在成套行业各家的试验报告上均有主母排额定短时耐受电流各不相同,是否在同等电流情况下,主母排的额定短时耐受电流也会不一样呢。是通过什么方式提高主母排额定短时耐受电流。还请大家一起讨论讨论
请大家帮帮忙,电容柜的额定短时耐受电流怎么确定?比如说100Kvar的电容柜的额定短时耐受电流是多少?300Kvar的电容柜的额定短时耐受电流又是多少?怎么样确定它,急需相关资料,拜托大家了。先谢了。
根据额定短时耐受电流来确定导体截面:GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t△θ)式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。则:25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25000/13)*√4/215=260 mm231.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31500/13)*√4/215=330 mm240KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40000/13)*√4/215=420 mm263KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63000/13)*√4/215=660 mm280KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80000/13)*√4/215=840 mm2接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑:25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm231.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =
在书上看到的:一个630KVA的变压器,低压侧额定电流960A,短路电流21KA,选TM30-1000型断路器,其运行分段能力为50KA,满足要求,其短时耐受电流为15KA,不满足要求.这个短时耐受电流为15KA为什么不满足要求呢?选择断路器时怎么确定这个短时耐受电流的大小啊?它要满足谁啊?怎么计算啊?
有个问题请教大伙,我现在看一个低压开关柜的技术协议,发现有主母线短时耐受电流、主母线峰值短时耐受电流参数,请教下,我现在有两个系统,一个系统中主母线是TMY-3*[2*(125*10)]的双拼母线,另外一个系统是TMY-3*(100*10),请问下这个两个规格的铜排各自的耐受电流、主母线峰值短时耐受电流是多少,谢谢解答
短时耐受电流与导体截面的选型表
设计中常遇到就地配电柜(采用XLL2型配电柜)距离变配电室较近,配电柜处的短路电流较大,查到常熟的样本上标有额定短时耐受电流只有15KA不满足要求。请教下一般只能是这么大吗?XLL2动力柜短时耐受电流厂家一般可以做到多少?
请教下隔离开关的短时耐受电流如何运用,查了些资料说的隔离开关的短时耐受电流主要是用来验证其热稳定性的,但是却又不知道如何验证,和高压一样?但是低压一般都没有延时,短路时间很短。
如题,在确定变压器低压侧配电柜(GGD)内进线隔离开关的额定短时耐受电流参数时,有两个疑问: (1)对开关进行热稳定校验,是否可以按开关电器热稳定校验公式:Qt=(Id3)2*t≤(Icw)2*tth来推算出隔离开关短时耐受电流Icw(1S)满足要求的最小值。其中Id3为隔离开关处三相预期短路电流,t为本回路断路器动作时间(取变压器低压进线断路器动作时间0.4S),tth为样本上隔离开关的额定短时耐受电流时间参数(1S)。 这里还有种做法就是直接按Id3≤Icw来选择Icw,结果肯定是要大于上面的计算值的。 (2)配电设计手册第十一章第一节,隔离开关的选择中,在描述隔离开关短路特性时,要求隔离开关短时耐受电流不得小于12倍的最大额定工作电流。这个要求的出处在哪里?为什么这么要求?既然可以进行热稳定校验,这个要求是否显得没有必要?还是说必须本要求和热稳定校验必须同时满足?
有一个工程投标,要求填母排的额定瞬时电流,请问这个额定瞬时电流,指的是什么?是开断电流还是冲击电流?有知道的帮忙告一下,在线等。
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
低压进线开关的极限短路分断能力Icu按大于系统的预期短路电流来选,但有个疑问,选型时是否还需满足开关的短时耐受电流Icw也大于预期短路电流,但有些开关的Icw
中压柜的短时耐受延时时间与综保装置的延时配合与断路器的总分断时间及裕量时间有关系。GB规定110KV以下4秒。那么IAC防内燃弧延时时间与上述时间相比较是否太短?推荐时间最大只到1秒。上述两时间之间有何必然联系?请高手指点。
请教下面图片中标注为红色的部分,为什么存在一个下限和上限?提前谢谢您的回复。
目前开关的额定短时耐受电流试验怎么做,需要哪些设备,有人知道吗??额定短时耐受电流必须在额定电压下施加几kA电流,还是用升流器声道几个千安就行了 请教开关高手指点
我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
下面是我厂拿到的3C认证上的规格/型号GCS 主母线:In=3150A~1600A,Icw=65kA;配电母线:In=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40请问我厂生产资质是不是为: 进线柜额定电流范围 3150A~1600A出线柜额定电流范围 1000A~400A