、功耗小、动作快、返回系数高、无抖动,可用于需要电流监控(电流型:如电动机、变压器和输电线的过负荷和短路保护线路中)的场合,作为过电流、欠电流保护的闭锁动作元件或启动元件。三相交流电流继电器知名品牌有上海富继电器的DL30,上海安科瑞ASJ10-AI3/H3-C,ASJ10-AI3/H2D1-C等。下面以上海安科瑞ASJ10-AI3为例,阐述三相交流电流继电器的功能及技术参数。 ASJ10-AI3三相交流电流继电器ASJ10-AI3是一款能够监视负载的监视继电器,适用于需要进行电流保护的场合,如电动机、变压器和输电线的过负荷和短

  • 对剩余电流保护开关的测试

    GB13955-2005剩余电流动作保护装置安装和运行里有一条:严禁利用相线直接对地短路或利用动物作为试验物的方法。现在讨论相线直接对地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培电流?

  • 真空负荷开关的过电流保护

    请问真空负荷开关上能加过电流保护吗,怎么加?(FZRN25-12D)带分励脱扣线圈DC220V是不是吧过电流保护器的常开触点、电流互感器、分励线圈串接就可以了……请教各位大侠

  • 格力多联机GMV-R300过流保护

    格力多联机GMV-R300W2/B-N2 开机显示E5这个是数码涡旋压机,两台压机并联一个系统,然后分到室内2个盘管,现在一台盘管的面板按启动可正常运行,另一台按启动报警E5(压缩机过载)现在问题是,压缩机过载也好,不过载也好。外机供电 压机和风机直接自己就启动了,不带停机的。一直是制热状态,这时室内机的面板全是关闭的状态。供电时 两台压缩机的接触器都吸合 过5秒有一台压缩机断掉(判断是此台过载)。另一台一直转一直转。说明一下 室内机和室外机是单独供电的。将室外机断电,将过载的压缩机接触器下口摘掉(就是不给那压缩机供电了)送电又自己开始转,然后接触器还是会断掉。开机还是一台面板会显示E5另一台正常工作。我又尝试将室外机的过载保护直接短接,开机还是一样的。(过载保护是两台压缩机的过载保护串联,应该有一台保护了,两台都停掉)一台不吸合,一台一直转。要疯掉了。如果压缩机过载 我摘掉了那个压缩机怎么会还报警。难道主板坏了?,还是因为室内机面板单独供电的问题?还有送电 压机风扇就开始转也

  • 10KV过流一段保护问题求助

    我这里开闭所10KV出现柜跳闸,综保装置显示“过流一段保护”,负载是2500KVA干式变压器,线路是一条600米3*300电缆。跳闸后能人工恢复送电运行,最近已经发生两次,请教各位都有哪些可能性?如何分析故障?

  • 关于电流保护继电器的选择

    1. 电动机保护继电器的选择 无论哪一种电动机,对其保护的原理基本上都是以反映电动机内部故障时正序和零序电流急剧升高这一特征来设计的。反映短路故障的装置一般是电流速断保护和单相接地保护。 电动机保护继电器的选择及其整定正确与否,直接影响到安全运行。实践表明,由于保护继电器和定值没有根据现场实际情况选择和计算,造成电动机保护装置误动、拒动的情况时有发生。本文简介电流速断保护的构成及其定值计算,供电工参考。 电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器。使用DL型电流继电器构成速断保护时,当短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快、灵敏度高,但不容易躲开电动机起动时的电流,往往在电动机过负荷或者起动时造成误动作。感应型继电器构成速断保护时,

  • 相电流幅值电流保护问题

    受故障类型变化影响,保护灵敏度下降? 利用三相、两相短路时的故障电流向量关系,使得具有相同的灵敏度。现在呢,你的好处是,现在反应幅值的就是我只测量了两相或者三相电流,我并没有测量电压,手段简单,那么我现在就是说呢,我仍然手段还是你测量三个电流或者两个电流,我在提取特征的时候,能不能不光是你的幅值特征,因为我现在要进行数字计算了,都是采集我里面进行运算,我很方便,那么在这里年呢?大概十多年前,就有人开始研究利用三相短路和两相短路的时候,比如说A向向量、B向向量、C向向量之合,我不一定直接加。比如说IA向量加上一个ALpha IB,再加上一个Theta ic,我让他等于一个数,我这个继电保护装置就等于加出来的那个向前量的赋值,我没有增加任何更多的手段,我希望在三相短路的时候、还是两相短路的时候,你加出来的这个和的赋

  • 变压器零序电流保护原理

    对大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。 变电站是混迹电源、升降电压和分配电力的场所,是联系发电厂和用户的中间环节。变电站有升压和降压之分。升压变电站通常是发电厂升压站部分,紧靠发电厂。降压变电所通常远离发电厂而靠近负荷中心。根据变电站在电力系统中所处的地位和作用,可分为以下几类。 (1)枢纽变电站 枢纽变电站位于电力系统的相纽点.电压等级一般为330 kv及以上.联系多个电源.出线回路多.变电容皿大。全站停电后将造成大面积停电.成系统瓦解.枢纽变电站对电力系统运行的往定和可靠性起着重要作用。 (2)中间变电站 中间变电站位于系统主干环线或系统主要于线的接口处,电压等级一般为220 kv-330 kv.汇集2-3个电谭和若干线路,高压侧以穿越功串为主.同时降压向地区用户供电.全站停电后将引起区城电网的解列。 (3)地区变电站 地区变电站是一个地区和一个中、小城市的主要变电站,电压

  • 微机保护的零序电流问题?

    6KV变电站的保护装置零序电流是5A标准,而变电站需要的零序灵敏度是1A,(1A最低测量值大约是5A最低值的五分之一)问:这样的话除了对零序过流灵敏度有影响外,还有什么不利的影响?谢谢!

  • 关于主变间隙过流与间隙过压保护

    请问间隙过流与间隙过压保护在主变中性点有装间隙都有配置吗?有一变电站的运行方式:其中#1主变中性点(变高中性点有装间隙,无装避雷器,变中无装间隙,有装避雷器)接地运行,#2主变(变高中性点及变中中性点均有装间隙及避雷器)中性点不接地运行,为什么#1主变无设间隙过流与间隙过压保护压板,#2主变间隙过流与间隙过压保护压板均在投入位置啊?请问同一主变间隙过流与间隙过压保护是否应同时投入啊?为什么要这样?为什么有的书说接地主变就投间隙过流,不接地主变就投间隙过压保护,但实际又不是这样的?请高手回答

点击加载更多

过流保护电流

过流保护电流专题,为您提供过流保护电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与过流保护电流 相关的专业交流讨论,更多过流保护电流相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

电流热保护器

电流阴极保护