《接地》规范:8.5.1 等电位联结主母线的最小截面应不小于装置最大保护线截面的一半,并不应小于6mm2。当采用铜线时,其截面不宜大于25mm2。当采用其他金属时,则其截面应承载与之相当的载流量。 《防雷》规范:第6 .3. 4条 穿过各防雷区界面的金属物和系统,以及在一个防雷区内部的金属物和系统均应在界面处做符合下列要求的等电位连接。铜或镀锌钢等电位连接带的截面不应小于 50mm2。以哪个为准?
真的需要有好师傅请教请教了,我知道所有进出建筑物的金属管道都要和总等电位连接,可我不知道怎么连接,用BV铜线和管道连接吗?如果可以的话,那么不知道铜线怎么和进出建筑物的管道连起来,是管子上焊个头子,再把铜线装上个铜鼻子,然后连接到那个焊上去的头子上吗?还是用什么卡子先抱在金属官子上,然后铜线装上铜鼻子再和卡子连起来?如果是这样的话,那这种卡子有的买的吗?真的很希望有人可以告诉我,先谢谢了
一、等电位端子的连接位置 等电位连接,简而言之,就是将建筑物内所有可能带电的金属部件和外来导电部分连接到一起,形成一个等电势区域,以此来减少不同金属部件间的电位差,从而降低电击风险。等电位端子的连接位置主要包括以下几个方面: 1.建筑结构部分:包括建筑物的主钢筋、基础钢筋、金属框架等,这些部分需通过焊接或螺栓牢固连接到等电位联结带上。 2.给水排水系统:冷热水管道、雨水排放管、消防水管等金属管道,在进入建筑物前应与等电位联结带相连。 3.电气设备外壳
通信设备SPD到等电位箱的连接线的最小平方,我查的新规范GB50343,信号线路浪涌保护其接地端宜采用面积不小于1.5mm的铜芯导线与机房等电位连接网络连接。选项中的6平是满足的,再小就是1.2平了。我选的6平,是不是错了。
1.等电位连接线是明敷还是走预埋扁钢,比如要将设备外壳,管道,配电柜,其它金属外壳等连接起来实现等电位,请问具体该怎么做?是让土建预埋扁钢到各设备附近,还是电缆穿管明敷?大家在图纸是否会画出这部分连接线?电缆和扁钢的大小有无规定?2.全地下的消防泵房是否只要做等电位即可?该怎么做?
卫生间等电位可以这样接线吗?
卫生间等电位这样接线可以吗?
请教大家一个问题:室外水景除了做局部等电位以外,在附近的电源箱(室外落地设置,电缆从低压配电室埋地引入)处需要做总等电位吗?大家知道建筑物内部电源进线肯定是要做MEB的.我认为室外在有些情况也是要做的.若要做,那么参照哪个标准图集?
如果卫生间做了等电位连接,那么什么情况下会触电?人体直接触摸到相线会触电吗?本人非电气专业,望高手不吝赐教。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 编辑 ]
1、是不是所有需要接地的地方都需要与总电位端子连接, 还是都与均压环连接,均压环再与总电位端子连接? 2、均压环要几处与总电位端子连接?均压环接总等电位连接端子的母线长度怎样计算? 3、总电位连接端子的 MEB 长度 和 总电位连接端子的接地母线 怎样计算?总电位连接端子要有几处接地? 4、 哪些地方要做户内接地母线?户内接地母线长度怎样计算?户内接地母线与户外接地母线是这样区分的?
在画系统图时,曾经有一个审图人给我这么说过,TN-S系统连接应该从那条母线上连接出来(如下图),TT系统应该在进线开关前面连接出来,还有,我们常在系统图中画出SPD,这几个的关系到底是怎么一回事,请各位说说。
GB50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》中有如下条文27 建筑物等电位联结27.1 主控项目27.1.1 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出;等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。第一句话解析如下:1、建筑物等电位联结干线的引出方式有两种!!2、第一种引出方式:从接地干线引出,但要求该接地干线与接地装置有不少于2处直接连接!!!3、第二种引出方式:从总等电位箱引出!!!亦即,从总等电位箱引出的联结线就是建筑物等电位联结干线!!!第二句话解析如下:1、等电位联结干线形成环形网络!!!2、局部等电位箱间的连接线形成环形网络!!!
个人一直认为卫生间局部等电位连接线需要与防雷引上线双面焊接,但是在施工中有不少时候工人是单面焊接(见附图)请问单面焊接可以吗?单面焊和双面焊时候对钢筋的搭接长度要求是否一致?谢谢大家哈哈
1、铜线区间为6≤一般为0.5×PE≤ 25 。为什么要规定最大值25呢??2、钢应大于等于50mm²(最小值),如-40×4=160 就可以。那么针对钢材有没有一个一般值或者最大值呢?换句话说和25mm²铜线相同电导值的钢材料是多大截面呢?3、如果变配电房一般不在最底层,MEB一般位于变配电房,那么MEB和基础接地网之间通过什么相连呢?柱(剪力墙)内主筋还是另外敷设镀锌扁钢或者铜线呢?
请教总等电位联结中的各个被联结装置是独自联结到总等电位联结端子板?还是可个别多个装置串联后在联结到总等电位联结端子板上?提前谢谢您的回复。
请教各位高手: 我家在收楼的时候发现,开发商在主卫墙壁上预留一截扁铁,而公卫则没有,开发商的施工人员也没有找到,我们就要求开发商给公卫装一个,施工人员就在公卫的圈梁上焊了一条扁铁,当时我看不懂的是,焊工在用电焊机的时候,把一个连了电线的铁块放在主卫的扁铁上,则在公卫的圈梁上找到一个较粗的钢筋上,把扁铁焊在上面,就说可以了,我不知道是不是这样的。由于本人胆小,考虑到家
小弟前些日子在电气论坛里发表过类似的帖子,前一篇帖子只是问等电位没有安装怎么办,会有什么后果。以及有没有补救措施,我之前以为水电施工班组会对存在质量问题之处进行整改,或许只是时间问题。可是今天上施工现场去看,我已经绝望了、电工班组对所有住户卫生间的等电位进行全部造假。没有任何圆钢或者扁铁进入等电位盒。今天来到这里,没有其他的目的。我只是想问一问 ,这种情况,该怎么弄?下面有图
细心的读者可能已经注意到了,《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第11.1.3条规定,在建筑物的地下一层或地面层处,下列物体应与防雷装置进行 防雷等电位联结 : 1 建筑物金属构件; &
在《民规》和《低压配电设计规范》等中,用的是等电位联结,而《建筑物防雷设计规范》和新出的《人民防空地下室设计规范》等中,用的是等电位连接,是否后面的错了,还是都一样?
我做的住宅楼设计遇到这样问题,请各路大虾建议:各楼层的金属栏杆防雷怎样连接?与避雷带还是引下线?等电位连接具体怎样连阿?谢了