,电缆额定电压是怎么算的,怎么有的时候是1KV,500KV,.........是根据功率算得吗?
如题,三相10kv的动力变电源电缆的额定电压U0/U是可以选6/10kv的,还是要选用8.7/15Kv的,或者要选12/20kv的?依据是什么?
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
选择电力电缆的电压等级以什么为依据,什么情况下使用不当0.6/1KV,什么情况下使用10KV 15KV...哪为大哥能帮我解答下谢谢!~[ 本帖最后由 zatyshion2009 于 2009-6-10 15:33 编辑 ]
一台7.5KW的三相隔爆电机。额定电流15A,起动倍数是7.电源取自罐区配电间。变电所到罐区配电间300米(3x95的电缆),罐区配电间到电机旁100M,用3x10的电缆,为直接启动。校验运行电压损失如下:我的计算方法如下:U1%=0.109*15*0.3=0.49% U2%=0.909*15*0.11=1.50%所以电压损失为:U%=U1%+U2%=1.99% (0.109和0.909是按工业与民用配电设计手册第三版的公式查表算的)。有个地方不明白。到罐区配电间损失了标称电压的0.49%,假如为380*0.0049=1.862V。那么再校验罐区配电间的时的标称电压还按380V来算么?还是标称电压为380-1.862=378v。请指教:
各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
经常在样本上看到 断路器的额定电压是690V,那么这种断路器能用在380V的电压下吗 像上海人民的RMW1型断路器,会有什么不好吗 疑惑,按理说,断路器是只能工作在额定电压下的,7%的偏差也可以
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件
现有10kv电压等级,总容量10000KVA,输电距离约为6公里(5千多米),需要多大、何种规格单芯铝制埋地电缆,求助大神们?
电压电流互感器的二次容量怎么选择和计算? 例如用于保护的绕组,测量绕组,计量绕组分别要选用多大的?有没有经验计算公式? 不胜感激啊
在电缆电线的标注里,如bv-450/750中U0(450)/U(750),U0:导体与屏蔽或金属套之间的额定工频电压,U:导体之间的额定工频电压;U可以理解为线电压吧?那U0如何理解呢
现遇到一问题,根据现场实际情况,想将YJV 10KV直埋敷设。按照GB50217-94 电力工程电缆设计规范上3.5.3说似乎不带铠装的可以直埋敷设,但是《工业与民用配电设计手册》上说“直埋敷设应使用具有铠装和防腐层的电缆。不知道各位有什么高见?还请不吝赐教。。。
1、绝缘屏蔽层是什么材料?如何实现其屏蔽功能?又是为了屏蔽什么?2、铜屏蔽层的作用?如何实现其屏蔽功能?还有是不是当绝缘破坏时,导电层与铜屏蔽层击穿,形成单相接地啊。。3、若三相不平衡,而普通YJV22电缆采用钢带铠装,其涡流损耗足够小(记得单芯电缆不得使用铠装),而不致影响电缆正常使用?查了些资料,关于这些的比较少提到,请各位赐教[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-1 22:43 编辑 ]
昨天我公司新建F5厂10kV进线电缆烧掉了,现场查勘为C相击穿(从送电到烧掉只有36小时,电缆运行了36小时烧掉了),请问发生这样的事情原因有几种啊?PS:电缆耐压、绝缘试验都做过了,没有问题。
长距离10kV电缆如何选择? 我们厂区10kV配电室到江边取水泵房距离约2500米,泵房配置一台500kVA箱变,电缆采用埋地方式敷设。现在这根电缆如何选型?除了考虑载流量,还要考虑热稳定,考不考虑压降?求教各位大侠!有人建议ZR-FV-3*35,我觉得直埋要选YJV22哦
我公司35KV变电站由于馈线柜不足,故在原有的馈线柜上并接10KV电缆(当然容量是没有问题的),是否规范上有什么要求或者注意的地方啊??会不会产生回流或者其他的状况啊???
甲方抠门的要死,非让用铝芯的电缆,总共有8500KVA的容量。但是实际中我没见过10kV的电缆也有并在一起使用的。有的同事说可以并联,有的同事说不能并联,原因是损坏了增大电缆爬电距离的管子(具体啥管子我也不知道,他说的)请问有高人用2根10kV的铝缆并联过供电吗?非临时电源,小区用的
我们这里是施工企业,机房给提供10KV电源,两台25MVA的35/10KV的箱变,并联在一起,高峰期的时候同时投入工作。10KV电源距离我们的配电室有540m。我们的电机采用10KV高压电机,高压电机的启动柜、高压进线柜、联络柜及高压无功补偿组合到一起,做成箱式的,放在机房的外边,需要箱式配电站14台。高压电机包括两块:螺杆机组及盐水泵,其中一台螺杆机组有两台高压电机(200KW、250KW);一台盐水泵一台电机(315KW)。现在主要是需要配备高压电缆,从甲方临时变电所到箱式配电站的电缆确定了,两台箱式配电站一组(一台箱式配电站带4台螺杆机组和两台盐水泵),做好联络,其中进线电缆采用10KV YJV 3*120,联络电缆采用10KV YJV 3*95,采用这种型号的电缆,实践证明是合适的,我们一直都是这么做的,原来是用的380KV电机,现在准备换成10KV电机。我在配置高压电缆的时候,查了很多资料,最主要的是做好热稳定的检验!现在准备选择连接高压电机的电缆的型号,先进行短路电流计算,我手头只知道甲方提供两台25MVA的35/10KV的箱变,用电高峰期两台要全部投入。1、我可
GBT12325-2008 电能质量 供电电压偏差 4.2 20KV及以下三相供电电压偏差为标称电压的+7%- -7%GBT2485-1998 评价企业合理用电技术导则 3.4 企业受电端电压在额定电压允许偏差范围内,企业用电设备的供电电压偏移值不应超过额定电压的+5%- -5%。我可不可以这么理解: 如果一台变压器为10KV/0.4KV,那么它的供电范围在372V-428V为合格的? 如果用电设备的额定电压为380V,则供电电压范围在361V-399V为合格的?
10kv电缆额定电压
10kv电缆额定电压专题,为您提供10kv电缆额定电压相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆额定电压 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆额定电压相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题