首页 课程 资料 论坛
  • 额定极限、运行短路分断能力的选型问题??

    算出变压器低压侧的短路电流,开关的选取是按照额定极限短路分断能力,还是额定运行短路分断能力选取。如果采用额定运行短路分断能力,那额定极限短路分断能力干什么用的。

  • 断路器额定短路开断电流如何理解

    断路器额定短路开断电流的定义为断路器能够开断的最大短路电流。问题是这个最大短路电流到底是瞬时值还是有效值?目前遇到赛雪龙的直流断路器,短路开断电流瞬时值为115KA,稳态值为80KA,厂家说他们的额定短路开断电流为80KA。难道是以有效值为准,但是他们的断路器的确能瞬时开断115KA啊。烦请高人指点。

  • 断路器的额定极限和额定运行短路分断能力

    断路器的额定极限和额定运行短路分断能力 2005-11-30 连理枝 这篇文章被阅读了< 2 >次 用户在设计、选择低压断路器的短路分断能力时,应遵循的基本原则是:断路器的额定短路分断能力&sup3;线路可能出现(预期)的短路电流。 国际电工委员会IEC947 - 2和我国等效采用IEC的GB14048.2《低压开关设备和控制设备 低压断路器》标准规定的短路分断能力有两种;额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics。 1. Icu和Ics的定义分别定义如下:Icu为按规定的试验程序所规定条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;Ics为按规定的试验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力。 Icu的试验程序为o t co;Ics的试验程序为o t co t co。Ics比Icu的试验程序多了一次co。经过程序试验,能完全分断,熄灭电弧,并无超出规定的损伤,被认为Icu试验通过,而Ics的

  • 真空断路器4000A的额定短路开断电流?

    请教各位高手:现有一个实际问题,等待解决。我厂的KYN28A-12开关柜,柜宽为1000mm,现用户要求使用4000A真空断路器,且协议中提到额定短路开断电流为31.5KA,但是经询问真空断路器厂家,4000A开关无法做出31.5A的额定开断短路电流,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A开关的开关柜,想请教大家如果这样毫无依据的将短路开断电流做到40KA,会有什么后果之忧?采用4000A的开关有没有更高的电气方面的要求?急需,先谢谢了

  • 断路器中额定短路开断电流选择

    10kV开关柜型号为KYN28-12; 设备容量为1430KVA; 我同事选择的 断路器为630A/31.5KA,我选择的是630A/25KA。请问断路器额定短路开断电流25KA(31.5KA)的选择有什么原则或者是依据,请各位前辈帮忙解答,谢谢!

  • 请教断路器分断电流的选择和短路点的关系

    请教断路器分断电流的选择和短路点的关系

    请教,断路器的分断电流 应该大于 K1点,还是大于K2点。 为什么 (主要)。。。不知道这个该如何描述,画了个图,别人的cad真不好用,凑合看看吧。

  • 系统短路电流为什么不是4个

    电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?

  • 关于断路器额定电流和额定短路开断电流的疑问?

    本人刚开始从事高压真空断路器行业,额定电流的问题始终没有弄通,现在市面上还有用ZW8的真空管装在VS1里面,说什么电流没那么大 不需要用VS1的标准管也可以,所以我很迷惑,还有短路开断电流的问题 求大神能帮我解答下,最好有形象的比喻或者列子,再次感谢了!

  • 断路器在分断短路电流后的措施

    每一次断开短路电流后,都应对断路器进行一次检查,检查的内容及故障处理方法如下。 1.触头系统 (1)主、弧触头上的烟痕用酒精抹净; (2)如果触头接触面上形成小颗粒金属屑时应清理,并修平整; (3)如果因电磨损造成主触头(动静触头)上的银合金触点层厚度

  • 关于开关分断能力与短路电流的疑惑

    开关的分断能力由什么决定?内部结构如何?分断能力决定了开关哪方面的功能?开关的分断能力与计算的短路电流什么关系?开关的分断能力又与开关的短延时保护和短路瞬时保护什么关系?难道计算短路电流的作用就是为了校验热稳定什么的?有没有人能介绍一下计算短路电流以后如何确定分断能力、短路瞬时保护?在下新手,一口气说了很多问题,困惑很久了,,,

  • 断路器额定短路分断能力的选择

    在低压配电系统中,变压器出口的短路电流是基本确定,在选择总断路器和出线断路器时,对断路器的额定短路电流的确定通常略有不同。比如:1000kVA变压器出口短路电流为24kA,选择框架断路器额定短路分断电流不小于50kA,出线断路器不小于35kA,有什么问题吗?1、对于低压配电系统,进线断路器和出线断路器处的预期短路电流基本相同,差值一般小于10%;2、对于进线、出线断路器其额定短路分断电流只要大于24kA即可;3、适度提高进线断路器的额定短路分断电流是对配电设备的要求,在技术上没有特别的说法。以上思路是否正确,请各位指正!

  • 断路器运行电压低于额定电压时其额定短路开断电流

    当断路器运行电压低于额定电压时,其额定短路开断电流将变大,但具体变多少,有没有经验公式?例如:ABB的VD4,其额定电压为12KV,如果用于3KV的柜中,其额定短路开断电流将为多少?

  • 【迷茫】关于断路器的极限短路分断能力的选择

    我们根据变压器的短路电流,选择第一级断路器的极限短路分断能力,那么后面第二级,第三级的断路器怎么选择极限短路分断能力?另想知道电机回路极限短路分断能力怎么选择??

  • 断路器分断能力根据哪个短路电流值来确定?

    1、图纸中低压断路器标注其分断能力为50KA,此50KA是指它的额定极限短路分断能力吗?2、断路器的短路分断能力是根据三相短路稳态电流来确定,还是根据短路峰值电流来确定?

  • 请教开关的短路开断电流选择问题

    我用计算软件进行短路电流运算,可以得到任意时刻的短路电流值(每隔0.001s计算一次此时的短路电流值),我想知道对于开关的短路开断电流,选择哪个时间点(第几个周波)的短路电流值比较合适,为什么?想问问大家是怎样选择开关的开断电流,另外要告诉大家系统是近发电机端的。

  • 低压熔断器最大分断电流?

    平时在选择低压断路器时,必须考虑其极限分断能力是为了安全的分断短路电流,使断路器达到一定的使用寿命,但普通的熔断器不是一次性的吗?在达到及超过熔体熔断电流的时经t时间后熔断,那熔断器为什么也要考虑这个最大分断能力,是不是在超过IOC时,熔断器不能正常熔断吗?请高手赐教!

  • 断路器额定电流等于短路电流吗?

    1.断路器额定电流等于短路电流吗? 2.电缆或导线长期工作在最大载流量下会有什么后果?3.是不是电缆或导线电流只要达到其最大载流量就会损害导线?如何损害导线?燃烧?击穿?短路?4.如果断路器额定电流不等于短路电流,那么当导线短路是断路器会瞬间切断吗?防止导线失火吗?国内断路器的短路分段能力是不是不可信?哎愁死我了!!!

  • 为什么同一断路器分断电流值不一样呢?

    想请问高手一个问题:<br><br>为什么同一断路器分断电流值不一样?<br><br>例如:通常电子断路器的分断电流为6000A,而下面什么根据什么规范其分断能力又是4500A,<br><br>为什么会是不一样的呢?搞不明白?

  • 这个短路电流该怎么计算

    这个短路电流该怎么计算

    如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。

  • 真空断路器的额定短路接通与分断能力的问题?

    额定工作电流同是400A,不同电压考核的额定短路接通与分断能力不同,但不明白高电压的考核值小,低电压的考核值大(1140V是7.5KA;660V是9KA,为什麽?