  • 请教消防控制室一般设多大 尺寸?

    规范上写着消防控制室的的设备布置, 单列和双列等等, 但是一般接到项目,做烟感报警找建筑专业最起码 要多大的面积给消防控制室呢?谢谢!

  • 消防控制室的面积如何选择

    消防控制室内设备的布置应满足《火灾自动报报系统设计规范》(GB50116-98)的要求,独立设置的消防控制室面积应满足以下要求: 1、多层建筑和内部装修的消防控制室(消防值班室)的建筑面积应不小于12平方米; 2、二类高层建筑和一类高层住宅楼的消防控制室的建筑面积应不小于15平方米; 3、一类高层建筑的消防控制室的建筑面积应不小于18平方米。 当消防控制室与保安监控室合用时,消防控制室的面积除上述规定外,还应加上保安监控设备安装、人员值班等所需要的面积之和。请教上面说法正确吗?我在火灾自动报警规范里面没有找到相应的数据啊

  • 关于消防控制室的配电问题

    一、比如消控室设置有双切箱,那么消控室内的照明、插座和空调用电是否可取自该双切箱?各位实际设计当中是如何做的? 二、如何消控室和监控室合并,那么是否要设两个双切箱?其内部的照明、插座和空调用电取自那个配电箱? 三、根据民规23.4.1 5)款的要求:照明电源不应引自电子信息设备配电盘。根据该条要求,对于消控和监控合用的机房,是否需要设置三个双切箱?比如应急照明双切箱、消防控制系统双切箱、监控系统双切箱。 欢迎各位积极发言,发表你的高见。 谢谢!

  • 如何确定消防控制室尺寸

    最近做有4个地上11层的住宅楼共200户,其中2个塔式住宅,2个单元式住宅(均为2个单元),11层的住宅楼的地下为停车场约4000平方米。地下一层设有生活泵房、送排风机房、消防泵房等。建筑专业问给消防控制人口留多大面积,请问:如何确定消防控制室尺寸?

  • 关于消防控制室设置问题

    什么时候需设,什么时候不用设置,二类高层必设的条件,及面积?多层需设置的条件?区域报警?高手前来解答,现在房间也是贵的哦!

  • [求助]这个信号是如何到消防控制室的?

    [求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?规范要求消防控制室应对喷淋泵运行状态进行监控,如泵运行状态信号、过负荷信号、低水位信号等。问这些信号线路是直接拉到消防控制室?还是经模块由报警线路引到消防控制室的?

  • 消防控制室的面积要求!!

    今天建筑专业问要我们电定一下"消防控制室"的大小.我倒是没有看到过关于消防控制室的面积定位要求,请各位高手指教!!谢谢!!

  • 请教有关消防控制室的问题

    请教,某消防控制室的房间跨越伸缩缝,并且在放联动控制柜的位置,天花处有二楼的卫生间排污管裸露在消防控制室内。根据《建规》11.4.4条规定严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过。管路穿过是否是指水管一类的管路这样设计是否违反消防规定?请解答,谢谢。如果属于强条,那违反规定,是否找设计院进行变更?

  • 关于消防控制室配电有关问题

    像住宅小区,消防控制室与弱电控制室一般为合用一个控制室控制室内设双电源箱末端切换像弱电的监控、背景音乐以及机房空调插座等其它弱电系统电源也从双电源箱内接出这样是乎与《高层民用建筑设计防火规范》GB50054-95第9.1.3条“消防用电设备应采用专用的供电回路”有矛盾样的。请问这样合理吗?我看大多数设计院都是这样的

  • [求助] 消防控制室检修插座的设置问题

    对于消防控制室内插座设置,一求是否设置,二求是否可由双切箱单独设置回路引来?还是说必须由非消防的三级负荷插座回路引来?有时消防控制室设置于地下室,而地下室并无插座回路,是否要单独由一层单拉一个回路引来呢?

  • 住宅小区 消防控制室合并问题

    各位前辈 求教 现有2个住宅小区 各自由独立的消防控制室,现在业主想要精简人员 将两个小区消防控制室合并,将其中一个小区消防控制室 火灾报警相关设备整体搬迁至另一小区,两个小区消防控制室距离约750米。该合并方案是否可行?有无具体规范依据参考?我现在初步分析有2点:1、根据《火灾报警系统设计规范》3.4.1具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。两个小区分属不同的火灾报警区域,是否应在小区内独立设置消防控制室? 2、火灾报警设备搬迁后是否还存在线路长度增长,压降增加,导致部分现场安装的消防强启相切设备无法正常启动或切除?

  • 消防控制室的几个问题求解

    1.面积哪里有相关要求啊 2.在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于 3m 。 设备面盘后的维修距离不宜小于 1m,是不是意味着房间宽不小于4米啊3.消防控制室严禁穿过无关的电气线路及管路,埋地暗装算

  • 消防控制室通用技术要求

    最新的消防控制室通用技术要求

  • 消防控制室通风问题讨论。

    今天看到一套图纸。。。消防控制室内,采用换气扇排风,同时机械送风,送风量大于为排风量,大2~3倍,这样设计合理吗?送风量大于排风量,室内必然产生正压,消防控制室内好像没规范规定这个方面。求讨论

  • 04X501 火灾报警及消防控制

    本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 17:59 编辑 04X501 火灾报警及消防控制

  • 对消防控制室规范的疑问

    对于消防控制室:新《火灾自动报警系统设计规范》中3.4.8:在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。这个如何理解?是指的是:只要这个消防控制室里有人值班,那么控制盘的操作面,就要距离墙3m吗?我也看到有的设计师:消防与安保合用的,盘前只留下了2m。这个怎么看呀?

  • 解读消防控制室设计要点

    消防值班室vs消防控制室vs消防控制中心