首页 课程 资料 论坛
  • 关于总等电位的如何连接问题

    真的需要有好师傅请教请教了,我知道所有进出建筑物的金属管道都要和总等电位连接,可我不知道怎么连接,用BV铜线和管道连接吗?如果可以的话,那么不知道铜线怎么和进出建筑物的管道连起来,是管子上焊个头子,再把铜线装上个铜鼻子,然后连接到那个焊上去的头子上吗?还是用什么卡子先抱在金属官子上,然后铜线装上铜鼻子再和卡子连起来?如果是这样的话,那这种卡子有的买的吗?真的很希望有人可以告诉我,先谢谢了

  • 有关总等电位的一个问题

    请教大家一个问题:室外水景除了做局部等电位以外,在附近的电源箱(室外落地设置,电缆从低压配电室埋地引入)处需要做总等电位吗?大家知道建筑物内部电源进线肯定是要做MEB的.我认为室外在有些情况也是要做的.若要做,那么参照哪个标准图集?

  • 关于等电位连接的问题???

    如果卫生间做了等电位连接,那么什么情况下会触电?人体直接触摸到相线会触电吗?本人非电气专业,望高手不吝赐教。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 编辑 ]

  • 请教总等电位连接端子接地有关问题

    1、是不是所有需要接地的地方都需要与总电位端子连接, 还是都与均压环连接,均压环再与总电位端子连接? 2、均压环要几处与总电位端子连接?均压环接总等电位连接端子的母线长度怎样计算? 3、总电位连接端子的 MEB 长度 和 总电位连接端子的接地母线 怎样计算?总电位连接端子要有几处接地? 4、 哪些地方要做户内接地母线?户内接地母线长度怎样计算?户内接地母线与户外接地母线是这样区分的?

  • 讨论总等电位在系统图中的连接位置

    讨论总等电位在系统图中的连接位置

    在画系统图时,曾经有一个审图人给我这么说过,TN-S系统连接应该从那条母线上连接出来(如下图),TT系统应该在进线开关前面连接出来,还有,我们常在系统图中画出SPD,这几个的关系到底是怎么一回事,请各位说说。

  • 请教总等电位联结的问题

    请教总等电位联结中的各个被联结装置是独自联结到总等电位联结端子板?还是可个别多个装置串联后在联结到总等电位联结端子板上?提前谢谢您的回复。

  • 家装是否要连接等电位箱

    请教各位高手: 我家在收楼的时候发现,开发商在主卫墙壁上预留一截扁铁,而公卫则没有,开发商的施工人员也没有找到,我们就要求开发商给公卫装一个,施工人员就在公卫的圈梁上焊了一条扁铁,当时我看不懂的是,焊工在用电焊机的时候,把一个连了电线的铁块放在主卫的扁铁上,则在公卫的圈梁上找到一个较粗的钢筋上,把扁铁焊在上面,就说可以了,我不知道是不是这样的。由于本人胆小,考虑到家

  • 是等电位联结还是等电位连接?

    在《民规》和《低压配电设计规范》等中,用的是等电位联结,而《建筑物防雷设计规范》和新出的《人民防空地下室设计规范》等中,用的是等电位连接,是否后面的错了,还是都一样?

  • 关于等电位连接问题的疑问

    关于等电位连接问题的疑问

    小弟前些日子在电气论坛里发表过类似的帖子,前一篇帖子只是问等电位没有安装怎么办,会有什么后果。以及有没有补救措施,我之前以为水电施工班组会对存在质量问题之处进行整改,或许只是时间问题。可是今天上施工现场去看,我已经绝望了、电工班组对所有住户卫生间的等电位进行全部造假。没有任何圆钢或者扁铁进入等电位盒。今天来到这里,没有其他的目的。我只是想问一问 ,这种情况,该怎么弄?下面有图

  • 关于金属栏杆的防雷与等电位连接

    我做的住宅楼设计遇到这样问题,请各路大虾建议:各楼层的金属栏杆防雷怎样连接?与避雷带还是引下线?等电位连接具体怎样连阿?谢了

  • 现实工程中的等电位连接?

    我们这里做一个酒店工程。委托当地防雷所的关系部门 @@防雷工程有限公司施工。酒店主体工程施工时候,我部相应工程管理人员与防雷工程公司沟通,要求其负责相应的防雷设计图纸内,所含所有局部等电位连接装置的施工。防雷公司按照相关的合同条款解释 局部等电位连接装置的联结端子板,端子板与墙面钢筋网的焊接连同,端子板与地面钢筋网的焊接联通等焊接铁件部位,而不包含各种导电管线等向该局部等电位联结端子板联结的地线的埋管,连线部分,该部位埋管,连线部分不属于防雷工程施工合同的工程范围。防雷公司是不是在逃避责任?? 防雷工程合同中是按¥¥/平米 造价包干结算的。我师傅说防雷工程的潜规则是图纸上有等电位的东东,画是画出来的,不过实际工程中好多都不做了,一般做个简单的接地。¥¥造价也比实际的底来报价。现实工程中是不是这样呢》??搞的我迷迷糊糊的,规则问题?和大家探讨一下。。

  • 现实工程中的等电位连接???

  • 总等电位连接与低压接地形式之间的关系

    情况1>变压器中性点直接或小电阻接地,变压器位于所供电的建筑物内且已经实施等电位连接时,低压侧宜采取什么接地系统?不宜采用什么接地系统?为什么?情况2>变压器中性点不接地或消弧线圈接地,变压器位于所供电的建筑物内且已经实施等电位连接时,低压侧宜采取什么接地系统?不宜采用什么接地系统?为什么?前辈们请解答,小弟先谢谢

  • 总等电位和接地具体有什么区别

    在总进线处需设置总等电位接线端子板,配电箱处设置接地预埋板,两者都是从基础内的接地网用扁钢引出,但两者有什么实质上的区别,感觉配电箱处的接地预埋板也有点像等电位了,请教各位了!!!

  • 请教浴室等电位连接的问题

    1、TN-C-S供电系统的用户,浴室是否一定须作等电位连接?2、等电位连接是否需与供电系统的PE线连通?3、若不能与供电系统的PE线连通,那么如浴室的电热水器的金属外壳也接到等电位连接排上,电源线的PE线也接到热水器的外壳上,这样又如何处理?

  • 多层建筑门窗的等电位连接

    如题,多层金属门窗是否需要做等电位连接,如果不需要请说明理由,本人觉得从安全角度来看,是应该做的,但是未找到具体有力依据。

  • 关于总等电位问题,请教--muyuyao !!

    本帖最后由 xuxn_123 于 2013-10-28 22:30 编辑 我在施工过程中有如下问题需要请教一下前辈:1、住宅楼低压配电室内是否需要做一圈明敷扁钢?GB50303-2002中,“避雷引下线与室内明敷接地干线”分项工程中,只要求变配电室需要明敷接地干线。现在监理提出这个问题;2、住宅楼低压配电室内10mm厚的绝缘垫,是否需要满铺,还是柜前柜后,各铺1.2或1.5m?3、屋面铸铁排气管与避雷带连接时,如果用铜芯线连接,需用多大线径的铜导线?4、总等电位联接时,国标02D501第5页,总等电位联接线的截面,最小值可以理解,为什么还要有最大值?一般值为“不小于0.5*进线PE线截面积”如何理解?如果我的进线是4*240,岂不是总等电位连接线的截面需要大于120平方毫米?上述问题,请给予讲解,谢谢!

  • 一个建筑可以有几个总等电位

    有这样的一个建筑,地下2层,利用地下2层基础的钢筋作为接地装置,但是一般的各种进户管线都从地下1层,这时候等电位应该如何做,可以不可以在地下2层(有人防要求,人防设备较多)设1个总等电位箱在地下1层也设置一个总等电位箱???在由对于一个建筑物2个单元(对称),配电间设置了2个,总等电位是不是也可以设置2个呢??欢迎大家来讨论。

  • 如此局部等电位连接有什么弊病

    如此局部等电位连接有什么弊病

    最近气象局的在测量某栋号等电位连接时,测出该栋号等电位是假的,责令整改,但电气的施工队伍这么改的:在插座的PE上引出一颗线接到等电位上!!!如图:(不是很清楚,将就着看吧!!)

点击加载更多

总等电位连接

总等电位连接专题,为您提供总等电位连接相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与总等电位连接 相关的专业交流讨论,更多总等电位连接相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

木结构桥梁

木结构承重