  • 关于等电位连接的问题???

    如果卫生间做了等电位连接,那么什么情况下会触电?人体直接触摸到相线会触电吗?本人非电气专业,望高手不吝赐教。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 编辑 ]

  • 关于总等电位的如何连接问题

    真的需要有好师傅请教请教了,我知道所有进出建筑物的金属管道都要和总等电位连接,可我不知道怎么连接,用BV铜线和管道连接吗?如果可以的话,那么不知道铜线怎么和进出建筑物的管道连起来,是管子上焊个头子,再把铜线装上个铜鼻子,然后连接到那个焊上去的头子上吗?还是用什么卡子先抱在金属官子上,然后铜线装上铜鼻子再和卡子连起来?如果是这样的话,那这种卡子有的买的吗?真的很希望有人可以告诉我,先谢谢了

  • 卫生间等电位连接的问题

    学习了论坛上很多帖子,关于讨论卫生间的等电位连接问题,但还有一点疑问看02D501-2图集上,卫生间内,金属管道,暖气片,金属浴盆洗手池等物件需要同LEB连接,电热水器金属外壳也需要连接LEB孤立的金属物件,如扶手,金属毛巾架不用连接LEB,现在管道一般都是PVC管了,金属水龙头、淋浴花洒还需要接么?是不是也应该算作孤立的金属物件还是一个初学者,谢谢大家

  • 关于等电位连接的主干线

    电子信息系统防雷接地一般是接在机房或者强弱电井的等电位连接端子上,请问由等电位连接端子到总接地端子必须单独敷设主干线吗?可以直接将等电位连接端子焊接在楼层的均压钢筋网上吗?谢谢!

  • 浴室等电位连接的必要性

    昨天因为有人在浴室被电击而引发了朋友的一些麻烦事!这里强烈建议浴室等电位的连接!!!理由:端于箱在住宅的卫生间洗澡时,人体皮肤因潮湿而阻抗下降,这时若有沿金属管道传来的较低电压亦可引起电击伤害事故。因此.对卫生间作等电位联结是大有必要的。GB50096—1999《住宅设计规范》6.5.2规定:卫生间宜作局部等电位联结。目前在建的宾馆和高级住宅楼,卫生间必须作等电位联结,对普通住宅的卫生间若有洗澡设备亦应作花费不多的等电位联结。同意的一起来顶!

  • 请教浴室等电位连接的问题

    1、TN-C-S供电系统的用户,浴室是否一定须作等电位连接?2、等电位连接是否需与供电系统的PE线连通?3、若不能与供电系统的PE线连通,那么如浴室的电热水器的金属外壳也接到等电位连接排上,电源线的PE线也接到热水器的外壳上,这样又如何处理?

  • 关于局部等电位线连接的讨论

    jgj16-2008 中12.6.6-2(4)连接外露可导电部分与外界可导电部分的辅助等电位联结导体的截面,不应小于相应保护导体截面的一半。 保护导体截面如何理解?? 局部等电位与辅助等电位如何理解? GB 50057 建筑设计防雷规范 GB40057-2010 建筑物防雷设计规范中 5.1 表 5.1.2中 从屋内金属装置至等电位连接带的连接导体铜不小于6mm . 是不是意味着卫生间等第内部金属部分与局部等电位连接不小6mm ?? 而常见卫生间用4mm连接局部等电位不合理??

  • [讨论]关于局部等电位连接与总等电位连接的一些问题

    我想大家都知道在住宅的卫生间内都要设置局部等电位接线箱.我想问的是既然是局部等电位连接是否有必要设引下线与大地连接.如果与大地连接不是间接的与总等电位连接在一起了吗?这样的话,不就失去了局部等电位连接的意义了吗?以上是我个人的一些看法,请诸位大侠指点一二.这里先谢了!

  • 等电位联结的作用是什么?

    等电位联结的作用是什么?

    1、降低预期接触电压以接地形式TN-C-S系统为例加以说明,图11.4.20为常用的TN-C-S系统,在电源进线处PEN线分成PE线和N线(N线从此处开始与PE线绝缘),设有重复接地,不安装总等电位联结,如果设备发生接地故障,忽略接地故障点的阻抗,RA与RB串联后再与Z PEN并联,RA+RB〉〉ZPEN;人体阻抗Zh与鞋袜和地板电阻Rp串联后再与ZPE并联,Zh+Rp〉〉ZPE,接地故障电流犐 Id流经相线和PE线、PEN线,返回变压器低压绕组, 即

  • 有关总等电位的一个问题

    请教大家一个问题:室外水景除了做局部等电位以外,在附近的电源箱(室外落地设置,电缆从低压配电室埋地引入)处需要做总等电位吗?大家知道建筑物内部电源进线肯定是要做MEB的.我认为室外在有些情况也是要做的.若要做,那么参照哪个标准图集?

  • (有图)卫生间中一插座与局部等电位板连接的作用

    (有图)卫生间中一插座与局部等电位板连接的作用

    请教:卫生间中一个插座用一根接地线与局部等电位连接板连接,请问1:这么做的目的是什么?即原理2:此接地线以后是用4平方的线吗?非常感谢各位。

  • 请教等电位连接的有效性问题

    下面图中的第2题参考答案是采用的断路器过电流整定值的1.3倍,带入GB50054的式5.2.5。在下的疑问是依据GB50054的6.2.4条在下理解1.3倍是用于短路保护的,对于间接接触保护是否适用呢?期待您的回复。

  • 请教总等电位连接端子接地有关问题

    1、是不是所有需要接地的地方都需要与总电位端子连接, 还是都与均压环连接,均压环再与总电位端子连接? 2、均压环要几处与总电位端子连接?均压环接总等电位连接端子的母线长度怎样计算? 3、总电位连接端子的 MEB 长度 和 总电位连接端子的接地母线 怎样计算?总电位连接端子要有几处接地? 4、 哪些地方要做户内接地母线?户内接地母线长度怎样计算?户内接地母线与户外接地母线是这样区分的?

  • 讨论总等电位在系统图中的连接位置

    讨论总等电位在系统图中的连接位置

    在画系统图时,曾经有一个审图人给我这么说过,TN-S系统连接应该从那条母线上连接出来(如下图),TT系统应该在进线开关前面连接出来,还有,我们常在系统图中画出SPD,这几个的关系到底是怎么一回事,请各位说说。

  • 请教局部等电位连接的有效性计算

    对下面图片的中题目,在下理解为50/(6*32*1.3),这样计算将没有答案,参考答案给出的是分母不乘以1.3。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。

  • 请教总等电位联结的问题

    请教总等电位联结中的各个被联结装置是独自联结到总等电位联结端子板?还是可个别多个装置串联后在联结到总等电位联结端子板上?提前谢谢您的回复。

  • 家装是否要连接等电位箱

    请教各位高手: 我家在收楼的时候发现,开发商在主卫墙壁上预留一截扁铁,而公卫则没有,开发商的施工人员也没有找到,我们就要求开发商给公卫装一个,施工人员就在公卫的圈梁上焊了一条扁铁,当时我看不懂的是,焊工在用电焊机的时候,把一个连了电线的铁块放在主卫的扁铁上,则在公卫的圈梁上找到一个较粗的钢筋上,把扁铁焊在上面,就说可以了,我不知道是不是这样的。由于本人胆小,考虑到家

  • 关于等电位连接问题的疑问

    关于等电位连接问题的疑问

    小弟前些日子在电气论坛里发表过类似的帖子,前一篇帖子只是问等电位没有安装怎么办,会有什么后果。以及有没有补救措施,我之前以为水电施工班组会对存在质量问题之处进行整改,或许只是时间问题。可是今天上施工现场去看,我已经绝望了、电工班组对所有住户卫生间的等电位进行全部造假。没有任何圆钢或者扁铁进入等电位盒。今天来到这里,没有其他的目的。我只是想问一问 ,这种情况,该怎么弄?下面有图

  • 是等电位联结还是等电位连接?

    在《民规》和《低压配电设计规范》等中,用的是等电位联结,而《建筑物防雷设计规范》和新出的《人民防空地下室设计规范》等中,用的是等电位连接,是否后面的错了,还是都一样?