首页 课程 资料 论坛
  • 关于总等电位的如何连接问题

    真的需要有好师傅请教请教了,我知道所有进出建筑物的金属管道都要和总等电位连接,可我不知道怎么连接,用BV铜线和管道连接吗?如果可以的话,那么不知道铜线怎么和进出建筑物的管道连起来,是管子上焊个头子,再把铜线装上个铜鼻子,然后连接到那个焊上去的头子上吗?还是用什么卡子先抱在金属官子上,然后铜线装上铜鼻子再和卡子连起来?如果是这样的话,那这种卡子有的买的吗?真的很希望有人可以告诉我,先谢谢了

  • 有关总等电位的一个问题

    请教大家一个问题:室外水景除了做局部等电位以外,在附近的电源箱(室外落地设置,电缆从低压配电室埋地引入)处需要做总等电位吗?大家知道建筑物内部电源进线肯定是要做MEB的.我认为室外在有些情况也是要做的.若要做,那么参照哪个标准图集?

  • 接地可否不用总等电位联接端子MEB

    各进出建筑物的金属管用25*4的镀锌扁钢与预埋100*100*6镀锌钢板焊接在用40*4扁钢与接地装置(基础钢筋)联接这样可否不用在放置MEB端子板??请教

  • 厕所局部等电位联接可以取消吗

    现在规范中要求厕所作等电位联结装置,但厕所没有中如果没有什么金属构件或设备那么厕所中等电位联结装置可以不做吗?违反图纸审查要点吗?

  • 浴室局部等电位联接的困惑????

    根据02D501-2,浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联接应与该PE线相连,图籍上只连了插座,现在浴室的灯和换气扇也是3根线供电(有PE线),那灯和插座是不是也要连局部等电位箱啊?

  • 关于卫生间等电位联接的思考

    按照标准设计图集要求及设计规范要求,卫生间要做等电位联接,但是图集上明确标明了做等电位联接的为“金属管道”,现在给水管道大都采用PPR塑料管材,排水采用PVC塑料管材,那么,等电位是不是就可以不进行联接了?另,淋浴开关、角阀、面盆水嘴都为铜制或不锈钢,它们需要单独做等电位联接吗?望各位同仁给于解释。

  • 关于等电位联接线的3个问题?

    关于等电位联接线的3个问题?

    1、铜线区间为6≤一般为0.5×PE≤ 25 。为什么要规定最大值25呢??2、钢应大于等于50mm²(最小值),如-40×4=160 就可以。那么针对钢材有没有一个一般值或者最大值呢?换句话说和25mm²铜线相同电导值的钢材料是多大截面呢?3、如果变配电房一般不在最底层,MEB一般位于变配电房,那么MEB和基础接地网之间通过什么相连呢?柱(剪力墙)内主筋还是另外敷设镀锌扁钢或者铜线呢?

  • 请教总等电位联结的问题

    请教总等电位联结中的各个被联结装置是独自联结到总等电位联结端子板?还是可个别多个装置串联后在联结到总等电位联结端子板上?提前谢谢您的回复。

  • 等电位联接箱安装高度问题?

    请问各位大虾有无听过等电位联接箱的安装高度要求1.5米以上这个问题呢?有独到见解可回复或发邮件:caozhicong@163.com多谢支持!

  • [讨论]总等电位联结的问题

    总等电位联结的问题.有二路电源的住宅楼,两个总等电位箱是分别于综合接地装置联结,还是总等电位箱之间相互联结再与综合接地装置联结?它们还需要与局部等电位箱联结吗?

  • 求助:等电位联接与接地的区别

    如题。是针对的对象不一样吗?等电位联接是对所有人可能接触的金属做的,而接地主要是对用电器的金属外壳而做的。但最终都要接到地的吧为什么不把两者合起来做呢?先谢了!

  • 手术室的等电位联接如何做

    手术室的手术床、吊塔、插座等设备本身自带保护接地端子,但应该做等电位联接,大家认为怎样做合适?比如手术床,我们从配电箱引地线,地线与床体的金属部分连接,如果再引等电位线还是相当于地线与等电位端子连,漏电时,电流有两个流向(地线和等电位线),也失去了等电位的意义。

  • 总等电位和接地具体有什么区别

    在总进线处需设置总等电位接线端子板,配电箱处设置接地预埋板,两者都是从基础内的接地网用扁钢引出,但两者有什么实质上的区别,感觉配电箱处的接地预埋板也有点像等电位了,请教各位了!!!

  • 等电位联接安装图集02D501-2

    本帖最后由 liuguanglong2012 于 2013-5-18 17:11 编辑 超清晰图集,与大家共享。一片苦心,谢谢支持

  • 关于总等电位问题,请教--muyuyao !!

    本帖最后由 xuxn_123 于 2013-10-28 22:30 编辑 我在施工过程中有如下问题需要请教一下前辈:1、住宅楼低压配电室内是否需要做一圈明敷扁钢?GB50303-2002中,“避雷引下线与室内明敷接地干线”分项工程中,只要求变配电室需要明敷接地干线。现在监理提出这个问题;2、住宅楼低压配电室内10mm厚的绝缘垫,是否需要满铺,还是柜前柜后,各铺1.2或1.5m?3、屋面铸铁排气管与避雷带连接时,如果用铜芯线连接,需用多大线径的铜导线?4、总等电位联接时,国标02D501第5页,总等电位联接线的截面,最小值可以理解,为什么还要有最大值?一般值为“不小于0.5*进线PE线截面积”如何理解?如果我的进线是4*240,岂不是总等电位连接线的截面需要大于120平方毫米?上述问题,请给予讲解,谢谢!

  • 一个建筑可以有几个总等电位

    有这样的一个建筑,地下2层,利用地下2层基础的钢筋作为接地装置,但是一般的各种进户管线都从地下1层,这时候等电位应该如何做,可以不可以在地下2层(有人防要求,人防设备较多)设1个总等电位箱在地下1层也设置一个总等电位箱???在由对于一个建筑物2个单元(对称),配电间设置了2个,总等电位是不是也可以设置2个呢??欢迎大家来讨论。

  • 总等电位联结将成为历史

    在电气领域,总等电位联结(MEB)是指 在保护等电位联结中,将总保护导体、总接地导体或总接地端子、建筑物内的金属管道和可利用的建筑物金属结构等可导电部分连接到一起(取自GB 50054-2011) ,以确保它们在电气故障或雷击等情况下保持相同的电位。有助于减少电流通过人体的可能性。显然,总等电位联结是保护等电位联结的一种。 但是,近些年的国际、国内标准,MEB越来越少的被引

  • 住宅卫生间局部等电位板是否与总等电位板联接?

    今天参加图纸会审,就多层住宅中卫生间局部等电位联结的做法与监理方产生了分歧。我们认为卫生间的局部等电位板与卫生间的底板钢筋网联结即可,监理方认为还应与卫生间的柱内竖向主筋焊接并引至总等电位板。不知各位大师对此有何高见?欢迎发表意见,小弟在此先谢谢各位了。

  • 请问等电位联接线的截面怎确定?

    规范说是零线截面的一般,最大截面是25MM平方。可一个做电的工程告诉我说要和零线截面相同,如此说来,在总等电位联接箱里,如果电缆截面很大,那不是联结线的截面很大。到底那个才对,请问那位大虾告诉一下。。。

  • 卫生间等电位联接及竖井接线箱

    卫生间等电位联接及竖井接线箱

    卫生间等电位联接及竖井接线箱

点击加载更多

总等电位联接

总等电位联接专题,为您提供总等电位联接相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与总等电位联接 相关的专业交流讨论,更多总等电位联接相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

木结构建筑成本

卧室飘窗设计图