220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf
上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
断路器额定短路开断电流的定义为断路器能够开断的最大短路电流。问题是这个最大短路电流到底是瞬时值还是有效值?目前遇到赛雪龙的直流断路器,短路开断电流瞬时值为115KA,稳态值为80KA,厂家说他们的额定短路开断电流为80KA。难道是以有效值为准,但是他们的断路器的确能瞬时开断115KA啊。烦请高人指点。
请教各位高手:现有一个实际问题,等待解决。我厂的KYN28A-12开关柜,柜宽为1000mm,现用户要求使用4000A真空断路器,且协议中提到额定短路开断电流为31.5KA,但是经询问真空断路器厂家,4000A开关无法做出31.5A的额定开断短路电流,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A开关的开关柜,想请教大家如果这样毫无依据的将短路开断电流做到40KA,会有什么后果之忧?采用4000A的开关有没有更高的电气方面的要求?急需,先谢谢了
原本是高自动化的,现在搞供电。很多东西不明白,比如在计算短路电流时,都短路了,负载上怎么还会有压降?计算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).为什么有个根号3阿?莫非变成了三角形连接?见笑了。亟盼答复!
请教各位下图的F1,F2,F3三点的三相短路电流,单相短路电流计算,最好是能把公式都列出来,让我们好好学习下
做题时候遇到了个问题,短路电流标么值法可以用于0.4KV这个等级的吗,我记得书上说是1000V以上才用,但我看答题答案中0.4kv也是用的这个,请高手指点。
短路电流计算在工程是必不可少的。都是用支路合并法计算,太烦琐了。听说有节点法,我在设计院工作了几年也没弄懂原理,最近看了一个ppt,终于明白了。
照明系统图中每个回路的选择断路器的时候,极限分断能力需要大于回路的最大短路电流。这个回路的最大短路电流怎么计算?恳请指点。
变压器有中性点接地,并且有阻值,这个等值电路怎么画?
1、 正确选择和校验电器设备1) 最大冲击电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、电抗器等的动稳定校验;2) 最大稳态短路电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、变压器、电抗器等的热稳定校验;3) 最大冲击电流用于断路器选择极限遮断电流;4) 次暂态短路电流或0.2秒时短路电流用于断路器选择额定遮断电流;5) 次暂态短路电流或全电流最大有效值用于熔断器选择额定遮断电流;6) 全电流最大有效值用于400伏低压系统中,DZ(<0.02秒)型断路器选择额定遮断电流;7) 次暂态短路电流用于400伏低压系统中,DW(>0.02秒)型断路器、熔断器选择额定遮断电流;2、 正确选择和校验载流导体1) 最大冲击电流用于硬母线的动稳定校验;2) 最大稳态短路电流用于硬母线的热稳定校验;3) 次暂态短路电流用于室外组合导线的摇摆计算;4) 最大稳态短路电流用于室外软导线的摇摆计算;
本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 编辑 请问电气一次手册第4-12节那个算例1中系统C1,C2的电抗值是怎么计算的?系统容量Sc1,Sc2无穷大,电抗不是0么?0.288和0.1035是哪个公式计算的?
如果想用标幺值法求短路电流,按照说上的说法得知道系统的短路容量,我的问题是:系统的短路容量指的是什么容量,是出口开关的短路容量还是母线的短路容量?例如:我们公司变电站一台主变为三绕组变压器,电压为110kv/35kv/6kv,如果我想计算车间一个配电室6kv进线处的短路电流应该需要什么量?
请教下面图片中标注为红色的部分的X和R指的是什么? 提前谢谢您的回复。
10kV开关柜型号为KYN28-12; 设备容量为1430KVA; 我同事选择的 断路器为630A/31.5KA,我选择的是630A/25KA。请问断路器额定短路开断电流25KA(31.5KA)的选择有什么原则或者是依据,请各位前辈帮忙解答,谢谢!
关于短路电流计算的应用,做的最多还是10kV及以下系统,以单台双卷为例,请教一下几个设置:1、一般供电局只提供系统短路容量,不会提供系统容量,这样是不是需要手动算出系统阻抗,添加到第一组参数设置的”系统阻抗“中?2、低压侧母线的阻抗需要考虑的时候(或者低压有一段出线电缆再到受电柜),怎么输入参数?3、铜电缆型号为“通用-25”,不知道是什么意思?烦请bitboy版主帮忙解答一下!
在电力系统中,出现短路故障是非常恶劣的,影响也是很大的,对于高压三相系统有国家规范提供的计算方法。低压系统中的各元件的电阻占到很大的比例,请问各位大虾们有无简单的计算方法?
本人珍藏的短路电流计算书
各位,你们计算出来的短路电流就作为断路器的开断电流了吗?请问,这个短路电流是指的哪一点的短路电流?短路电流和开断能力是什么关系?对于这一点,我很困惑,谢谢。我听有的搞施工的人说过,咱们平时选的断路器,往往将开断能力选大了,这样会增加不少投资,所以,关于这个开断能力,到底是怎么样计算出来,请教各位明白的。
短路电流计算原理可能大家都懂一些,重要的是落实到某具体工程怎么算的问题。比如,一段高压线路引至小区开关站,开关站至大容量系统的那段线路怎么算,怎么校验设备,怎么选设备。开关站至小区的那段线路怎么算,怎么校验设备,怎么选设备。在条件不具备的情况下又怎么处理。列一个实例讲解,看看专家到底能否讲清这个问题,学习者也能从中获益,用于实践。现在一些专家.一些教程都是光讲些空空的原理,列一大堆公式,泛泛而谈,有什么用啊!理论运用于工程实践总有个参照的过程,知道错在哪里,这才是最重要的啊!
额定短路开断电流计算
额定短路开断电流计算专题,为您提供额定短路开断电流计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与额定短路开断电流计算 相关的专业交流讨论,更多额定短路开断电流计算相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题