规范规定,消防用电设备不能设置过载保护,只能动作于信号。但微断好像在1.3倍额定电流下约定脱扣电流为1h。是不是说微断不能用于消防用电设备呢?还是说要加大开关容量,或者去掉过电流脱扣。但是一般电动机不能承受20%以上的过载电流,否则定子绝缘有可能会损坏。所以微断还是可以用于消防设备的主开关,而且不用加大开关容量。
特灵中央空调CXAH/CGAH水冷风冷水机机组控制系统采用的是smm主板和smm副板。这种控制系统最常见的故障就是M ckt1 fault、M ckt2 fault:A1/B1和A2/B2压缩机高压跳脱保护故障报警,M comp.A1 fault:A1压缩机电流过载保护报警,M comp.A2 fault:A2压缩机电流过载保护报警,M comp.B1 fault:B1压缩机电流过载保护报警,M comp.B2 fault:B2压缩机电流过载保护报警。这几种故障已是特灵这个机组的老问题了,目前smm主板已经停产了,但市场还有很多smm主板的控制系统。
做过一个中央空调的工程,好像是冷冻水循环水泵的选型有问题,大概是扬程选大了。运行的时候,运行电流超过额定电流好多,额定26,运行的时候是31A。通过关阀门,增大阻力,电流值就下来了。这是怎么个情况?是选型扬程选大了,还是在水力计算时,管径没有选择好?
在下的理解是差动保护时,电流互感器在变压器的高低压侧都有装设,那变压器的差动保护时计算流过电流互感器的短路电流应采用变压器的高压侧,还是低压侧流过互感器的短路电流? 依据是什么? 提前谢谢您的回复。
为了满足《低规》GB50054-95-4.3.5"突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。"的规定,在末端的开关不设置过载保护是可以的,但是在上一级的配电柜中的开关是否也不能设置过载保护?
我厂10KV馈线开关采用ABB的REF610保护装置,设有零序电流保护,发现当地电力公司变电所10KV有失地,我厂10KV馈线开关零序电流保护就会动作跳闸,不知是什么原因?当地电力公司变电所到我厂10KV母线确认未失地,我厂10KV馈线是7KM的电缆线路.
我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?
1.马达直接启动回路,配置了热继电器,和断路器,热继电器用来过载保护,那么断路器的过载保护是保护什么呢?2.是否可以说如果热继电器选的正确,理论上断路器额定电流选多大都没问题(前提是大于电机额定电流),因为只需提供短路保护,过载保护由热继电器来担当?3.对于一般的照明,插座负载,如果断路器额定电流大过回路实际电流很多时,请问过载保护如何实现?
我们公司有一组线,分成两路分别有两个变压器,今天在送电时,送1#变压器一切正常,当送2#变压器时,差动电流保护动作,进线侧差动电流保护器动作,短掉差动电流保护器,送点,电流保护电流较大,持续2到3分钟,电流下降为0,两变压器供电正常。我想知道这原因大概是什么,最好可以帮忙分析一下。
带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: (1)结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 (2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 (3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。 (4)保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 (5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。
电机在启动时电流很大,而长延时过载脱扣器的额定电流是差不多等于断路器的额定电流的,那么,就算长延时的动作时间比电机启动时的时间还长,但启动电流比脱扣器的电流大这么多,再者,长延时过载保护是反时限的,启动电流越大动作时间就越短,鉴于这些原因,长延时过载脱扣器会动作吗?
请教各位大神两个问题: 1、电动机主回路的热继电器,作为电动机的过载保护,它的整定电流是选择一个值,还是选择一个范围? 2、热继电器的整定电流,是否按照《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011公式 (2.3.9)进行选择? 还是按照0.9~1.05倍(或者其它数据)电动机的额定电流进行选择?
为了能够让冷水机设备拥有更为长久的使用周期,各类企业的工作人员都应该重视和关注冷水机产品的设备防护,这也是提高工业冷水机工作效率的关键。冷水机日常使用的时候,难免各类配件设备出现不同程度的故障,为达到更好的使用效果,需要冷水机使用者能够掌握必要的维护和保养技巧,确保冷水设备长期处于稳定的运行状态,满足使用者的需求。下面介绍一下,当冷水机压缩机出现电流过载的时候,其主要的原因以及处理方法是什么。 造成冷水机的压缩机出现过流保护的原因以及相对应的解决方法如下:
6KV变电站的保护装置零序电流是5A标准,而变电站需要的零序灵敏度是1A,(1A最低测量值大约是5A最低值的五分之一)问:这样的话除了对零序过流灵敏度有影响外,还有什么不利的影响?谢谢!
在10kV及以上高压系统中,我们经常听到上面三个概念。在进行继电保护的配合整定计算时,其动作电流的整定值如何计算?他们分别应用在什么场合? 欢迎解答!
请问断路器的过载保护脱钩电流,和短路保护脱钩电流与用电设备核定电流之间的关系,一般倍率数?是否过载保护电流值一定小于保护电流值? 如果是这样的话还需要两个保护电流干吗?只要选一个相对小的保护电流就行了?不知我的理解是否正确?在选断路器时还需要注意什么?据我所知好象还有一个短路电流值,请帮忙解释一下吧!
我司用的是麦克维尔离心式冷水机组.一个机组有两个机头的那种.这两天其中一台机组的一个头老是动不动就报警电流过小就故障停机了,复位重新开启又好上个几个小时,电流也并不小的,总在70%以上,但是老是不定时的就会停机.而另一个头是好的,没什么此类的故障.是何道理?
南瑞继保的
保护原理发电机主轴由于干蒸汽与叶片磨擦产生静电,励磁绕组不对称,产生轴向磁通,转子绕组两点接地或外部非对称故障时,均会产生与轴交连的磁通,在轴转动时,产生轴向电压,如轴承座绝缘损坏会产生轴电流,这个电流经轴承座和大地形成回路,在轴与轴承间产生火花而损坏轴颈或轴承。因此,当轴电流达到一定值时应切除发电机。动作逻辑当轴电流(全电流)大于整定值Ic2后,立即启动延时tcu,延时时间到启动配置相关的出口并发出保护动作信号。