首页 课程 资料 论坛
  • 变频器的谐波干扰与抑制

    变频器中要进行大功率二极管整流、大功率晶体管逆变,结果是在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载及其他邻近电气设备。在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题,下面简单介绍谐波产生的机理、传播途径及有效抑制干扰的方法。 1、 变频器谐波产生机理 变频器的主电路一般为交-直-交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压信号,经滤波电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流信号。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。在逆变输出回路中,输出电流信号是受PWM载波信号调制的脉冲波形,对于GTR大功率逆变元件,其PWM的载波频率为2~3kHz,而IGBT大功率逆变元件的PWM最高载频可达15kHz。同样,输出回路电流信号也可分解为只含正弦波的基波和其他各次谐波,而高次谐波电流对负载直接干扰。另外高次谐波电流还通过电缆向空间辐射,干扰邻近电气设备。 2、 抑制谐波干扰常用的方法 谐波的传播途

  • 浅谈变频器产生谐波的机理

    变频器的基本构成有四部分整流部分中间直流环节逆变部分和控制部分。变频器的输入侧为整流电路,它具有非线性特性,因此不可避免地要产生高次谐波。 一般来讲,若整流电路为m个三相桥式整流电路构成的6m相整流电路,其电源侧电流将含有6m±1次谐波(m=l、2、3、……),当变频器接入电源时这些高次谐波将会污染电源通;通用变频器的输出侧的逆变部分多采用正弦脉冲宽度调制方式,即SPWM方式。这种调制方式虽输出侧的谐波分量较其它控制方式大为减少但仍含有高次谐波分量。这些谐波会对电气设备、电子设中间直流环节.逆变部分及控制部分过热问题,究其原因实质上就是变频器产生某一次谐波激起了电容器与其他部分构成的谐振回路的谐振。 对厂供用电系统的设备影响及危害变频器产生的谐波对厂用供电系统的变输电设备用电设备测量仪表的影响及危害具体见表图变频器的构成备通讯设施产生干扰,使其工作不正常或无法工作变频器产生的谐波干扰及其危害由于变频器在应用中会产生谐波,

  • 变频器的谐波干扰与抑制办法

    变频器中要进行大功率二极管整流、大功率晶体管逆变,结果是在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载及其他邻近电气设备。在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题,下面简单介绍谐波产生的机理、传播途径及有效抑制干扰的方法。一、变频器谐波产生机理变频器的主电路一般为交-直-交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压信号,经滤波电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流信号。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。在逆变输出回路中,输出电流信号是受PWM载波信号调制的脉冲波形,对于GTR大功率逆变元件,其PWM的载波频率为2~3kHz,而IGBT大功率逆变元件的PWM最高载频可达15kHz。同样,输出回路电流信号也可分解为只含正弦波的基波和其他各次谐波,而高次谐波电流对负载直接干扰。另外高次谐波电流还通过电缆向空间辐射,干扰邻近电气设备。二、抑制谐波干扰常用的方法谐波的传播途径是传导和辐射,解决传导干扰主要是在电路中把传导的高频电流滤掉或者隔离;解决辐射干扰就是对辐

  • 变频器谐波危害解决措施

    摘 要: 阐述了谐波的概念及产生原理、对变频器产生的谐波问题作了较为详细的描述,并对目前解决谐波问题的措施作了全面的分析,提出了可供参考的解决方案。 关键字:交频器;谐波干扰;谐波危害 变频器是工业调速传动领域中应用较为广泛的设备, 由于变频器逆变电路的开关特性,对其供电电源形成了一个典型的非线性负载。变频器在现场通常与其它设备同时运行,例如计算机和传感器,这些设备常常安装得很近,这样可能会造成相互影响。因此,以变频器为代表的电力电子装置是公用电网中最主要的谐波源之一,电力电子装置所产生的谐波污染已成为阻碍电力电子技术自身发展的重大障碍。相关的定义 1.1 什么是谐波 谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,从而产生谐波。谐波频率是基波频率的整倍数,根据法国数学家傅立叶(M.Fourier)分析原理证明,任何重复的波形都可以分解为含有基波频率和一系列为基波倍数的谐波的正弦波分量。谐波是正弦波,每个谐波都具有不同的频率,幅度与相角。谐波可以I区分为偶次与奇次

  • 关于变频器的的问题!!!!!!

    关于变频器的:我们厂有台变频器刚安装上就出现了问题,请各位高手指点一下,在变频器带负载启动完大约10分钟后,变频器自动跳闸,重新启动还能启动,还是10分钟左右就又跳了,本人不知道它究竟出现在哪个环节上.

  • 变频器谐波对供电线路的影响

    变频器属于非线性负荷,它从电网吸收非正弦电流,引起电网电压畸变,它既是一个谐波源,又是一个谐波接收者。作为谐波源,它对各种电气设备,自动装置、计算机、计量仪器以及通信系统均有不同程度的影响。对于供电线路来说,由于谐波的作用,恶化了电网质量指标,降低了电网的可靠性,增加了电网损失,缩短了电气设备的寿命。其产生的主要危害有: (1) 增加了电网中发生谐振的可能性,从而造成很高的过电流或过电压而引发事故的危险性。 (2) 增加附加损耗,输电及用电设备的效率和设备利用率。

  • 变频器是怎样产生谐波电流的?

    变频器工作时,之所以产生谐波电流,是因为变频器输入端的整流电路阻抗不是一个定值,其阻抗着外加电压的变化发生变化,这就导致整流器从电网吸取的电流不是正弦电流。单相整流器由整流桥和平滑电容构成。一般情况下,负载的电流由平滑电容供给,仅当正弦波的电压高于平滑电容的电压时,才会有电流流入电容和负载中,因此仅在电压峰值处产生脉冲状,这种脉冲电流中包含了丰富的谐波成分。同样的道理,三相整流器也会产生谐波电流,但是这时对应每个波峰,不是一个脉冲电流,而是两个脉冲电流。

  • 变频器加装谐波滤波器的问题!

    接触到一个项目:是一台排气风机(132KW),拟采用2台变频器(互为备用)进行控制,业主在设计初期要求在每台变频器前加装谐波滤波器,并要求谐波抑制率<8%,后业主为了节约成本问能否只加装1台滤波器给变频器用,因为两台变频器不可能同时运行的!请问:1,能否这样做呢?2,方案应该怎么设计!谢谢

  • 变频器电磁谐波污染及抑制措施

    变频器电磁谐波污染及抑制措施

  • 变频器的谐波治理问题,请教老手

    我是做低压成套的,目前遇到负载全为变频器,供电一段时间,主开关会跳闸。请问有朋友遇到同样的情况没有,是不是要做消谐装置。800KVA变压器。另外变频器对进线端有很大的影响吗?等待中。。。。。

  • 变频器的谐波治理与无功功率补偿

    变频器的谐波治理与无功功率补偿,有需要的可以参照一下

  • 变频器的控制能否可行??

    最近有一个工程,设计院设计为一台MM430/18.5KW变频器带七台2.2KW空调风机,每台风机要求有手动自动控制,请教有谁这样做过没有,是否能行?变频器的自动调节信号如何提取?

  • 如何应对来自变频器的干扰?

    提到变频器技术,搞计算机与计算机控制的就很担心干扰问题。谈到变频技术往往就与计算机死机问题联系在一块,但是,现代化工业都离不开计算机。问题是:1. 有人说,变频器不会产生干扰。这种说法对吗?2. 变频器产生干扰问题果真那么厉害吗?3. 如何应对来自变频器的干扰?

  • 关于变频器的选择和安装

    我们 有个项目 是关于喷灌的,水专业的提出说在水池里设置一台水泵,在它的供电线路上加装变频器,来保证喷灌水管里的水压恒定,就是说开10个喷灌点,水压也是这么大,开30个喷灌点,水压还是恒定的。这个衡压供水好象是比较简单。他选的水泵是7.5KW的,我要选多大的变频器呢?我们的水泵都在室外,水泵的配电箱也放在室外,变频器对于配电箱有什么要求吗?我看了其他的帖子,说变频器需要散热,配电箱要通风,可是又怕灰尘进去,怎么办呢?

  • 如何降低变频器进到电机的谐波,防止电机发热

    我单位有一台355KW电机,采用变频器起动,正常运行时,频率为44HZ,输入侧电流为400A,但电机发热严重,温度达90度(转子),外壳温度达65度,但在工频运行时,电机温升很小,请教高手,是什么原因?另,该电机是前后端盖进风,中间两侧出风。我们已经在出风口处加装了排风扇,起到了一定的效果,温度稳定在60-63度之间,不象以前到了71度还在往上升,另我们已对谐波作了测试,三次及五次谐波比较严重,三次电流在17A左右,五次电流在32A左右,各位高手有何高见,请多多指教。假如在变频器出线侧加装滤波器,将3,5次谐波滤除,能否起到效果,但是在变频器出线侧加装滤波器的情况好象还无这方面的介绍,滤波器起的作用只是将谐波不返回给电网。加装电抗器应能起到一定的效果,但效果如何及如何选用,请各位高手指点。

  • 电梯的变频器没电,怎么办

    今天我们的电梯出现了一种故障:刚送电的时候,给变频器供电的接触器吸合,但是也就是两三秒的时间,就释放了,自保不住。因为还没有给电梯厂付完款,对方不给任何资料。电压正常,感觉是变频器保护了,但是不应该没有电阿,请高手们赐教。谢谢

  • 请教变频器是如何节能的?

    例如一台90KW的离心式水泵,运行时电流表测出电流为100A。此时电机的有功,无功分别为多少?如果流量等条件都不变,给电机加上变频器,变频的输入功率多少,此时的有功,无功分别为多少?不知道问的是不是很准确

  • 有关潜水泵及变频器谐波治理问题请教

    新建500kVA专变工程,有4台74kW潜水泵,3用1备,其中一台用变频器控制,其他3台用软启动控制,请问谐波的问题怎么处理啊?变频器控制的电机那回路的谐波怎么解决,电容补偿那里的配置怎么定? 我问过厂家,那边说潜水泵这些常用设备,就按5次7次谐波考虑来配置消谐配置在电容补偿电柜里,那电容是否要采用自愈式交流滤波电容器?还有变频器运行不会产生3次谐波么,那变频器回路谐波要单独处理么?

  • 有源滤波装置在变频器谐波治理中的应用

    有源滤波装置在变频器谐波治理中的应用

    1 概述 变频技术在大量的感性负载节能方面有着无可替代的地位,节约的电能有时能达到30%以上,效益十分可观。随着变频器日益广泛的普及和应用,其占电网总负荷的比例也越来越大。其中大部分额定电压为三相380V交直交型变频器。然而,随之带来的电网谐波问题也越来越受到各变频器用户和供电部门的关注。由于变频器的整流部分一般为三相全波不可控整流,直流回路采用大电容作为滤波器。这样,虽然变频器的网侧输入电压波形基本上是正弦波,但输入电流式脉冲式的充电电流,含有丰富的谐波,表现在网侧的有5、7、11、13、17、19次等谐波电流,一般以5、7、11次为主。感型负载在运行中需要消耗大量的无功电流,但谐波会使无功补偿装置不能正常工作,并导致一些现代化的精密控制机床无法运行,因此对使用变频器的系统采取谐波治理是必须的。针对变频器工作特点,上海安科瑞电气股份有限公司设计了ANAPF有源电力滤波补偿装置,不但可以滤除变频装置产生的谐波,同时还对系统进行了无功补偿,满足了广大使用变频器用户的需求。

点击加载更多

变频器谐波

变频器谐波专题,为您提供变频器谐波相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变频器谐波 相关的专业交流讨论,更多变频器谐波相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

谐波滤波器

谐波表