我知道相对地的接线方式见附件;那么相间如何连接,请各位指点,谢谢!
10kv交联3*150电缆绝缘问题?A相3000兆欧,B相2600兆欧,C相670兆欧.长度90米,一端已经做好电缆头,并已经连接到电杆刀闸上,刀闸上端带电。另一端尚末做电缆头,请问这个绝缘问题应该怎么检查。如果做头继续用行吗?
有些资料说10KV变压器二次绕组绝缘测试应选用500兆欧表,由于变压器的二次绕组试验电压是采用2KV的,但大部分的培训书籍都没说明只说采用2500兆欧表进行测试,请问各位大虾有何意解.到底二次绕组应选用什么的兆欧表.
我单位的10KV电缆在试验时,一相对地绝缘电阻为20兆。电业局总协定判定为不合格。请问各位高手按试验标准,绝缘电阻应为多少?
采购电缆等电力材料的时候总是被价格所困扰,低价的电缆质量怎么样全方位的进行鉴别,国标要求的最低标准是什么?请熟悉的朋友给予解答!
GB50217-20073.3.2 交流系统中电力电缆缆芯与绝缘屏蔽或金属套之间额定电压的选择,应符合下列规定:(1)中性点直接接地或经低阻抗接地的系统当接地保护动作不超过1min切除故障时,应按100%的使用回路工作相电压。(2)除上述供电系统外,其它系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采取173%的使用回路工作相电压。疑问,不接地系统(66/10kV的变电所低压侧一般是三角形接法,相电压等于线电压),那么按照其133%倍选择,是不是电缆的绝缘选13.3KV以上的,比如15/15kV的电缆?
低压电缆,WDZA-YJY4*95+50 ,使用电子兆欧表,测试电压为550V,测量三相和对地,电压都为550兆欧。因为本人是给排水专业。。。看别人测试电阻,很多不明白的,所以请教各位大大。 1、是否低压电阻测试,一般都是使用550V或者500V的档位。 2、是否测试的电阻最大值(我看测试的时候,数字都是跳到550兆欧就不跳了)就是测试电压的数字? 3、查阅规范要求电线电缆测试大于0.5兆欧就行,今天测试对地的有90多兆欧,测试人员说线路有问题,不是大于0.5兆欧就行了吗!问题比较多,但是本人很想知道为什么,麻烦大家了。
单位10KV电缆头的绝缘套有打火现象,经过我们对这电缆头打火的地方进行了绝缘加固,开始好像没有打火现象,可是过了一天又有打火现象出现,并且好像打火现象出现在别处也有,并对10KV的开关柜外壳也有放电,在没有绝缘包扎前,好像只有B/C相放电,现在好像三相全部有放电现象,该怎样处理,请高手帮助解答,谢谢!
各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
是指2根电缆芯线之间的绝缘电阻吗?比如A相和B相2根芯线都有各自的绝缘层,测试电阻不足0.5mΩ,使用中会发生什么情况?
有跟YJV4*185+1*95的电缆,电缆全部接好,准备送电前检测出电缆的2头的绝缘上带电,用试电笔测试,试电笔亮了,用万用表测试,有30-70V不等的电压。从配电房接到8楼,我吧8楼的接线端5根全部断开,把配电房的线只接一根火线,其余4根也断开,然后在送电,我们再测这根送电的线,他还是带电,和原来电压差不多.请问这个是么回事.有知道的,请说说,非常的感谢
10KV线路上带4台1250KVA的变压器,共计5000KVA的容量 请问10KV进线电缆的线径应该选择多大? 是用185mm2还是240mm2 大家指导下,谢谢了
现遇到一问题,根据现场实际情况,想将YJV 10KV直埋敷设。按照GB50217-94 电力工程电缆设计规范上3.5.3说似乎不带铠装的可以直埋敷设,但是《工业与民用配电设计手册》上说“直埋敷设应使用具有铠装和防腐层的电缆。不知道各位有什么高见?还请不吝赐教。。。
我公司35KV变电站由于馈线柜不足,故在原有的馈线柜上并接10KV电缆(当然容量是没有问题的),是否规范上有什么要求或者注意的地方啊??会不会产生回流或者其他的状况啊???
各位大侠们,小的有点问题一直琢磨不明白,希望各位师傅告诉我 以正常的时候,20摄氏度时候,500M电缆2500V遥测一分钟不低于400兆欧。随着电缆的长度不断加长,其总的绝缘电阻应该和电缆的长度成反比,也就是说,长度越长,总的绝缘电阻遥测值应该比500M时候降低更多。 我想问的是,为什么降低,是因为什么样的因素是绝缘电阻值降低的。我想,我们可以给出一个假设。两段同样型号、同样参数的电缆,一个是500M一个是5000M,都是刚出场的电缆,各方面都合格。同样放在标准的20度的环境中。我知道肯定5000M的电缆绝缘阻值肯定低于500M的电缆绝缘值,但我想知道的是:到底怎么降低的,是什么叫5000M的反而降低的,是什么因素决定的。 另外,我希望那位师傅能给我一个绝缘电阻计算的公式,因为我一直找不到这个公式。 谢谢各位了,望速回复。
长距离10kV电缆如何选择? 我们厂区10kV配电室到江边取水泵房距离约2500米,泵房配置一台500kVA箱变,电缆采用埋地方式敷设。现在这根电缆如何选型?除了考虑载流量,还要考虑热稳定,考不考虑压降?求教各位大侠!有人建议ZR-FV-3*35,我觉得直埋要选YJV22哦
昨天我公司新建F5厂10kV进线电缆烧掉了,现场查勘为C相击穿(从送电到烧掉只有36小时,电缆运行了36小时烧掉了),请问发生这样的事情原因有几种啊?PS:电缆耐压、绝缘试验都做过了,没有问题。
1、绝缘屏蔽层是什么材料?如何实现其屏蔽功能?又是为了屏蔽什么?2、铜屏蔽层的作用?如何实现其屏蔽功能?还有是不是当绝缘破坏时,导电层与铜屏蔽层击穿,形成单相接地啊。。3、若三相不平衡,而普通YJV22电缆采用钢带铠装,其涡流损耗足够小(记得单芯电缆不得使用铠装),而不致影响电缆正常使用?查了些资料,关于这些的比较少提到,请各位赐教[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-1 22:43 编辑 ]
10kv电缆绝缘测试
10kv电缆绝缘测试专题,为您提供10kv电缆绝缘测试相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆绝缘测试 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆绝缘测试相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题