首页 课程 资料 论坛
  • 求助!消防栓箱和消防卷盘的问题!

    请问消防卷盘的厚度是多少,能装得下消防卷盘的消防栓箱最少厚度是多少?650*950*180的箱子能装得下消防卷盘吗?

  • 香港消防规范系列二:消防栓规格要求

    所有消防栓须按照英国标准5041:第1部的适用规定装配。消防栓须由不易腐蚀的金属制造,每个出水口均须为阳性圆形螺纹出水口或阴性弹弓式

  • 关于对至消防泵电缆的要求

    请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复

  • 消防设备中消防栓箱示意安装大样图

    图纸简介: 本图为消防设备中消防栓箱示意安装大样图,图纸包括消火栓箱平面、立面及材料表。消防箱示意安装图及安装尺寸外形图等。 投稿网友: seven7love 上传时间: 2014-06-16

  • 消防端子箱的端子材质规范有要求吗?是不是不许是铜

    如题        消防端子箱的端子材质规范有要求吗?是不是不许是铜的?消防端子箱还有别的什么要求吗? 新手 谢谢

  • 双阀双出口消防栓栓口与消防箱玻璃门的矛盾

    最近我施工的工程遇到一个双阀双出口的消防栓箱,但消防箱的玻璃门不管安装在哪个方向,都与栓口矛盾。打开门有一个栓口始终是被阻挡的。后来质监站也提出了这个问题,需要整改。我当时超级困惑。没有办法解决啊。我花时间想了想,消防箱是用作消防时使用的,平时是用不着的,那门就不用打开,况且平时也是锁起来的,当火灾发生时候,我们没有钥匙打开消防箱的。消防队伍来时一般直接打破玻璃接水龙带。抓紧给领导汇报了一下,所以后来我们也就没有整改了。想想这个质监站没有经验啊,差点搞的我也没有经验了。哈哈仅供参考

  • 关于消防双电源切换的要求

    目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?

  • 消防箱紧贴卧室是否可以?

    大家看下这个消防箱的位置,里面是卧室,门垛只有200,可以这样设置吗?

  • 消防栓水压小就漏水正常么?

    本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 编辑 我所在的小区有一个消防栓平时不漏水,不过每当市政停水或给水不正常(水压小)就漏水,咨询过工程师,他们说这种消防栓设计就是这样子,但是不知道专业名称叫什么,请问一下专家们,这种消防栓学名叫什么?有没有具体的资料?学习……感谢……膜拜……ps:查过一下,漏水的那个部位好像叫做泄水口

  • 要求消防强切的电源供电

    新手刚入行,请教一个问题,项目是一个综合体,裙楼4层,上面有2栋塔楼。有强切消防电源的要求。裙楼和地下室按防火分区设置电源箱,那塔楼部分,消防强切是不是按+-1层来切掉电源?电源箱需要怎么设置?每层一个?

  • 关于消防栓系统图怎么画

    关于消防栓系统图怎么画

    本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 编辑 原建筑图纸提供了图纸,是对一层的部分区域进行改造,原有的消防立管有四根,直接接室内消火栓水泵出水管(位于地下水泵房)。由于没有提供原消火栓系统图,能在原平面图看到只有4根立管和4个消火栓。原立管图现在改造之用到两个消防立管,消火栓另设。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在画系统图的时候,是不是只要画出消火栓和立管,独立的,不用连接起来的?画好的图。这是我画的系统图,我感觉不对,又不知道怎么画

  • 配电室消防如何设计,如何要求

    请大家讨论一下,关于配电室消防设计,配电室消防是只设计手提灭火器就可以,还是要设置气体灭火器。配电室的消防是否纳入到小区内整个消防体系

  • 关于消防主泵、备泵设置要求

    偶然机会看到一条检查组对企业进行检查的报道,其中有关于消防泵存在的问题: “1家企业消防水泵均采用电动泵,另1家企业则均为柴油机泵,这都不符合企业消防水泵主泵应采用电动泵、备用泵应采用柴油机泵的规定”。 以前没注意过有类似的要求,还请大家帮忙指出是哪个规范的哪个条款,谢谢。

  • 关于室外消防栓数量确定

    现在在做一个新规划的建筑区,共19栋私人住宅,平均都在2-3层。这样一片住宅应该怎么确定消防栓数量。还需要提供什么数据才能确定?

  • 室外消防栓的压力这样确定

    本人现在对室外消火栓的设计有点疑问,望大家指点:1。设置室外消火栓时是否要考虑压力问题2.高层小区室外消火栓接在市政给水管网上是不能满足高层消防水压要求的,是否要设置水接合器,是否要接到室内消防加压水泵上。3.我在现实中看到室外消火栓好象没有水带,为什么,而我在书上看到水带的长度是120米。 望大家给本人指点以下。谢谢

  • 关于消防栓口压力的疑问

    《高规》P170说:经过训练的消防队员能承受的水枪最大反作用力不应超过20Kg。当充实水柱长度为17m时,水枪口的压力为3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水枪的反作用力为20.13Kg,约等于20Kg。下面以充实水柱为17m计算此时的栓口动压。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是说,当栓口的动压为39.91m时,充实水柱长度为17m,此时,消防队员已经不能承受水枪的反作用力了。为何规范上要求出水压力大于50m时才应设减压措施?? 请问各位高手,此计算分析有何错误? 若没有,那各位设计栓前减压板孔时是当压力大于多少时设置的?还有个小问题,计算消防栓口的动压时,根据最不利点计算出各消防栓口的动压,选好泵后,还须根据泵的扬程反算出各消防栓口的动压么(主要是确定从哪层开始加减压板孔,剩余压力为多少)?

  • 关于首层车库消防栓管连通

    某高层建筑裙楼,其首二层为车库,面积为9000平方米,三至二十层住宅,请问首层部分的消防栓连通管是沿楼板敷设好还是埋地敷设好。

  • 关于双出口消防栓的使用????

    请问,双出口消火栓一般用在什么场合啊,?(我在小高层很短的走廊里用过)是不是一般以单栓的优先选用啊?有没有规范明确规定的啊?双出口是不是可以当作2股水枪的啊?谢谢了,回答对的奖励!

  • 关于消防栓立管实际流量

    我看过有关例题,最不利环路的立管流量是末端两层(即两个)的消防栓水量加起来,其它立管流量取一个消防栓的用水量,请问一下是这样吗?

  • 高手:急救-消防箱的问题

    现在有一18层住宅(高度大于24M),底下三层为网点,消防箱内必须有自救式消火栓箱吗?如果必须,是都用还是只有网点用? 请问那本规范上有规定?

点击加载更多

消防栓箱要求

消防栓箱要求专题,为您提供消防栓箱要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防栓箱要求 相关的专业交流讨论,更多消防栓箱要求相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

不锈钢消防栓箱

消防栓箱图纸