首页 课程 资料 论坛
  • 断路器额定短路开断电流如何理解

    断路器额定短路开断电流的定义为断路器能够开断的最大短路电流。问题是这个最大短路电流到底是瞬时值还是有效值?目前遇到赛雪龙的直流断路器,短路开断电流瞬时值为115KA,稳态值为80KA,厂家说他们的额定短路开断电流为80KA。难道是以有效值为准,但是他们的断路器的确能瞬时开断115KA啊。烦请高人指点。

  • 真空断路器4000A的额定短路开断电流?

    请教各位高手:现有一个实际问题,等待解决。我厂的KYN28A-12开关柜,柜宽为1000mm,现用户要求使用4000A真空断路器,且协议中提到额定短路开断电流为31.5KA,但是经询问真空断路器厂家,4000A开关无法做出31.5A的额定开断短路电流,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A开关的开关柜,想请教大家如果这样毫无依据的将短路开断电流做到40KA,会有什么后果之忧?采用4000A的开关有没有更高的电气方面的要求?急需,先谢谢了

  • 关于负荷开关额定电缆充电和线路充电开断电流

    根据标准定义,额定充电开断电流负荷开关在其额定电压下能够开断的最大充电电流,对于12kV来说,标准规定的额定值分别是10A和1A,有个不解,一般负荷开关的有功开断可以轻松达到630A,怎么,开断充电电流如此小呢?还是说,这个充电电流(容性电流)开断是越小越难开断呢?如此,标准定义成能够开断的最大电流又怎么解释呢?期待高手解答!

  • 断路器额定关合电流和额定开断电流怎么区分呢?

    断路器额定关合电流和额定开断电流怎么区分呢?额定开断电流 : 额定电压下开断的最大电路电流额定关合电流: 合到已经短路的系统时,断路器能闭合的最大短路电流 ??如何理解?

  • 断路器中额定短路开断电流选择

    10kV开关柜型号为KYN28-12; 设备容量为1430KVA; 我同事选择的 断路器为630A/31.5KA,我选择的是630A/25KA。请问断路器额定短路开断电流25KA(31.5KA)的选择有什么原则或者是依据,请各位前辈帮忙解答,谢谢!

  • 开断电流等于遮断容量吗

    高压开关的技术参数都由额定电压、额定电流、开断电流组成。但是电力工业安全规程里有遮断容量一说。开断电流是否等于遮断容量。有人说:当通过开关的电流大于开关本身的遮断电流时,在发生事故情况下开头保护动作后,开关本身也要拒动。这个拒动是怎么实现的。望天下各路英雄不吝啬赐教!

  • 关于GIS中CB的额定开断电流和额定关合电流..

    关于GIS中CB的额定开断电流和额定关合电流..我自己的理解:额定开断电流等于热稳定电流.额定关合电流等于动稳定电流.高手来帮我解释一下对不对.

  • 断路器关合电流与额定开断电流有什么区别?谢谢

    高压断路器在使用中出现两种参数:1.额定开断电流:是表征断路器开断能力的参数。(网上查的)2.关合电流:是表征断路器关合电流能力的参数。(网上查的)我有点不明白,怎么感觉跟一个参数似的,不解,求解答!谢谢!

  • 【区别】断路器的额定电流和额定开断电流的区别

    断路器的额定电流In,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。 脱扣器额定电流In,指脱扣器能长期通过的最大电流。长延时过载脱扣器动作电流整定值Ir,固定式脱扣器其Ir=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流In的倍数,如Ir=0.4~1×In。 短延时电磁脱扣器动作电流整定值Im,为过载脱扣器动作电流整定值Ir的倍数,倍数固定或可调,如Im=2~10×Ir。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。 瞬时电磁脱扣器动作电流额定值Im′,为脱扣器额定电流In的倍数,倍数固定或可调,如Im′=1.5~11×In。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。 断路器之所以能够在故障情况下迅速断开,靠的就是内部的脱扣器,所以并不是断路器是否加装脱扣器,而是断路器内一定会有脱扣器,否则就不叫断路器了。 再有脱扣器并不是按照个数来算的,而是根据实际设定不同的参数值(常延时脱扣、短延时脱扣等),只要断路器内部的电流传感装置检测到流过断路器的电流达到某一设定的定值和时间后断路器就会动作跳闸。最近学习的知识,大家分享一下,不对的地方还

  • 关于断路器额定电流和额定短路开断电流的疑问?

    本人刚开始从事高压真空断路器行业,额定电流的问题始终没有弄通,现在市面上还有用ZW8的真空管装在VS1里面,说什么电流没那么大 不需要用VS1的标准管也可以,所以我很迷惑,还有短路开断电流的问题 求大神能帮我解答下,最好有形象的比喻或者列子,再次感谢了!

  • 各位:如何计算断路器的开断电流?

    各位,你们计算出来的短路电流就作为断路器的开断电流了吗?请问,这个短路电流是指的哪一点的短路电流?短路电流和开断能力是什么关系?对于这一点,我很困惑,谢谢。我听有的搞施工的人说过,咱们平时选的断路器,往往将开断能力选大了,这样会增加不少投资,所以,关于这个开断能力,到底是怎么样计算出来,请教各位明白的。

  • 高压开关柜开断电流问题

    产品的短路开断电流值,是高压开关产品的一个非常重要的参数,参数不同,产品不同。想请大家讨论一下,如果做了成套产品KYN28A-12/1250-31.5的型式试验,能不能生产和销售KYNA-12/630-25的产品,是不是一定要进行型式试验才可以,生产和销售。

  • 断路器运行电压低于额定电压时其额定短路开断电流

    当断路器运行电压低于额定电压时,其额定短路开断电流将变大,但具体变多少,有没有经验公式?例如:ABB的VD4,其额定电压为12KV,如果用于3KV的柜中,其额定短路开断电流将为多少?

  • 请教断路器的额定充电开断电流相关问题.(最新版)

    我记得在某个地网页看见过相关的讨论,现在找不到了.烦请哪位知道有关于线路(电缆)充电电流方面,尤其是断路器开断充电电流方面的,告知一声.谢谢了!我的问题没说明白,我补充一下吧。当变压器或输电线路加载时,平行的导线会产生电容性静电负荷。这个过程会产生一个电流,即充电电流。充电电流是有害的,越小越好,而且往往需要特殊的设备予以中断。选择高压断路器来开断此充电电流。断路器在架空线路上可以开断充电电流最大是10A,在电缆线路上开断充电电流最大是50A。可以根据充电电流的计算来判断架空(电缆)线路多长会产生10(或50)A的充电电流,然后依据此距离布置断路器开断有害的充电电流。我的问题是:在架空线与电缆混合的线路中(进出建筑物有小段电缆,其余为架空线),断路器的最大开断电流应该定为多少?(即断路器应该如何合理地布置选择)

  • 请教开关的短路开断电流选择问题

    我用计算软件进行短路电流运算,可以得到任意时刻的短路电流值(每隔0.001s计算一次此时的短路电流值),我想知道对于开关的短路开断电流,选择哪个时间点(第几个周波)的短路电流值比较合适,为什么?想问问大家是怎样选择开关的开断电流,另外要告诉大家系统是近发电机端的。

  • 选择开关时,开断电流如何计算?

    在选择开关时,开断电流是一个非常重要的参数,具体怎么计算呢,根据主变容量、短路阻抗就可以计算吗,可以简单的用Id=Ie/Ud%×1.414计算吗,

  • 断路器开断电流与与短路的电流的关系

    断路器额定开断电流应大于短路电流。。对这句话不理解,也就是说短路电流应小于开断电流,那么,当发生短路时,此时的短路电流是小于断路器的开断电流的,达不到断路器的开断电流,断路器断开不了呀?

  • 请教一下负荷开关的额定闭环电流开断试验

    负荷开关型式试验中,有关于额定闭环电流的试验,以12kV 630A 20kA的负荷开关为例,其额定闭环电流为630A,试验电压为2.4kV,求教此2.4kV是怎么定的,有人说闭环供电,开断一侧的负荷开关,其压降上限是20%,不知此说法的来源是哪,依据是什么

  • 求购额定电流4000A,开断50KA真空断路器

    求购额定电流4000A,开断50KA真空断路器,能满足海拔3800米,用于KYN28-12G,可以做的厂家回电话13673812488,或者邮件 zepc@163.com

  • 额定短路开断电流是如何计算出来的?变压器容量与柜型配合的规定

    请教各位高手:1.在电力系统环网柜应用中,为什么规定:变压器容量小于1250KVA的采用熔断器组合柜;而变压器容量大于1250KVA的采用断路器柜;若变压器容量小于1250KVA的采用断路器柜会有什么问题出现?2.在电力系统应用中,额定短路开断电流是如何计算出来的?熔断器组合柜中的熔断器开断电流可达50KA,用断路器柜中的断路器(开断电流啊高可达31.5KA)代替熔断器组合柜中可行吗?