请教大家一个问题:室外水景除了做局部等电位以外,在附近的电源箱(室外落地设置,电缆从低压配电室埋地引入)处需要做总等电位吗?大家知道建筑物内部电源进线肯定是要做MEB的.我认为室外在有些情况也是要做的.若要做,那么参照哪个标准图集?
真的需要有好师傅请教请教了,我知道所有进出建筑物的金属管道都要和总等电位连接,可我不知道怎么连接,用BV铜线和管道连接吗?如果可以的话,那么不知道铜线怎么和进出建筑物的管道连起来,是管子上焊个头子,再把铜线装上个铜鼻子,然后连接到那个焊上去的头子上吗?还是用什么卡子先抱在金属官子上,然后铜线装上铜鼻子再和卡子连起来?如果是这样的话,那这种卡子有的买的吗?真的很希望有人可以告诉我,先谢谢了
请教总等电位联结中的各个被联结装置是独自联结到总等电位联结端子板?还是可个别多个装置串联后在联结到总等电位联结端子板上?提前谢谢您的回复。
总等电位联结的问题.有二路电源的住宅楼,两个总等电位箱是分别于综合接地装置联结,还是总等电位箱之间相互联结再与综合接地装置联结?它们还需要与局部等电位箱联结吗?
在总进线处需设置总等电位接线端子板,配电箱处设置接地预埋板,两者都是从基础内的接地网用扁钢引出,但两者有什么实质上的区别,感觉配电箱处的接地预埋板也有点像等电位了,请教各位了!!!
有这样的一个建筑,地下2层,利用地下2层基础的钢筋作为接地装置,但是一般的各种进户管线都从地下1层,这时候等电位应该如何做,可以不可以在地下2层(有人防要求,人防设备较多)设1个总等电位箱在地下1层也设置一个总等电位箱???在由对于一个建筑物2个单元(对称),配电间设置了2个,总等电位是不是也可以设置2个呢??欢迎大家来讨论。
本帖最后由 xuxn_123 于 2013-10-28 22:30 编辑 我在施工过程中有如下问题需要请教一下前辈:1、住宅楼低压配电室内是否需要做一圈明敷扁钢?GB50303-2002中,“避雷引下线与室内明敷接地干线”分项工程中,只要求变配电室需要明敷接地干线。现在监理提出这个问题;2、住宅楼低压配电室内10mm厚的绝缘垫,是否需要满铺,还是柜前柜后,各铺1.2或1.5m?3、屋面铸铁排气管与避雷带连接时,如果用铜芯线连接,需用多大线径的铜导线?4、总等电位联接时,国标02D501第5页,总等电位联接线的截面,最小值可以理解,为什么还要有最大值?一般值为“不小于0.5*进线PE线截面积”如何理解?如果我的进线是4*240,岂不是总等电位连接线的截面需要大于120平方毫米?上述问题,请给予讲解,谢谢!
在电气领域,总等电位联结(MEB)是指 在保护等电位联结中,将总保护导体、总接地导体或总接地端子、建筑物内的金属管道和可利用的建筑物金属结构等可导电部分连接到一起(取自GB 50054-2011) ,以确保它们在电气故障或雷击等情况下保持相同的电位。有助于减少电流通过人体的可能性。显然,总等电位联结是保护等电位联结的一种。 但是,近些年的国际、国内标准,MEB越来越少的被引
我做的工程,一般都进行了总等电位联结,比如住宅.但一直不知道根据什么这样做,具体是哪条规范规定的?是所有的工程都要求做吗?谢谢!
请教大家一个问题,我现在有一工程,原来三层,现在上面加一层,后加的一层也就是四层从变电室单独引一回路电源,那么怎么实现整个建筑物的总等电位联结呢?希望大家能提供解决方法,谢谢!:)[ 本帖最后由 xinhuishiyouds 于 2009-3-6 15:06 编辑 ]
是建筑物内的各个金属管道联结到MEB箱中的接地母排然后从接地母排在联结到电源进线的总配电箱中的PE排上吗?
我们公司有一三类防雷建筑,会审时我们提出总等电位做法建议明敷改为地基圈梁内焊接,但是设计师不同意,请问总等电位的连接必须做成明敷的么?明设既不美观,也不节约。
局维变电所和自维变电所都在地下车库内,一类高层的局维配电间和自维配电间单独设置,都在地下车库负一层,问一下,两个配电间是否要单独设置MEB。
从字面上没感觉总等电位与分等电位有什么区别,为什么会有不同的叫法?另外,什么情况下一定安装等电位箱?总感觉 做了接地网就不用再做等电位箱 了, 接地网是一个整体,用电设备外壳接在上面 也不会有电位差,另外 用电设备本身大多采用TN-S系统,也不会直接用到等电位和接地体,如果是一些非带电设备的金属表面 也可以直接接地呀,好象也不用等电位箱?请大家指点 谢谢
每次看到这问题就奇怪:1.明明是局部等电位(让局部区域内形成等电位,没明电位差)。但施工时却都焊接在梁上,有时还和避雷引下线焊接。这有局部了吗?这不是总等电位了吗?即为总等电位(为什么还要在楼层钢筋网上相连,为什么不直接从总箱拉一条PE线来就OK了)2.最近气象局介入了这范围,还煞有其事的去测接地电阻,我更纳闷。按图集只在局部的钢筋网相连,和接地有什么关系?3.卫生间的插座线,从图集上是没有标注要和局部等电位相连,但说明上提到了这点。那么又有点乱了。这不是都连在一起了吗,再说插座的PE线是BV2.5的,但与局部等电位却有RBV6.0,有必要吗?4.图集上说明:局部等电位联结线包括金属管线,不包括金属地漏、扶手等等的孤立之物,那么我又有一问题:给排水设计用的是塑料给排水管,这样角阀、水嘴等等电属是孤立之物吗。要设置联结线吗?(请注意图集02D501-2中,大便器的角阀是没有联结的。不知是漏了,还是不用设)。鉴于以上问题。希望专家们要出来好好解答一下。
各进出建筑物的金属管用25*4的镀锌扁钢与预埋100*100*6镀锌钢板焊接在用40*4扁钢与接地装置(基础钢筋)联接这样可否不用在放置MEB端子板??请教
想问下总等电位联结线,用扁钢多大?用铜导线多大?图集上说是不小于0.5倍的进线PE截面,又说最大值为25mm2的铜线,到底该怎么选
现有一2层办公楼,要加建一层,那么加层的接地方式要和原楼一样吗?加层的总等电位联结怎么做?电源是从愿楼电箱接来,还是另外拉来捏?希望高手指教!!
等电位不就是类似接地吗,它是怎么做成等电位的啊,感觉就是把所有设备金属都接根线过去,这样就能等电位吗还有均压环,就那样在建筑物上绕一圈就能起到等电位的作用吗
改造的工程,配电间、消防控制室、弱电机房等位置发生变化,重新做总等电位联结,请问总等电位联结线可能明敷设吗?还有因这个工程是八几年的手给图纸,没做防雷接地工程,请问这个接地工程怎么做呢,楼都已经盖好了啊?防雷又如何做呢?