  • 中性点直接接地系统,照明系统设计探讨

    如附件,低压系统为TN-C系统,此照明回路设计是否正确?

  • 中性点非直接接地系统单相故障分析以及开口三角出口电压解析

    中性点非直接接地系统单相故障分析以及开口三角出口电压解析

    众所周知,中性点非直接接地时发生单相接地故障,非故障相对地电压升高√3倍,故障相对地电压为零,所以线电压仍然对称,三相负荷电流对称,允许线路继续运行1~2个小时。下面分析对地关系的变化,先看下面两图:在A相接地后,忽略负荷电流和电容电流在线路阻抗上产生的电压降,在故障处各相对地电压为:Ua=0;Ub=EB-EA=√3EA(滞后于A相150°);Uc=EC-EA=√3EA(超

  • 中性点不直接接地系统单相接地的问题

    在10kv和35kv中性点不直接接地系统中,如果我计算出来的单相接地时的电容电流是90安,是不是要依据这个数据来选择零序电流互感器的变比?

  • 中性点不接地系统的铁磁谐振

    中性点不接地系统的铁磁谐振

  • 6KV中性点不接地系统的问题

    在6KV中性点不接地系统中,电缆出线配置CT是按照AC两相配还是ABC三相都配上啊?说明一下,出现电缆上都带有零序互感器的

  • 多电源TN系统的变压器中性点是否直接接地?

    现行GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范中的强条要求“4.1.3 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

  • 660V变压器中性点直接接地吗

    有一台中频炉用变压器,型号为AS11-1600-10/0.69,接线组别为DYn11,请问低压主进柜如何配置,如何设漏保,中性点采用何种方式接地,有现成的案例吗?

  • 中性点不接地系统电容电流研究

    中性点不接地系统电容电流研究

  • 中性点不接地系统几种现象分析

    中性点不接地系统几种现象分析

  • 请教中性点接地与绝缘系统

    本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 编辑 现有一井下照明配电设计,按常规,该照明电源是由井下变电所(中性点绝缘系统)通过照明变压器供给。现业主想利用井上变电所(中性点接地系统)通过照明变压器供给,请教各位,这样可以吗?

  • 中性点经消弧线圈接地系统的优点

    电力系统中,发电机和变压器的中性点是否接地运行,涉及到技术、经济、安全 等多个方面,是一个综合性的问题。中性点经消弧线圈接地(又称非有效接地) 根据系统中发生单相接地故障时的电流,我国将其划分为小接地电流系统。按我 国有关规程规定,在 3~10kV 电力系统中,若单相接地时的电容电流超过 30A; 或 35~60kV 电力系统单相接地时电容电流超过 10A,其系统中性点均应采取消 弧线圈接地方式。消弧线圈迄今已有 80 多年的应用历史,中压电力系统运行经验表明,中性点采 用经消弧线圈接地的方式优点显著。1 提高电力系统的供电可靠性

  • 中线点直接接地系统中,中性点与地电位电势差为零,为何不平衡时有电流

    本帖最后由 ht276411614 于 2013-2-22 23:57 编辑 中性点接地系统中,当出现三相不平衡时,中性线为何有电流呢? 我的理解是,中线点也是地电位,两者没有电势差,不应有电流啊???求解

  • 关于中性点不接地系统发生单相接地,对直接接在母线上电机有什么影响

    我们10kv系统为中性点不接地系统,电机为10kv通过开关挂在母线上,如系统发生单相接地,对运行中的电动机有什么影响,会不会造成电机三相电流不平衡

  • 35kv系统的中性点接地方式

    请教:1.35KV系统中性点经电阻箱接地或经消弧线圈接地到底是大接地电流系统还是小接地电流系统。 2.如果是属于小接地电流系统,那么与不接地系统相比,有什么优点。 3.经电阻箱接地的系统,51N应该投跳吗,能正确动作吗? 4.中性点不接地系统一旦发生单相接地,如未及时切除,电缆起火是必然的吗?如果经电阻箱或消弧线圈接地 呢? 5.品字形排列的单芯电缆会引起桥架产生涡流而发热吗? 注:我厂35KV系统全部用电缆接线。用的是不接地系统,最近因电缆单相接地引起燃烧,我想知道这是不是 系统不接地惹的祸,盼各位高手指点。

  • IT接地接地系统中性点接1000欧姆阻抗的原理

    IT接地接地系统中性点接1000欧姆阻抗的原理,是什么?接此阻抗后,当发生单相接地时,流过故障点的电流增加,使故障点的电压升高可能大于安全电压,人员遭受电击的可能性增加。是这样吗?

  • 中性点不接地系统电压不平衡的原因分析

    中性点不接地系统电压不平衡的原因分析

    中性点不接地系统经常会出现电压不平衡的情况。电压不平衡的现象及其产生的原因很多,以致运维人员难以判断,如不能判断错误,必然会影响设备的稳定运行,甚至扩大事故。以下就电压不平衡的原因进行分析探讨。 一、电压不平衡的常见的现象及原因 中性点不接地系统的电压不平衡的原因有多种,最常见的有高低侧断线(保险熔断)、一次系统接地,也有一些特殊的原因,如三相负荷不平衡,中性点安装的消弧装置故障引起。 1.高压侧断线(保险熔断)造成三相电压不平衡 中性点不接地系统电压不平衡,可能是由于高压侧断线(保险熔断)造成,由于PT还会有一定的感应电压,熔断相电压降低,但不为零,其余两相为正常电压,三相两两向量角差为120。,因断相造成三相电压不平衡,开口三角形处也会产生不平衡电压,输出零序电压。例如:A相高压保险烧断,矢

  • 请教:35KV中性点不接地系统接地故障

    35KV中性点不接地系统发生C相接地,电压4KV,其他两相为35KV,经过35/10KV变压器(Y,D11型) 变电后,各相电压发生变化吗?如果是10KV单相接地,各相电压各为多少啊?在线请教!谢谢

  • 变压器的中性点为什么不能就地直接接地?

    变压器的中性点不能就地直接接地,而要在低压配电盘内一点与接地的PE母排联结而实现系统接地。不知道为什么不能就地直接接地呢?

  • 基于中性点不接地系统消弧技术的探讨

    基于中性点不接地系统消弧技术的探讨