  • 速断和过流保护整定的区别?

    速断保护是:根据被保护线路躲过末端最大短路电流而整定。它不能对整个线路起保护作用,只能保护线路一部分。请高手解释下“被保护线路躲过末端最大短路电流”和“只能保护线路一部分”的含义?过流保护是:按躲过最大负荷电流整定。请高手解释下“躲过最大负荷电流’含义?请详细说明啊!拜谢了!!!!!!!

  • 关于熔丝与漏保的过流保护

    各位高手,根据我的经验,我觉得带有过流保护的漏保开关不需要再安装熔断器作为过流保护,我说的对吗。但我们现场却要求必需安装熔断器,是我说的对还是我们的要求对。

  • 电机速断保护为什么动作

    电机速断保护为什么动作

    某电动机(电机1,图中空压机电机)1500kW,采用串电抗器启动方式,启动完成后短接电抗器。某日,该变电所的上一级变电所馈出的某一电动机电缆放炮,该电动机(电机2,图中220-P-04电机)的速断保护动作切除了故障后,系统恢复正常。但是此时电机1(空压机电机)也发生了速断保护跳闸,请问是什么原因引起的?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-18 09:12 编辑 ]

  • 10KV无功补偿装置如何实现过流,速断保护

    高压10KV,装置总容量1800kvar,分三组,要求每组电容器均设过流,速断,开口三角保护.如果用电容器专用保护单元需用三只,那么有没有更好的解决方法呢?

  • 保护整定:整流桥交流侧的过流或者速断

    我厂的一台直流电动机额定电流为150A,供电电源为380三相交流电经过全控桥可控硅整流,由于运行日久,可控硅整流桥的详细参数已经丢失。现在打算在380V交流电源侧装一组断路器来保护整流桥和电机。请教高手:该如何整定这交流侧的断路器的过流和速断,是否有什么相关规定?谢谢。

  • 【求教】关于速断保护动作的原因

    昨天炼钢厂的风机出线柜速断保护动作,保护装置记录的动作电流值为99.99,电流互感器变比为500/5.炼钢厂的10kv进线开关速断保护动作,110kv变电站的去炼钢厂的10kv出线开关速断保护动作.造成10kv系统电压闪络,与炼钢厂在同一母线上的其他出线因受电压突降影响负荷减少.将风机出线柜手车拉到试验位,其他开关恢复送电后一切正常.检测风机出线电缆绝缘电阻和耐压试验都未发现问题,风机电机也没有问题.未查出故障原因,今天将风机出线试送电,送电后运行正常.请教各位大侠速断保护动作的原因.[ 本帖最后由 zam123 于 2011-5-19 21:40 编辑 ]

  • 双恻电源的方向过流保护

    双电源的运行是否用的是母联开关 是否为备投式的?还是同时运行的为什么短路功率的方向还能改变? 线路的功率流向母线? 不解 U和I什么样的向量关系时候算反向不动作我看懵了...郁闷啊 叔叔 阿姨 哥哥 姐姐 帮帮忙

  • 关于变压器的速断保护整定

    变压器的速断保护如何整定手册上说是躲过低压侧三相短路电流的超瞬态短路电流,但是那样整定出来的值是很大的。。。一般应该如何整定呢?

  • 一种新型的过流保护方案

    浅析ASJ10-AI3三相交流电流继电器在变配电中的应用 上海安科瑞电气股份有限公司 陶爱武ASJ10-AI3三相交流电流继电器(以下简称继电器),采用32位高性能CPU,实时采样三相交流电流信号,采用有效值计算方法,在较宽的频率范围内实现了较高精度的测量。集成有多种保护功能,仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、报警或跳闸;精度高、功耗小、动作快、返回系数高、无抖动,可用于需要电流监控(电流型:如电动机、变压器和输电线的过负荷和短路保护线路中)的场合,作为过电流、欠电流保护的闭锁动作元件或启动元件。三相交流电流继电器知名品牌有上海富继电器的DL30,上海安科瑞ASJ10-AI3/H3-C,ASJ10-AI3/H2D1-C等。下面以上海安科瑞ASJ10-AI3为例,阐述三相交流电流继电器的功能及技术参数。 ASJ10-AI3三相交流电流继电器ASJ10-AI3是一款能够监视负载的监视继电器,适用于需要进行电流保护的场合,如电动机、变压器和输电线的过负荷和短

  • 请教一下关于过流及速断保护定值的问题

    厂区新建一个6kV变电所,含三台变压器(1000kVA、800kVA、500kVA)出线回路,两台电动机(200kW、250kW)出线回路,6kV电源引自厂区原有的35kV变电所,距离150米左右。现在需要向35kV变电站提供保护定值,速断保护及过流保护动作电流,这个该怎么计算?请教

  • 格力多联机GMV-R300过流保护

    格力多联机GMV-R300W2/B-N2 开机显示E5这个是数码涡旋压机,两台压机并联一个系统,然后分到室内2个盘管,现在一台盘管的面板按启动可正常运行,另一台按启动报警E5(压缩机过载)现在问题是,压缩机过载也好,不过载也好。外机供电 压机和风机直接自己就启动了,不带停机的。一直是制热状态,这时室内机的面板全是关闭的状态。供电时 两台压缩机的接触器都吸合 过5秒有一台压缩机断掉(判断是此台过载)。另一台一直转一直转。说明一下 室内机和室外机是单独供电的。将室外机断电,将过载的压缩机接触器下口摘掉(就是不给那压缩机供电了)送电又自己开始转,然后接触器还是会断掉。开机还是一台面板会显示E5另一台正常工作。我又尝试将室外机的过载保护直接短接,开机还是一样的。(过载保护是两台压缩机的过载保护串联,应该有一台保护了,两台都停掉)一台不吸合,一台一直转。要疯掉了。如果压缩机过载 我摘掉了那个压缩机怎么会还报警。难道主板坏了?,还是因为室内机面板单独供电的问题?还有送电 压机风扇就开始转也

  • 10KV过流一段保护问题求助

    我这里开闭所10KV出现柜跳闸,综保装置显示“过流一段保护”,负载是2500KVA干式变压器,线路是一条600米3*300电缆。跳闸后能人工恢复送电运行,最近已经发生两次,请教各位都有哪些可能性?如何分析故障?

  • 关于带比率调整的负序过流保护

    关于带比率调整的负序过流保护是什么意思?有那几种量组成.一般是用在电机还是变压器保护中.如果需要如何对此进行整定?谢谢各位了!

  • 关于行车电机过流保护的问题

    我厂有三台行车,电机为绕线式,过流保护使用JL12型过流继电器(上海起重电器厂)。实际使用中发现JL12型过流继电器动作值误差很大,起不到保护作用。我厂大车行走电机额定电流为33A,配30A的JL12继电器,打反车时电流达180A,但继电器的铁芯几乎不动,铁芯只上升了2毫米。因发热严重,有的JL12继电器线圈都烧坏了继电器都不动作。大家的使用情况都是这样吗?还有什么其它的过流继电器可代换(要有过载保护)?在线=。

  • 关于方向接地过流保护的问题

    我厂在原35KV系统出线上新增零序电流互感器,并投入方向接地过流保护67N。现有一个问题需要请教各位高手:该35KV母线的其中2条出线是发电机,在设置67N时,它的电流方向应该是从母线到发电机,还是从发电机到母线?因67N的电流方向设置出错就导致保护拒动及误动,希望有经验的继保专家能给我解答,不胜感激!我厂35KV系统为不接地系统。

  • 请问电压速断保护整定问题

    请问为什么电压速断保护整定值要躲过保护装置处的残压?可以不躲过残压,及为什么不整定在残压值?谢谢各位,不吝赐教!!!!!!!

  • 关于主变间隙过流与间隙过压保护

    请问间隙过流与间隙过压保护在主变中性点有装间隙都有配置吗?有一变电站的运行方式:其中#1主变中性点(变高中性点有装间隙,无装避雷器,变中无装间隙,有装避雷器)接地运行,#2主变(变高中性点及变中中性点均有装间隙及避雷器)中性点不接地运行,为什么#1主变无设间隙过流与间隙过压保护压板,#2主变间隙过流与间隙过压保护压板均在投入位置啊?请问同一主变间隙过流与间隙过压保护是否应同时投入啊?为什么要这样?为什么有的书说接地主变就投间隙过流,不接地主变就投间隙过压保护,但实际又不是这样的?请高手回答

  • 变压器方向过流保护(请教)

    请教变压器方向过流保护的问题(原理、方向指向,高压侧动作跳三侧吗?中压侧和低压侧动作跳那几侧?)[ 本帖最后由 pigdog666 于 2010-3-2 14:25 编辑 ]

  • 已知变压器参数,求纵差保护定值和速断过流定值

    变压器参数容量:50MVA电压:66+5*2.5%/10.5KV阻抗:8.9%接线方式:YNd11CT变比 66KV 600/5 星接 10.5KV 3500/5 星接怎么算出纵差保护定值和速断 过流定值啊 我如果只用这3个保护可以吗 求指教 谢谢

  • GL系列过流继电器实现反时限过流、速断保护

    6-10KV高压线路保护常常采用GL-15或GL-25的过流继电器来实现反时限过流、速断保护。而GL-15(GL-25)继电器的额定电流有两种,一种为5A,一种为10A。选用时,应如何选取?断路器的过流线圈的额定值是不是总是5A?和过流继电器的额定值有关吗?

点击加载更多

速断保护与过流保护

速断保护与过流保护专题,为您提供速断保护与过流保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与速断保护与过流保护 相关的专业交流讨论,更多速断保护与过流保护相关内容请访问