首页 课程 资料 论坛
  • 香港消防规范系列二:消防栓规格要求

    所有消防栓须按照英国标准5041:第1部的适用规定装配。消防栓须由不易腐蚀的金属制造,每个出水口均须为阳性圆形螺纹出水口或阴性弹弓式

  • 关于对至消防泵电缆的要求

    请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复

  • 要求消防强切的电源供电

    新手刚入行,请教一个问题,项目是一个综合体,裙楼4层,上面有2栋塔楼。有强切消防电源的要求。裙楼和地下室按防火分区设置电源箱,那塔楼部分,消防强切是不是按+-1层来切掉电源?电源箱需要怎么设置?每层一个?

  • 关于消防双电源切换的要求

    目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?

  • 消防栓水压小就漏水正常么?

    本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 编辑 我所在的小区有一个消防栓平时不漏水,不过每当市政停水或给水不正常(水压小)就漏水,咨询过工程师,他们说这种消防栓设计就是这样子,但是不知道专业名称叫什么,请问一下专家们,这种消防栓学名叫什么?有没有具体的资料?学习……感谢……膜拜……ps:查过一下,漏水的那个部位好像叫做泄水口

  • 关于消防栓系统图怎么画

    关于消防栓系统图怎么画

    本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 编辑 原建筑图纸提供了图纸,是对一层的部分区域进行改造,原有的消防立管有四根,直接接室内消火栓水泵出水管(位于地下水泵房)。由于没有提供原消火栓系统图,能在原平面图看到只有4根立管和4个消火栓。原立管图现在改造之用到两个消防立管,消火栓另设。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在画系统图的时候,是不是只要画出消火栓和立管,独立的,不用连接起来的?画好的图。这是我画的系统图,我感觉不对,又不知道怎么画

  • 关于室外消防栓数量确定

    现在在做一个新规划的建筑区,共19栋私人住宅,平均都在2-3层。这样一片住宅应该怎么确定消防栓数量。还需要提供什么数据才能确定?

  • 配电室消防如何设计,如何要求

    请大家讨论一下,关于配电室消防设计,配电室消防是只设计手提灭火器就可以,还是要设置气体灭火器。配电室的消防是否纳入到小区内整个消防体系

  • 关于消防主泵、备泵设置要求

    偶然机会看到一条检查组对企业进行检查的报道,其中有关于消防泵存在的问题: “1家企业消防水泵均采用电动泵,另1家企业则均为柴油机泵,这都不符合企业消防水泵主泵应采用电动泵、备用泵应采用柴油机泵的规定”。 以前没注意过有类似的要求,还请大家帮忙指出是哪个规范的哪个条款,谢谢。

  • 关于首层车库消防栓管连通

    某高层建筑裙楼,其首二层为车库,面积为9000平方米,三至二十层住宅,请问首层部分的消防栓连通管是沿楼板敷设好还是埋地敷设好。

  • 关于双出口消防栓的使用????

    请问,双出口消火栓一般用在什么场合啊,?(我在小高层很短的走廊里用过)是不是一般以单栓的优先选用啊?有没有规范明确规定的啊?双出口是不是可以当作2股水枪的啊?谢谢了,回答对的奖励!

  • 关于消防栓立管实际流量

    我看过有关例题,最不利环路的立管流量是末端两层(即两个)的消防栓水量加起来,其它立管流量取一个消防栓的用水量,请问一下是这样吗?

  • 室外消防栓的压力这样确定

    本人现在对室外消火栓的设计有点疑问,望大家指点:1。设置室外消火栓时是否要考虑压力问题2.高层小区室外消火栓接在市政给水管网上是不能满足高层消防水压要求的,是否要设置水接合器,是否要接到室内消防加压水泵上。3.我在现实中看到室外消火栓好象没有水带,为什么,而我在书上看到水带的长度是120米。 望大家给本人指点以下。谢谢

  • 关于消防栓口压力的疑问

    《高规》P170说:经过训练的消防队员能承受的水枪最大反作用力不应超过20Kg。当充实水柱长度为17m时,水枪口的压力为3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水枪的反作用力为20.13Kg,约等于20Kg。下面以充实水柱为17m计算此时的栓口动压。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是说,当栓口的动压为39.91m时,充实水柱长度为17m,此时,消防队员已经不能承受水枪的反作用力了。为何规范上要求出水压力大于50m时才应设减压措施?? 请问各位高手,此计算分析有何错误? 若没有,那各位设计栓前减压板孔时是当压力大于多少时设置的?还有个小问题,计算消防栓口的动压时,根据最不利点计算出各消防栓口的动压,选好泵后,还须根据泵的扬程反算出各消防栓口的动压么(主要是确定从哪层开始加减压板孔,剩余压力为多少)?

  • 关于消防水鹤的设置要求

    关于消防水鹤的设置要求

    消防水鹤的设置要求各位大侠有谁知道城镇消防水鹤的设置要求,或者是保护范围,有法律条文吗?

  • 请教大家关于消防栓保护半径

    我做的一栋厂房的消防,层高为6.5米.水带长25米,水带直径65,喷嘴口径19,要两个消防栓同时使用.每个栓5l/s.请问保护半径是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充实水柱长度)结果审查中心说我的保护半径达不到28米,请问大家是怎么回事.

  • 室外消防管道的设计要求

    小弟去年刚毕业,第一次搞室外消防管道,对要求在什么压力下选用什么管子及壁厚,防腐保温,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相应的规范。希望各位大哥不吝赐教,说说看法或告诉小弟 室外消防管道应该查什么防火规范!!!小弟急需!!!

  • 为何用双栓的室内消防栓

    最近参观某工地一栋11层的小高层,1~2层为商业,上面为住宅,发现走廊里设置的室内消防栓均为双栓的,请问各位专家意见.

  • 这个宿舍设几个消防栓呢

    一个六层的集体宿舍,长54.2米,宽18.2米,高20.7米.中间为走廊,离两端7.8米为楼梯(共两个),一层设三个消火栓够了吗?即中间一个,两个楼梯各一个.感觉四个角落的房间的最远点有点勉强,但是如果设四个有点多而且位置也不是很好确定,这样子的建筑消火栓的保护半径为多少比较合适.请行家给点意见!

  • 消防栓在无报警设备的时候怎么连接阿?

    请问各位前辈当一个建筑物内没有消防报警控制系统时,消火栓的手动报警按钮该连接到什么地方啊?消火栓的控制箱配置都有哪些要求呢?谢谢

点击加载更多

消防栓的要求

消防栓的要求专题,为您提供消防栓的要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防栓的要求 相关的专业交流讨论,更多消防栓的要求相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度