首页 课程 资料 论坛
  • 室外消防管道的设计要求

    小弟去年刚毕业,第一次搞室外消防管道,对要求在什么压力下选用什么管子及壁厚,防腐保温,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相应的规范。希望各位大哥不吝赐教,说说看法或告诉小弟 室外消防管道应该查什么防火规范!!!小弟急需!!!

  • 配电室消防如何设计,如何要求

    请大家讨论一下,关于配电室消防设计,配电室消防是只设计手提灭火器就可以,还是要设置气体灭火器。配电室的消防是否纳入到小区内整个消防体系

  • 求消防报警系统设计要求

    就是整个消防系统中的连动要求,比如在一个区域的3个探头都测到报警时候,启动该区域的放火门,等等这些。一般是怎么样来确立连动条件的,谢谢!

  • 临时消防给水设计技术要求

    有兄弟私信我问,现场临时消防如何进行设计及布置,突然这么问我也有些懵逼,重要注意点本编信手拈来,小细节也还是需要翻翻设计手册,今天不忙,翻到一本《 建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB50720-2011打开看了看,竟然也有关于现场消防给水内容介绍,摘抄一点分享给需要的兄弟们。 5.3临时消防给水系统 5.3.1施工现场或其附近应设置稳定、可靠的水源,并应能满足施工现场临时消防用水的需要。 消防水源可采用市政给水管网或天然水源。当采用天然水源时

  • 这样的甲方要求,应当如何满足消防设计

    以上3栋厂房都属于丁戊类厂房,每个厂房都需要单独计量消防水费,在满足经济的大前提下(即最节省),满足消防规范,应当如何设计消火栓系统,麻烦帮帮手,谢谢!

  • 地下消防水池承重设计要求

    各位老大, 我司现在规格建设一个地下消防水池,长度为9米,宽度为7米.现在设计方给我司设计的方案如下:1、主要结构,消防水池池壁厚为:20cm,用C30钢筋砼浇筑后做防水处理。池底:底层为10CM厚水泥石渣垫层,中间层:10CM厚C20砼,池底面层:40CM厚C30钢筋砼浇筑后做防水处理。水池盖板:20CM厚C30钢筋砼。每平方米承重为2.5吨;我司要求,消防水池上方我司有4台货车需要停放(暂定位空车10T),那么1、该设计的消防水池盖板的厚度是否能承受?2、设计上说每平方米承重2.5T,那么我10T的货车停放能否承重?3、如果货柜车(载货,重量暂定位25T),那么开过去能否承重?4、水池的池壁厚度,池底是否符合要求?5、此水池是否需要四面及中间设计独立立柱?? 以上请各位领导解答,谢谢!

  • 建设工程消防设计文件申报要求

    建设工程消防设计文件申报要求

  • 变电站消防设计有距离要求

    请问变电站主变压器的灭火器及砂箱主变压器的距离有哪个规范有具体要求没?有个项目将灭火器和砂箱放置在消防室,消防室离变压器并不远,有人提出需在变压器旁边设置灭火器和砂箱 ,请问有依据吗?

  • 消防给水管网的设计要求

    1、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。 2、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。 3、高压和临时高压消防给水系统的系统

  • 小区景观消防车道设计要求

    小区景观消防车道设计要求

    看过不少图纸。有些是消防报批在景观设计之前就搞定了,有些城市则是消防验收程序不一样,而在景观方案或施工图设计时却没注意。但施工图设计师还是得注意,这是责任问题。往个人方面说,图纸上签了自己的名字,一旦小区里出现着火之类的问题,到时候跑都跑不了。搜集的资料有所欠缺,大家可根据自己所在地的规范进行补充。高层(指十层及十层以上的住宅。)建筑消防车道设计要求: 低层、多层、中高层住宅的居住区内宜设有消防车道,其转弯半径不应小于6m。高层住宅的周围应设有环形车道,其转弯半径不应小于12m(有些地方是9米)。1高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。当高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道。 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。2 高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进

  • 关于消防设计文件申报的要求及指南--南京

    大家好,正在作南京项目,现将关于消防申报的有些资料给大家共享

  • 消防疏散楼梯设计要求是什么?

    消防疏散楼梯做为安全出口的楼梯,它的作用是协助人员逃离火灾现场和给与消防灭火人员辅助进攻的路线。建筑若没有消防疏散楼梯,是通不过消防验收的,因此在设计消防疏散楼梯时,要按照相关设计要求去做, 消防疏散楼梯设计要求如下:  

  • 关于消防设计的一个问题

    请教:对于成排的商业房(建筑高度为8。4M,二层),且此商业房以3。6米的开间划分为一间一间的,每间建筑上都考虑预留上二楼的楼梯洞口,象此种类型的商业房该如何考虑设置消火栓?是每间楼上楼下设置;还是在一层室外公共部位设置若干消火栓。望各位水中高手能够对我这个新手赐教一二,谢谢!!!!!!!!!!!

  • 关于消防设计的几个问题:

    小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?

  • 做设计竟然要如此要求呀??

    首先先感谢您看我的帖子如今我在做给排设计,要求消火栓箱布置成“组合式消防箱”!本人刚刚出来工作,很多不明白是否可以帮小弟一把,发“组合式消防箱”的CAD文件给我(或者规范图片),这几天就要赶设计了非常谢谢!我的联系方式:QQ289252655恳请帮忙………………

  • 关于对至消防泵电缆的要求

    请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复

  • 关于设计试桩的规范要求

    设计图纸要求地下连续墙必须进行非原位试成槽,管桩、灌注桩及抗拔锚杆也必须进行非原位试桩。我看了一下地基基础设计规范,好像没有明确提到地下连续墙、桩基进行试成槽、试桩,是哪本规范有此规定,如果确实有此规定,原位试不是可以。另外请教一下,这个应该属于设计试桩吧,那么施工是否需要试桩。两者有何区别,请专家告知。谢谢。

点击加载更多

消防设计要求

消防设计要求专题,为您提供消防设计要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防设计要求 相关的专业交流讨论,更多消防设计要求相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防电气系统

消防图纸设计