首页 课程 资料 论坛
  • 矿物绝缘电缆敷设-99d163

    论文简介:值得学习的矿物绝缘电缆敷设-99d163国标图集 投稿网友:toshiba2010 上传时间: 2013-10-24

  • 关于矿物绝缘电缆的一点疑惑?

    从事建筑水电安装行业已有二十多年,这么多年来,新材料、新工艺层出不穷,没办法,活到老学到老吧。但是,标题中所提到的矿物绝缘电缆的出现,完全颠覆了我对电磁理论方面的理解,希望有这方面的高人给予答疑解惑,当然也欢迎各位从事建筑水电安装方面的同仁一起参与讨论。 上学的时候就学到过,导体通过电流会产生磁场(具体啥子定律不记得了),刚接触电工技术的时候,也知道单根导线是不允许穿金属导管的,因为单根导线通电后形成的磁场会在环形封闭的金属管产生涡流,而且,很多电气设备也是利用的这一电磁转换的原理,比如变压器、互感器等等,但是近年来新推出的、而且是消防强规的矿物绝缘电缆(BTTZ)则完全颠覆了我的固有思维:从25平方以上的所有规格,都是单芯,其横剖面就是中间是单根电缆芯线,外层是管状铜外壳,电缆芯线和外壳之间是绝缘填料,我所疑惑的就是,矿物绝缘电缆是如何消除涡流现象的?据我的理解层面,这层填料还不至于能屏蔽电磁场吧!

  • 请教:关于矿物绝缘电缆的问题

    遇到一个商业项目,消防水泵房距离变配电所、柴发机房100多米,要使用矿物绝缘电缆,小弟第一次,没经验。请问:1.常用数据手册上的关于矿物绝缘电缆,不同的排列方式载流量相差很大,请教一下,排列方式是我们设计人员确定吗?我觉得是厂家决定吧,那我们应该按表中的哪个值作为载流量啊?大家平时设计的时候都是怎么选的啊?2.矿物绝缘电缆不允许接触裸护套、允许接触裸护套、PVC外护层有什么区别啊,设计的时候应该选哪种啊?涉及到载流量的问题3.消防水泵房的计算功率160多KW,计算电流310A左右,下级(消防水泵房)选400A的开关,上级(配电房)选500A的开关,那么选择

  • 关于矿物绝缘电缆的一个小问题

    带有金属护套的单芯矿物绝缘电缆,其金属护套会不会有涡流之类的问题呢?如果有,是如果解决这个问题?如果没有,又是因为什么?

  • 矿物绝缘电缆的产品概况

    矿物绝缘电缆的产品概况

  • 矿物绝缘电缆怎么现场分支

    矿物绝缘电缆在电井内要做分支,如果普通塑料电缆,用穿刺线夹可以轻松完成分支。但是矿物绝缘电缆没接触过,不知道怎么最简单的方法来分支?问了厂方,说是要在厂里做好预分支,到时候供货分支电缆像挂葫芦一样挂着过来。不知道有没有更加简便的方法,现场制作?

  • 矿物电缆接头的绝缘电阻的问题

    我们发电机到低配房用的是矿物电缆,但接头做好后电阻达到要求,但过一段时间又降到不合格的电阻.我们经过几次都返修都一样.在此请教各位有没这方面的经验,请多多指教.

  • 矿物绝缘电缆构造的一个问题?

    矿物绝缘电缆大多都是单芯的,然后外面有一层铜护套,但是我的问题就出在这个铜护套上了:都说单芯电缆不能穿金属管保护,是为了防止产生涡流,那么单芯的矿物绝缘电缆,本身就相当于穿着一根铜管啊!这又怎么解释呢?

  • 关于矿物绝缘电缆载流量的问题

    按新版矿物绝缘电缆设计规程以及国标图集电气常用数据,可接触矿物绝缘电缆的载流量比起普通的YJV,WDZ-YJE等电缆的载流量还小,是否我有那些地方理解错误了呢?请高手指点!!

  • 矿物绝缘电缆的电压降问题

    《工业与民用配电设计手册》第三版里,矿物绝缘电缆电压损失表中(P553页,表9-81),三相线路每1A.Km的电压损失百分数怎么不对啊(我用的是P542表9-63的第一个公式)。根据公式,电压损失百分数应该跟电缆的三相线路单位长度的电阻、感抗以及负荷的功率因素有关。我用公式核对了表9-78,其中的电压损失百分比是正确的。为什么核对表9-81就不对了呢?是套用公式错误?望高手指点迷津!

  • 刚性矿物绝缘电缆的优缺点

    任何产品都有优点和缺点,今天介绍的刚性矿物绝缘电缆也是如此!接下来一起看看它有何优缺点吧!

  • 低压矿物绝缘电缆全面解析

    低压矿物绝缘电缆目前标注的方式繁多,各设计院的表达各有千秋,同时厂家品类繁多,叫法也各有一套,使得广大设计师难以捉摸。

  • 矿物绝缘电缆与传统电缆比较

    • 1、矿物绝缘电缆不怕火烧,不成为火源,不传播火情,可以通过英国标准BS6387 耐火C级, 950°C,3小时;• 喷水W级,650 °C后,喷水30min;• 机械撞击Z级,燃烧后,钢棒每15秒撞击一次。• 2、无烟、无毒。• 3、载流量大于塑料电缆。• 4、敷设方式简单、方便,可不需要电缆桥架,只需采用支架、吊架即可,节约工程成本约为10%。 • 5、矿物绝缘电缆的“分支”采用分支箱、分支盒,操作简单。• 6、矿物绝缘电缆生命长,可避免塑料电缆使用年限给工程造成二次投资(常温下可持续使用264年)。 • 7、矿物绝缘电缆外径比塑料电缆小40%,节约布线空间。• 8、矿物绝缘电缆是真正的绿色、环保产品,无法燃烧,防火,防暴,防腐,防磁,防机械外力(包括动物啃咬)。• 9、矿物绝缘电缆不仅仅用于消防系统,可以替代无卤低烟电缆,耐火电缆、阻燃电缆。

  • 关于重型矿物绝缘电缆的基础知识

    作为一名建筑电气行业的新人,通过对网易的了解,感觉有责任为实现真正的资源共享而贡献一份力量!有可能发的是小儿科,可是感觉可以用的上!

  • 矿物绝缘电缆的性能及其应用前景

    矿物绝缘电缆的性能及其应用前景

  • 矿物绝缘电缆轻载重载区别

    如题 看到有的说法是矿物绝缘电缆轻载和重载只有电压等级的区别 还有说轻载控制电缆重载电力电缆 哪个说法更准确呢 矿物绝缘电缆选择轻载还是重载规范有没有相关规定

  • 矿物质绝缘电缆的安装方法

    一些电气设计画施工图的时矿物质绝缘电缆铺设方式表示不清,还是要多看看图集啊

  • BTTZ矿物绝缘电缆敷设桥架选型问题

    现在地下室和主楼都有BTTZ电缆敷设,桥架也没有明确标示。想请教下,BTTZ电缆桥架的选型是不是跟耐火电缆选型一样,根据截面积来选择桥架 ,还是要注意些什么?另求BTTZ各型号电缆的直径。

点击加载更多

矿物绝缘电缆

矿物绝缘电缆专题,为您提供矿物绝缘电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与矿物绝缘电缆 相关的专业交流讨论,更多矿物绝缘电缆相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

电线电缆

伺服电缆