首页 课程 资料 论坛
  • 消防控制室的面积要求!!

    今天建筑专业问要我们电定一下"消防控制室"的大小.我倒是没有看到过关于消防控制室的面积定位要求,请各位高手指教!!谢谢!!

  • 消防控制室通用技术要求

    最新的消防控制室通用技术要求

  • 解读消防控制室设计要点

    消防值班室vs消防控制室vs消防控制中心

  • 请教:消防控制室的距离要求

    正在做一个小区,消防控制中心距最远的楼大约400米,因为工程一期就在小区的边上,所以消防控制中心就在整个小区的边上了请教各位大侠,对于这么远的距离是否允许,规范上也没有查到。请各位指点小弟,谢谢

  • 对于消防控制室布置要求的疑问?

    对于消防控制室:新《火灾自动报警系统设计规范》中3.4.8:在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。这个如何理解?是指的是:只要这个消防控制室里有人值班,那么控制盘的操作面,就要距离墙3m吗?我也看到有的设计师:消防与安保合用的,盘前只留下了2m。这个怎么看呀?

  • 消防控制室的几点被忽视的要求

    消防控制室内应采用非燃烧体材料进行装修消防控制室内严禁无关的水管道穿越消防控制室内严禁中央空调系统的管道穿越消防控制室设置在建筑内,应采用耐火极限不低于3H的隔墙和2H的楼板与其他部位分开,并设置直通室外的安全出口。

  • 消防控制室通用技术要求.rar

    消防控制室通用技术要求.rar

  • 消防控制室通用技术要求【GB25506-2010】

    消防控制室通用技术要求【GB25506-2010】

  • 消防控制室通用技术要求规范(国标)

    不多说了,和新的2013版《火灾自动报警系统设计规范》配套使用

  • 解读消防控制室设计要点,请记住这这些设计要求

    解读消防控制室设计要点,请记住这这些设计要求

    消防值班室vs消防控制室vs消防控制中心 (1)仅有火灾自动报警系统且无消防联动控制功能时,可设消防值班室。 (2)设有火灾自动报警和消防联动控制系统的建筑物,应设消防控制室。 (3)消防系统规模大,需要集中管理的建筑群及建筑高度超过100m的高层民用建筑,应设消防控制中心。 一、消防值班室 消防值班室宜设在首层主要出入口附近,可与经常有人值班的部门合并设置。 二、消防控制室 1.消防控制室的门应向疏散方向开启,且控制室入口应设置明显的标志。 2.消防控制室内应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 3.消防控制室应采取防水淹的技术措施。 4.消防控制室开向建筑内的门应采用乙级防火门 5.消防控制室应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。 6.消防控制室并不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防设备正常工作的安全

  • 关于消防控制室配电有关问题

    像住宅小区,消防控制室与弱电控制室一般为合用一个控制室控制室内设双电源箱末端切换像弱电的监控、背景音乐以及机房空调插座等其它弱电系统电源也从双电源箱内接出这样是乎与《高层民用建筑设计防火规范》GB50054-95第9.1.3条“消防用电设备应采用专用的供电回路”有矛盾样的。请问这样合理吗?我看大多数设计院都是这样的

  • 消防控制室的面积如何选择

    消防控制室内设备的布置应满足《火灾自动报报系统设计规范》(GB50116-98)的要求,独立设置的消防控制室面积应满足以下要求: 1、多层建筑和内部装修的消防控制室(消防值班室)的建筑面积应不小于12平方米; 2、二类高层建筑和一类高层住宅楼的消防控制室的建筑面积应不小于15平方米; 3、一类高层建筑的消防控制室的建筑面积应不小于18平方米。 当消防控制室与保安监控室合用时,消防控制室的面积除上述规定外,还应加上保安监控设备安装、人员值班等所需要的面积之和。请教上面说法正确吗?我在火灾自动报警规范里面没有找到相应的数据啊

  • 关于消防控制室的配电问题

    一、比如消控室设置有双切箱,那么消控室内的照明、插座和空调用电是否可取自该双切箱?各位实际设计当中是如何做的? 二、如何消控室和监控室合并,那么是否要设两个双切箱?其内部的照明、插座和空调用电取自那个配电箱? 三、根据民规23.4.1 5)款的要求:照明电源不应引自电子信息设备配电盘。根据该条要求,对于消控和监控合用的机房,是否需要设置三个双切箱?比如应急照明双切箱、消防控制系统双切箱、监控系统双切箱。 欢迎各位积极发言,发表你的高见。 谢谢!

  • 如何确定消防控制室尺寸

    最近做有4个地上11层的住宅楼共200户,其中2个塔式住宅,2个单元式住宅(均为2个单元),11层的住宅楼的地下为停车场约4000平方米。地下一层设有生活泵房、送排风机房、消防泵房等。建筑专业问给消防控制人口留多大面积,请问:如何确定消防控制室尺寸?

  • [求助]这个信号是如何到消防控制室的?

    [求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?规范要求消防控制室应对喷淋泵运行状态进行监控,如泵运行状态信号、过负荷信号、低水位信号等。问这些信号线路是直接拉到消防控制室?还是经模块由报警线路引到消防控制室的?

  • 关于消防控制室设置问题

    什么时候需设,什么时候不用设置,二类高层必设的条件,及面积?多层需设置的条件?区域报警?高手前来解答,现在房间也是贵的哦!

  • 请教有关消防控制室的问题

    请教,某消防控制室的房间跨越伸缩缝,并且在放联动控制柜的位置,天花处有二楼的卫生间排污管裸露在消防控制室内。根据《建规》11.4.4条规定严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过。管路穿过是否是指水管一类的管路这样设计是否违反消防规定?请解答,谢谢。如果属于强条,那违反规定,是否找设计院进行变更?

  • 消防控制室的几个问题求解

    1.面积哪里有相关要求啊 2.在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于 3m 。 设备面盘后的维修距离不宜小于 1m,是不是意味着房间宽不小于4米啊3.消防控制室严禁穿过无关的电气线路及管路,埋地暗装算

点击加载更多

消防控制室的设计要求

消防控制室的设计要求专题,为您提供消防控制室的设计要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防控制室的设计要求 相关的专业交流讨论,更多消防控制室的设计要求相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防电源规范

消防电话接口