额定电压和额定电流等级划分的依据是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
35kV CT额定一次电流选择问题在风电设计中经常会遇到如下问题:35kV侧短路电流较大,比如为20kA,而支路额定电流较小,比如很多风电场都是按照49.5MW规划,每台风机1.5MW,33台,共3回集电线路,则每回馈线回路电流为1.5x11x1000/1.732/35=272A;为了满足CT的精度要求,回路工作电流最好在CT额定电流的2/3处,则CT一次额定电流最好选择400A,但是此时即使保护绕组选择5P30,400x30=12kA<20kA,如果发生短路,则不能满足要求;而如果为了满足短路电流要求,则CT一次额定电流应选择到800A,比回路工作电流大太多;而且272A是在风机满发的情况下,实际上风电场大多时候发电率较低,远远达不到272A,请问这种情况会影响到CT的精度吗?选择CT时,应首先考虑精度还是首先考虑准确限值系数?另外,对于400-800/1A,5P30/5P30/0.5/0.2S的CT,是否可以对于保护绕组5P30选用800A的抽头,测量及计量绕组选用400A的抽头呢?还是必须统一,要么都是400A,要么都是800A?请有经验的tx
记得老师说过1平方毫米的电线载流量为5A可有的资料说2.5平方毫米的电线的载流量为28A请问那个是对的。不知道有没有这方面的规范资料,那位前辈有的话能否给上传一份。先谢谢了。
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:容量系数相乘求。已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。口诀 b :配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。说明:正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。
经常在样本上看到 断路器的额定电压是690V,那么这种断路器能用在380V的电压下吗 像上海人民的RMW1型断路器,会有什么不好吗 疑惑,按理说,断路器是只能工作在额定电压下的,7%的偏差也可以
1.额定电压与额定电流本课程多处用到额定电压与额定电流的概念,为了更深刻地理解其意义,下面详细介绍本课程所需要的额定电压与额定电流的有关知识。 (1)额定电压。为了使电气设备的设计与制造实现标准化、系列化,发电机、变压器、断路器等各种电器都规定了额定电压。各种电气设备在其额定电压下运行时的技术、经济效益为最佳。国家规定的部分额定电压等级列于表1—1、1─2之中。第二类额定电压为500V以下的低压,主要用于动力和照明设备。第三类额定电压为3kV及以上的高压,主要用于发电机、变压器、线路和用电设备等。表1—1 第二类额定电压 (单位:V)受 电 设 备 发 电 机 变 压 器 直流 三相交流 直流 三相交流(线电压) 三相交流 单相交流 线电压 相电压 一次绕组 二次绕组 一次绕组 二次绕组 110 220 440 (127)220380 127220 115 220<
各位前辈,小弟一直没有搞懂,如何在电路中区别什么是电流信号,什么是电压信号,希望前辈给小弟指点一下。还有一点,断路器的辅助触头应该是电压信号吧。我认为。
一、额定电流和计算电流的区别是什么呢?二、电缆,开关的选型应该按照额定电流还是计算电流呢?三、既然有计算电流,电机的额定电流又有什么作用呢?[ 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-8-15 10:27 编辑 ]
额定绝缘电压Ui 1000V是什么意思
额定工作电压Ue 400V/600V什么意思
额定冲击耐受电压Uimp 12KV是什么意思
各位大哥,由于俺工地的风机都没有测这些东东,而俺又不知道这两个东东之间有啥联系,现在开始做竣工资料了,有个单机试运转的 表格 俺一看就傻眼了,请哪位朋友指点一二不胜感激!
励磁变 串联提高电流还是电压同样并联对电流电压的影响。励磁变 串联提高电流还是电压同样并联对电流电压的影响。比如电流不够该并联还是串联,电压不够该并联还是串联。请教一下.请教一下
电压电流互感器的二次容量怎么选择和计算? 例如用于保护的绕组,测量绕组,计量绕组分别要选用多大的?有没有经验计算公式? 不胜感激啊
本帖最后由 nonganshao 于 2015-6-29 21:43 编辑 说明:1.波形为66kV三相电压和对应的三相电流。2.运行中1266Ia(A相电流)突降接近零,约60毫秒。3.Ub电压有下降。4.线路为架空线,上级电源为电业局的220kV变电站。请问:发生这样现象原因?
零序电流和零序电压都是检测三项不平衡电流的,他们之间有什么区别?另外零序电流也有两种接法: 1专用的零序电流互感器,三项电缆同时穿过互感器 2用三个普通互感器接成开口角以上的两种方法什么区别?
各位高手: 小弟最近在工作中碰到这样一个问题:我们有一台用来检测框架断路器动作特性的检测机台,在使用过程中不能按我们的要求出到35000A的电流,只能出到24000A。我们机台的情况是这样的:一次测输入380V的电压,二次侧输出的电压大概是6V,我们机台的变压器有4个,总容量为280KVA,我们一次侧所用的导线为120mm2, 在机台使用过程中出现周围灯变暗的情况,请问都有哪些原因导致电流出不来,还有一次侧所选用的导线是否偏小,一侧导线的选用时如何计算的?请各位不吝赐教,谢谢。
目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
GBT12325-2008 电能质量 供电电压偏差 4.2 20KV及以下三相供电电压偏差为标称电压的+7%- -7%GBT2485-1998 评价企业合理用电技术导则 3.4 企业受电端电压在额定电压允许偏差范围内,企业用电设备的供电电压偏移值不应超过额定电压的+5%- -5%。我可不可以这么理解: 如果一台变压器为10KV/0.4KV,那么它的供电范围在372V-428V为合格的? 如果用电设备的额定电压为380V,则供电电压范围在361V-399V为合格的?