首页 课程 资料 论坛
  • 关于短路电流计算的问题

    关于短路电流计算的问题

    上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,

  • 关于短路电流计算的论文

    220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf

  • 断路器额定短路开断电流如何理解

    断路器额定短路开断电流的定义为断路器能够开断的最大短路电流。问题是这个最大短路电流到底是瞬时值还是有效值?目前遇到赛雪龙的直流断路器,短路开断电流瞬时值为115KA,稳态值为80KA,厂家说他们的额定短路开断电流为80KA。难道是以有效值为准,但是他们的断路器的确能瞬时开断115KA啊。烦请高人指点。

  • 真空断路器4000A的额定短路开断电流?

    请教各位高手:现有一个实际问题,等待解决。我厂的KYN28A-12开关柜,柜宽为1000mm,现用户要求使用4000A真空断路器,且协议中提到额定短路开断电流为31.5KA,但是经询问真空断路器厂家,4000A开关无法做出31.5A的额定开断短路电流,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A开关的开关柜,想请教大家如果这样毫无依据的将短路开断电流做到40KA,会有什么后果之忧?采用4000A的开关有没有更高的电气方面的要求?急需,先谢谢了

  • 请教个短路电流计算的问题。

    请教个短路电流计算的问题。

    本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 编辑 请问电气一次手册第4-12节那个算例1中系统C1,C2的电抗值是怎么计算的?系统容量Sc1,Sc2无穷大,电抗不是0么?0.288和0.1035是哪个公式计算的?

  • 关于短路电流计算的问题求助!

    如果想用标幺值法求短路电流,按照说上的说法得知道系统的短路容量,我的问题是:系统的短路容量指的是什么容量,是出口开关的短路容量还是母线的短路容量?例如:我们公司变电站一台主变为三绕组变压器,电压为110kv/35kv/6kv,如果我想计算车间一个配电室6kv进线处的短路电流应该需要什么量?

  • 请教短路电流计算的问题

    请教下面图片中标注为红色的部分的X和R指的是什么? 提前谢谢您的回复。

  • 求教:关于短路电流计算问题

    原本是高自动化的,现在搞供电。很多东西不明白,比如在计算短路电流时,都短路了,负载上怎么还会有压降?计算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).为什么有个根号3阿?莫非变成了三角形连接?见笑了。亟盼答复!

  • 请教各位下图的短路电流计算

    请教各位下图的短路电流计算

    请教各位下图的F1,F2,F3三点的三相短路电流,单相短路电流计算,最好是能把公式都列出来,让我们好好学习下

  • 关于短路电流计算的问题请教

    做题时候遇到了个问题,短路电流标么值法可以用于0.4KV这个等级的吗,我记得书上说是1000V以上才用,但我看答题答案中0.4kv也是用的这个,请高手指点。

  • 求助:短路电流计算的问题

    照明系统图中每个回路的选择断路器的时候,极限分断能力需要大于回路的最大短路电流。这个回路的最大短路电流怎么计算?恳请指点。

  • 短路电流计算的理论基础

    短路电流计算在工程是必不可少的。都是用支路合并法计算,太烦琐了。听说有节点法,我在设计院工作了几年也没弄懂原理,最近看了一个ppt,终于明白了。

  • 短路电流计算结果的应用

    1、 正确选择和校验电器设备1) 最大冲击电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、电抗器等的动稳定校验;2) 最大稳态短路电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、变压器、电抗器等的热稳定校验;3) 最大冲击电流用于断路器选择极限遮断电流;4) 次暂态短路电流或0.2秒时短路电流用于断路器选择额定遮断电流;5) 次暂态短路电流或全电流最大有效值用于熔断器选择额定遮断电流;6) 全电流最大有效值用于400伏低压系统中,DZ(<0.02秒)型断路器选择额定遮断电流;7) 次暂态短路电流用于400伏低压系统中,DW(>0.02秒)型断路器、熔断器选择额定遮断电流;2、 正确选择和校验载流导体1) 最大冲击电流用于硬母线的动稳定校验;2) 最大稳态短路电流用于硬母线的热稳定校验;3) 次暂态短路电流用于室外组合导线的摇摆计算;4) 最大稳态短路电流用于室外软导线的摇摆计算;

  • 求助短路电流计算的真题

    求助短路电流计算的真题

    变压器有中性点接地,并且有阻值,这个等值电路怎么画?

  • 断路器中额定短路开断电流选择

    10kV开关柜型号为KYN28-12; 设备容量为1430KVA; 我同事选择的 断路器为630A/31.5KA,我选择的是630A/25KA。请问断路器额定短路开断电流25KA(31.5KA)的选择有什么原则或者是依据,请各位前辈帮忙解答,谢谢!

  • 如何自学负荷计算与短路电流计算?!

    本人在一家配电柜成套厂家工作,将来想考注电,所以现在想自学负荷计算与短路电流计算,但是无从下手,手里有一本《工业与民用配电设计手册3》,看了一段时间,但是里面关于负荷、短路计算的内容对于我这个初学者来说很难理解,所以想请各位大虾给推荐一些适合初学者的书籍或者方法,能让我自学的,谢谢!我想这也是一些在非设计性单位工作的朋友们想知道的。

  • 急!短路电流计算的一个问题

    配三P151 关于电动机反馈电流式4-28中有一个系数为0.9,指导书P211中6-1-29同样的公式系数为1.1,而后面的配三式4-30中系数也是1.1,请问考试该如何是好?(配三式4-28中Ipm应该为小写的ipm,这点可以从钢铁手册4-46印证)

  • 请教近端短路电流计算的问题

    为什么不采用配电手册P137中的式4-17和18计算近端短路电流,而是要采用计算用阻抗后查表的方法进行算,那这两个公式的作用是什么?提前感谢您的回复。顺祝您周末愉快。 具体内容可参考图片

  • 请教短路电流计算中的问题

    我在做习题集中P171 5-2题时,判断是否K1为近端短路时,我采用的折算阻抗标么值为图中的0.424(标号为15),但参考答案中计算采用的是0.386(标号为13), 在计算K2点的短路电流时,计算近端短路时的基准电流的电压我想应取为10.5(因为其短路点K2所在电压等级为10.5),而答案采用电压为115 两者的原因分别是什么?提前感谢您的回复。

  • 请教2012短路电流计算的问题

    我不明白的问题是在计算标么值时为什么使用的是11 0.5 6,我想应直接使用11.5 6.5 17计算标么值,是我想错了?还是参考答案有错误?提前感谢您的回复。