ABB的ACS800变频器,如果模拟量信号4-20MA的输入电流短暂缺失,会不会造成变频器过电流现象发生?我单位的变频器故障显示OVERCURRENT(过电流) 下翻页后显示 1 last warning RUN DISABLED (未收到运行允许信号)怀疑是不是第二个故障RUN DISABLED 造成了第一个故障OVERCURRENT?请各位给个说法呗!多谢
我厂空调机组为重要设备,但近期由于富士变频器出现报警(接地故障)但第一次只是除尘清扫了以下,就可以恢复。维修人员认为是由于变频器由于长期不清扫造成的。昨日变频器又出现接地报警,而且距上次清扫时间刚刚一个月。请教各位高手这是什么原因?
ABB水冷变频器故障简介及原因分析: ①冬季发生的变频器外循环管线结冰的情况,在一次正常停机的时候由于停机时内循环是停止的导致B14关闭,从而外循环也停止。(当然定期变频器维修清理外循环水过滤器,也需要把外循环暂时关闭),由于电缆间没有空调等制热设备导致外循环水线结冰,从而导致不能开机延误了生产,从而造成了经济损失。 对于事故一主要变频器维修预防措施就是在外循环水线上添加跨接阀,并在每次停机的时候及时打开外循环水的跨接旁通阀。保证水的流动,防止循环水冻凝。送电时则要及时的关闭,以免外循环的水没有经过热交换器,达不到散热的目的。从而导致报警、停机。http://www.cncswx.com ②ABB变频器维修因水箱水位低跳闸。水冷变频器的内循环水线之间的街头是通过一个金属头进行连接的,而金属头和管线直接则是特殊设计的一次性连接,这种连接具有连接简单密封性好的特点。但由于管线较硬,若管线以较大的角度晃动则会造成结合处漏水。当水箱的水位低于设定值时则导致变频器跳闸,生产停工。
最近碰到一个ABB510的22kw变频器,在变频启动消防泵时出现频率升到7Hz左右,就上不去了,然后出现F0001。如果卸掉水泵在无负载的情况下又能升到50Hz。后来怀疑是水泵问题就换了一个2.2kw的电机无负载运行,频率能升到20Hz,然后出现F0001。测试水泵绝缘在12M欧姆。现在的情况是接上水泵的情况下,一开机就出现F0001。该台变频器最早因为误操作曾出现通讯错误。解决故障后放了半年多时间,前段时间装柜后,就出现频率上不去,面板显示F0001问题了。请问高手这是怎么回事呢?
各位老大,请教:GGD柜,宽1.0米,安装两台ACS800-01-0100-3没问题,可偏偏ACS800-01-0100-3是壁挂式的; 安装两台ACS800-04-0100-3吧,可尺寸小了.(已无法增加柜子)纳闷:壁挂式的比开放式的尺寸小?恨不得装两台壁挂式的在柜子里去!能吗???(须装在柜子里)
小弟最近刚用到ABB的变频器不知如何与PLC接线,望各位大哥大姐发挥狭义的精神解救小弟脱离苦海,我现在头都快疼死了!!!谢谢
锅炉的引风机电机是用变频器控制,变频器是台达的C2000,变频器是用PLC触摸屏手动调整频率的。昨天突然故障停机,恢复后正常运行。查询故障代码是LVN,对应的故障是:定速运转中,交流马达驱动器侦测内部直流高压测有电压低于参数06-00设定现象产生。排除是检查电源电压和负载是否有突然的重载,电源电压没有问题。想请问一下那位对这个比较懂的,能通俗的解释一下这个故障是什么意思,都会有什么情况引起这个故障的发生,有什么好的建议可以最大的避免这个故障的发生
变频器的故障及维修对策
ABB变频器的常见故障及维修对策.doc
1)、过流故障: 对变频器进行复位即可.如果1#,2#同时故障时,先对2#复位,再对1#复位如果只有1#或者2#中的一组故障,直接对其复位即可. .现象:运行命令给了(变绿色),但编码器不变,现场不动作 检查:变频器无故障,速度值为0 处理:让操作人员停止命令。然后打开程序中blocks下的“控制延时”变量监视表。在相应的计时器后的“modify value”栏输入0,然后点工具栏“双箭头”图标或按:F9。然后让操作人员重新启动。
ABB变频器维修故障代码:BRAKE FLT ABB变频器维修原因:制动器故障,制动器打开超时或制动器打开不到位。 ABB变频器维修方法:在现场打开制动器的罩子,程序中分别强制打开制动器线圈,观察制动器限位打开状态,如果制动器打不开或机构卡劲,更换制动器; 如果限位打开距离限位感应片距离远,调整感应片的距离并确保其紧固(根据笔者多年的设备管理经验,电子感应式接近开关的故障率远低于机械开关,本部门大部分重要限位均由安装前的机械开关改进为电子感应式接近开关); 如果制动器打开超时,可采用两种方法:①制动器打开稍微缓慢的情况下,把制动器打开延时时间加长;②制动器打开非常缓慢,此时必须更换新的制动器液力推杆。 ABB变频器维修故障代码:MF COMM ERR ABB变频器维修故障原因:主、从总线通讯无效。 ABB变频器维修处理方法:检查主、从总线连接和主机CH:到从机CH
包括手册和样本
三菱E5405.5KW变频器显示无问题.按动正反转按键.显示输出频率正常运行.但是无电压输出.不只何故.?是否只有更换变频器呢?
目前人们所说的交流调速系统,主要指电子式电力变换器对交流电动机的变频调速系统。变频调速系统以其优越于直流传动的特点,在很多场合中都被作为首选的传动方案,现代变频调速基本都采用16位或32位单片机作为控制核心,从而实现全数字化控制,调速性能与直流调速基本相近,但使用变频器时,其维护工作要比直流复杂,一旦发生故障,企业的普通电气人员就很难处理,这里就变频器常见的故障分析一下故障产生的原因及处理方法。 一、参数设置类故障 常用变频器在使用中,是否能满足传动系统的要求,变频器的参数设置非常重要,如果参数设置不正确,会导致变频器不能正常工作。 1、参数设置 常用变频器,一般出厂时,厂家对每一个参数都有一个默认值,这些参数叫工厂值。在这些参数值的情况下,用户能以面板操作方式正常运行的,但以面板操作并不满足大多数传动系统的要求。所以,用户在正确使用变频器之前,要对变频器参数时从以下几个方面进行: (1)确认电机参数,变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大
常见变频器故障原因分析过电流跳闸的原因分析 (1)重新起动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。 主要原因有: 1)负载侧短路 2)工作机械卡住 3)逆变管损坏 4)电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来 (2)重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸 可能的原因有: 1)升速时间设定太短 2)降速时间设定太短 3)转矩补偿设定较大,引起低速时空载电流过大 4)电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起误动作电压跳闸的原因分析 (1)过电压跳闸,主要原因有: 1)电源电压过高 2)降速时间设定太短 3)降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想 a.来不及放电,应增加外接制动电阻和制动单元 b.放电支路发生故障,实际并不放电 (2) 欠电压跳闸,可能的原因有: 1) 电源电压过低
请问有没有人知道ABB变频器的维修用户密码呢?包括ACS 550 ACS 600 ACS800 ACS140 ACS400等多个系列.
当TCC参数为LOC时,面板控制有效,此时面板上的RESET键可以复位允许复位的故障,设定的端子故障复位无效;当TCC参数为2C或3C时,端子控制有效,此时端子上设置的故障复位可以复位允许复位的故障,面板上的RESET键无效。
开利19DN机组一切正常,开机40分钟后报溶液泵变频器故障或高温停机,量溶液泵电机良好,变频器运转良好(自己观察)溶液泵温度也不高?
一、正确使用变频器应注意事项 1、环境温度对变频器的使用寿命有很大的影响。环境温度每升10℃,则变频器寿命减半,所以周围环境温度及变频器散热的问题一定要解决好。 2、正确的接线及参数设置。在安装变频器之前一定要熟读其手册,掌握其用法、注意事项和接线;安装好后,再根据使用正确设置参数。 3、注意转速与扬程的关系。电机的选择及其最佳工作段是比较重要的问题。如果变频器长时间运行在5HZ以下,则电机发热成了突出问题。 4、V/f控制属于恒转矩调整。而矢量控制使电机的输出转矩和电压的平方成正比的增加,从而改善电机在低速时的输出转矩。 5、若系统采用工频/变频切换方式运行,工频输出与变频输出的互锁要可靠。而且开停泵、工频/变频切换都要停变频器,再操作接触器。由于触点粘连及大容量接触器电弧的熄灭需要一定时间,上述切换的顺序、时间要考虑周全。 6、外部控制信号失效的问题。一般是几种情况:信号模式不正确、端子接线错误、参数设置不正确或外部信号自身有问题。