首页 课程 资料 论坛
  • 室外消防管道的设计要求

    小弟去年刚毕业,第一次搞室外消防管道,对要求在什么压力下选用什么管子及壁厚,防腐保温,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相应的规范。希望各位大哥不吝赐教,说说看法或告诉小弟 室外消防管道应该查什么防火规范!!!小弟急需!!!

  • 消防管道穿越人防的要求

    消防管道穿越人防的要求

    穿越人防的消防管道安装图 1 、管道穿过人防围护结构安装示意图

  • 关于室外消防管道的计算

    室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室

  • 两个消防管道这样连接是为什么?

    两个消防管道这样连接是为什么?

    两个消防管道这样连接是为什么?

  • 管掌柜管道布置的一般要求

    (1)管道布置的净空高度、通道宽度、基础标高应符合“化工装置设备布置设计工程规定”第3章中的规定。(2)应按国家现行标准中许用最大支架间距的规定进行管道布置设计。(3)管道尽可能架空敷设,如必要时,也可埋地或管沟敷设。管掌柜(4)管道布置应考虑操作、安装及维护方便,不影响起重机的运行。在建筑物安装孔的区域不应布置管道。(5)管道布置设计应考虑便于做支吊架的设计,使管道尽量靠近已有建筑物或构筑物,但应避免使柔性大的构件承受较大的荷载。(6)在有条件的地方,管道应集中成排布置。裸管的管底与管托底面取齐,以便设计支架。(7)无绝热层的管道不用管托或支座。大口径薄壁裸管及有绝热层的管道应采用管托或支座支撑。(8)在跨越通道或转动设备上方的输送腐蚀性介质的管道上,不应设置法兰或螺纹连接等可能产生泄漏的连接点。(9)管道穿过为隔离剧毒或易爆介质的建筑物隔离墙时应加套管,套管内的空隙应采用非金属柔性材料充填。管道上的焊缝不应在套管内,并距套管端口不小于

  • 关于对至消防泵电缆的要求

    请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复

  • 请问各位关于消防管道材质

    我公司建造的高层商务楼 高度是100米设计院设计的时候 把消防栓采用无缝钢管,而喷淋系统采用镀锌管。我觉得100米的建筑 虽然用无缝钢管便宜 但是防腐不好做啊还有设计也么说明无缝钢管采用哪个避厚 这个怎么定综合考虑来说 无缝钢管 虽然价格便宜 但是比重大 防腐需要以部分费用 无缝钢管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 镀锌管虽然价格贵一点 但是比重小 不需要什么防腐 镀锌管一般丝扣或者卡箍总体算下来 两者价差基本持平 请大家建议 用无缝钢管实惠 还是用 镀锌管实惠

  • 关于消防管道的施工问题

    各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢

  • 关于消防管道支架的问题

    最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。

  • 屋顶消防管道保温镀锌铁皮厚度有要求吗

    请问各位前辈,屋顶消防管道保温,图纸设计中只要求了≧100管道采用5mm厚度超细玻璃棉,外包镀锌铁皮,镀锌铁皮厚度末有说明,请问镀锌铁皮厚度有什么具体要求吗?

  • 室外消防管道的问题,求解

    市政环网,室外消防管道在基地内并未成环,但是首尾与环网连接,与市政管共同成环网,这样行不行,总感到与规范设计原理不一致,但也讲不出不对,各位怎么看。

  • 地面下如何安装消防管道

    请教大侠,我公司大楼在室外新建一地下消防水池,水池距离大楼约50米,现有若干150mm的管道需要从地下泵房(水池旁)通至大楼,请问:1、需要挖地沟吗?还是直埋?2、管道是沟槽连接、法兰连接、丝口连接还是焊接?挖地沟的话,有什么标准?谢谢!

  • 配电室消防如何设计,如何要求

    请大家讨论一下,关于配电室消防设计,配电室消防是只设计手提灭火器就可以,还是要设置气体灭火器。配电室的消防是否纳入到小区内整个消防体系

  • 请教消防埋地管道的问题

    8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于 1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于 1.60MPa 时,宜采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于 DN250 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于 2.50MPa ,公称直径大于或等于 DN300 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa 。……8.2.8 架空管道当系统工作压力小于等于 1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于 1.20MPa 时,应采用

点击加载更多

消防管道要求

消防管道要求专题,为您提供消防管道要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防管道要求 相关的专业交流讨论,更多消防管道要求相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防管道打压

消防安全作文