首页 课程 资料 论坛
  • 怎样确定电容柜的额定短时耐受电流

    请大家帮帮忙,电容柜的额定短时耐受电流怎么确定?比如说100Kvar的电容柜的额定短时耐受电流是多少?300Kvar的电容柜的额定短时耐受电流又是多少?怎么样确定它,急需相关资料,拜托大家了。先谢了。

  • 选择电流互感器的动稳定和短时热电流的方法

    摘要: 本文分析了电网短路电流的特点,结合10kV的具体情况,介绍了根据电网短路电流选择电流互感器的额定动稳定电流和短时热电流的方法。关键词: 电网 短路电流 电流互感器随着我国的电力系统的传输容量越来越大,系统的短路容量快速增加。以10kV系统为例,短路容量从以前的几千安增大到了几十千安。我国以前生产的电流互感器的额定动稳定电流和额定短时热电流(以下简称动稳定电流和短时热电流)是按照当时电力系统短路容量设计的,其值都比较小,目前,这种变化给电力系统的安全运行带来的隐患没有引起有关人员的高度注意,更没有及时对运行中的电流互感器的动、短时热稳定电流进行校核,及时更好不满足要求的电流互感器,各电网经常发生电流互感器的爆炸事故,造成不必要的损失。这种爆炸事故不但会造成电流互感器本身的损坏,而且还会引起断路器等其它设备的损坏,每次事故的损失都比较严重。因此,大家应十分重视电流互感器的动、短时热稳定电流的选择和校核工作。..................附件下载:

  • 根据额定短时耐受电流来确定导体截面

    根据额定短时耐受电流来确定导体截面:GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t△θ)式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。则:25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25000/13)*√4/215=260 mm231.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31500/13)*√4/215=330 mm240KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40000/13)*√4/215=420 mm263KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63000/13)*√4/215=660 mm280KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80000/13)*√4/215=840 mm2接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑:25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm231.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =

  • 开关的额定电流怎么选择??

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。

  • 关于母排的额定瞬时电流

    有一个工程投标,要求填母排的额定瞬时电流,请问这个额定瞬时电流,指的是什么?是开断电流还是冲击电流?有知道的帮忙告一下,在线等。

  • 关于断路器短时耐受电流

    在书上看到的:一个630KVA的变压器,低压侧额定电流960A,短路电流21KA,选TM30-1000型断路器,其运行分段能力为50KA,满足要求,其短时耐受电流为15KA,不满足要求.这个短时耐受电流为15KA为什么不满足要求呢?选择断路器时怎么确定这个短时耐受电流的大小啊?它要满足谁啊?怎么计算啊?

  • 求助,为何额定电流之么大?

    求助,为何额定电流之么大?

    目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。

  • 请教RCD的额定剩余动作电流

    请教下面图片中标注为红色的部分,为什么存在一个下限和上限?提前谢谢您的回复。

  • 动作时间和热元件整定电流

    口诀: 电机起动星三角,起动时间好整定; 容量开方乘以二,积数加四单位秒。 电机起动星三角,过载保护热元件; 整定电流相电流,容量乘八除以七。 说明: (1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮。起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当的调整,这两项工作均在起动器安装现场进行。电工大多数只知电动机的容量,而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间),此时间数值可用口诀来算。 (2)时间继电器调整时,暂不接入电动机进行操作,试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致。如果不一致,就应再微调时间继电器的动作时间,再进行试验。但两次试验的间隔至少要在90s以上,以保证双金属时间继电器自动复位。 (3)热 继电器的调整,由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时是

  • 求教热稳定电流与电压等级有关吗?

    相似内部结构的中压柜,10kV时25kA/1s,20kV时则只能达到20kA/1s,请教教热稳定电流与运行电压的关系。

  • 如何设定热继电器的电流

    现有一电机的额定电流是7.4A,其热继电器的设定值应设定为多少最好.我们自己设定的是7.5A,但是发现还是老是跳掉热继电器,怎么办?

  • 关于断路器额定电流问题?

    我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.

  • 关于热继电器的整定电流。

    公司出产的某固定产品。控制风机1.5W(星形接法)。额定电流3.43AABB的热继电器。整定值2.5。奇怪了用了好几年了也没听那个客户说风机频繁跳闸的。这电流也太小了

  • 求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流

    口诀: 电机过载的保护,热继电器热元件; 号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。 说明: (1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设过载保护。过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。 (2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停,影响生产,增加了维修工作。若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机。(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热 元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热 继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。

  • 急求,关于GCS的额定电流问题

    下面是我厂拿到的3C认证上的规格/型号GCS 主母线:In=3150A~1600A,Icw=65kA;配电母线:In=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40请问我厂生产资质是不是为: 进线柜额定电流范围 3150A~1600A出线柜额定电流范围 1000A~400A

  • 单相插座额定电流的问题。。

    一个插座上有一个二孔插和一个三孔插,插座的额定电流是10A...这个10A是二孔插的电流和三空插的电流之和。。还是二孔插是10A,三孔插也是10A?

  • GCK控制柜的铭牌额定电流

    GCK控制柜的铭牌额定电流怎么打?是打主母排的额定电流还是打垂直母排的额定电流?来个大神解答下{:1_105:}

  • 怎样测试热继电器的整定电流?

    测试热继电器的整定电流时,可将各相热元件串联,对于具有断相保护的热元件,可将热元件分相串联。测试中应采用稳流电源或稳压电源,以保证试验电流稳定。测试工作应在环境温度为(20±5)℃的条件下进行。 测试时,首先向热继电器输入1.05倍的额定电流,发热稳定后再将电流提升到1.2倍的额定电流,经2~3min,旋转热继电器的电流调节凸轮,使热继电器动作,此时的动作电流,就是所要测试调定的热继电器的额定电流。

  • 短时耐受电流,峰值短时耐受电流

    有个问题请教大伙,我现在看一个低压开关柜的技术协议,发现有主母线短时耐受电流、主母线峰值短时耐受电流参数,请教下,我现在有两个系统,一个系统中主母线是TMY-3*[2*(125*10)]的双拼母线,另外一个系统是TMY-3*(100*10),请问下这个两个规格的铜排各自的耐受电流、主母线峰值短时耐受电流是多少,谢谢解答

  • 关于开关电气额定电流的选择

    有一个问题困扰了很久,请各位指教一下:假如有一个630KVA的变压器,进线柜的万能断路器(DW15)额定电流按经验来选的话一般为1250A,如果万能断路器的额定电流为1250A,按照其反时限动作特性,在1.3倍的整定电流下断路器在2H内动作,而630KVA的变压器计算电流为909A,这是不是要求变压器需要满足在其1.78倍(1250*1.3/909)的电流下至少2H的性能,通常的变压器能满足这个功能么,还是说我理解错误。主要是选择断路器额定电流是要不要把反时限动作特性中的1.3倍整定电流2H内动作考虑进去

点击加载更多

额定短时热电流

额定短时热电流专题,为您提供额定短时热电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与额定短时热电流 相关的专业交流讨论,更多额定短时热电流相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

熔断器 额定电流

额定电流定义