  • 中性点直接接地系统,照明系统设计探讨

    如附件,低压系统为TN-C系统,此照明回路设计是否正确?

  • 中性点非直接接地系统单相故障分析以及开口三角出口电压解析

    中性点非直接接地系统单相故障分析以及开口三角出口电压解析

    众所周知,中性点非直接接地时发生单相接地故障,非故障相对地电压升高√3倍,故障相对地电压为零,所以线电压仍然对称,三相负荷电流对称,允许线路继续运行1~2个小时。下面分析对地关系的变化,先看下面两图:在A相接地后,忽略负荷电流和电容电流在线路阻抗上产生的电压降,在故障处各相对地电压为:Ua=0;Ub=EB-EA=√3EA(滞后于A相150°);Uc=EC-EA=√3EA(超

  • 中性点不直接接地系统单相接地的问题

    在10kv和35kv中性点不直接接地系统中,如果我计算出来的单相接地时的电容电流是90安,是不是要依据这个数据来选择零序电流互感器的变比?

  • 请教10kV不直接接地系统,接地变跳闸出口的问题

    10kV不直接接地系统,一般有消弧线圈和小电阻接地,在小电阻接地的系统,接地变保护装置跳闸出口跳母联分段和10KV进线,同时分段备投装置要跳接地变,但消弧线圈接地系统中,接地变均没跳母联和进线,以上对一个220KV变电站,双变压器,三绕组,220/110/10KV,有一10KV母联分段。请教各位其中的原理。

  • 这样的厂房该用什么接地系统?

    本帖最后由 稳扎稳打 于 2016-3-2 10:45 编辑 厂房一附跨楼内设有10/0.4kV变电所,变电所低压屏接成TN-S为厂房供电。厂房二距厂房一约70米,厂房三距厂房一约90米,均由厂房一变电所供电,请问厂房二和厂房三该用什么接地系统,TN-C-S ? TT ?变电所低压0.4kV到厂房二、厂房三的出线用四芯电缆,该电缆在变电所内和厂房二(三)进线柜内PEN线该怎么接?

  • 史上最全的接地系统详解

    史上最全的接地系统详解

    为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线原理是什么? 如图所示,

  • 关于低压接地系统的接地型式

    关于低压接地系统的接地型式是否有明确的相关规范要求采用TN-S的型式。最近拿到一份设计院关于一个新厂房的图纸,接地型式采用的就TN-S,但能否采用TT与TN-S相结合的方式。寻求规范!感谢

  • 电源装置的接地系统(引用)

    电源装置的接地系统 电源装置由于自身结构的特点和工作特性所限,在复杂多样的电磁环境中工作,极易受到各种干扰源的影响,以致扰乱信号的传输或使信号发生畸变,造成有电源装置供电的系统不能正常工作。采用接地技术,是保证电源装置可靠工作的一个极为重要的措施,也是保证电源安全、稳定运行的重要手段。 一、电源装置接地的分类 目前在我国应用的各种电源装置的接地种类繁多,归纳起来可分为以下几类 (1) 给电源装置供电电源中性点的工作地:指稳定的供电系统中性点电位的接地; (2) 电源装置的防雷保护接地:指在雷雨季节为防止雷电过电压的保护接地; (3) 电源装置的安全保护地:指为防止接触电压及跨步电压危害人身和设备安全,而设置的微电子装置金属外壳的接地; (4) 电源装置直流系统地又称为逻辑地、工作地,它为微电子装置各个部分、各个环节提供稳定的基准电位(一般是零点位)。这个地可以接大地,也可以仅仅是一个公共点。系统地如果与大地不相连,即系统地处于悬浮工作状态,称之为浮空地; (5)

  • 单独设置接地系统的条件

    请教大家两个问题:1、本来已经有一个接地系统,如果想把其中的一小部分独立出来在再设置一个接地系统,那么这一小部分满足什么条件时可以再单独设置接地系统。2、哪本规范规定“能同时触及的导体部分应接至同一接地系统”。谢谢!

  • 如何确定低压测接地系统

    看图纸时经常会有中性点接地方式。低压侧有TN-C、TN-S和TN-C-S这几种接地系统。低压侧接地系统是如何确定的?每次看图时,上面总是说用某种接地系统,就是不知道为什么用那种系统

  • 各种电气接地系统说明和区别

    各种电气接地系统说明和区别

  • 关于接地系统的争议----我的看法

    关于接地系统的争议颇多,实际上关键是理解其内涵。TN-C和TN-S只是接地方式的区别,只对接地设备或接地用户有意义,TN-S系统的供电,只是能够提供用户零、地分开的条件,并不意味着用户必须一定要使用它的PE,比如一般照明和不须接地的三相设备,对于下级配电系统,完全可以使用四线制引出,形成自己的TN-S。

  • 中性线直接接地系统设备一定要用保护接零接地方式吗?

    从书上看到1、 保护接地(引3根线来的设备):当电线设备绝缘破损,外壳接触漏了电,接地线便把电流导入大地,从而消除危险,保证安全。2、保护接零(4根线):它是指电气设备带有中性零线的装置,把中性零线与设备外壳用金属线与接地体连接起来。它可以防止变压器高低压线圈间的绝缘破坏时而引起高压电加与用电设备,危害人身安全的 危险。 380/220或220/270V,中性线直接接地的三相四线制系统中的设备外壳,均应采用保护接零。 三相三线也均应采用保护接地。我通常都是用中性点直接接地,三相四线制,第4根是零线还是PEN线呢?设备外壳是否只要和零线连接,而不要再接地了呢? 那么我如果采用中性点直接接地,三相5线制,应该就叫保护接地了吧?那它如何消除上面讲的高压电隐患呢?我现在做的图上,就是变压器中性点直接接地,然后pE和n线分开,因为有一些小型照明箱,所以用5线制, 但同时也有一些大型电机,我打算只引4根线过去,不引pe线,考虑到电机二次用到N线,所以引零线,那么这个接地怎么处理?能否从控制箱引3根相线过去,设备外壳引线直接接地?

  • 多电源TN系统的变压器中性点是否直接接地?

    现行GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范中的强条要求“4.1.3 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

  • 10KV小电阻接地系统的接地问题,

    本帖最后由 yb233361 于 2013-12-8 10:11 编辑 规范要求 10KV小电阻接地系统变压器保护接地不得与低压接地系统共同接地 ,应分别接地。谁知道这是为什么

  • 防雷接地共用接地系统问题

    防雷接地共用接地系统问题

    建筑采用共用接地系统的话,并总等电位连接,当发生雷击时,由于雷电流巨大,导致接地极上电压升高,而因为总等电位连接,导致与它相连的其他设备和管道电位一起升高,问题来了,PE线也连接到总等电位上去的,应该也要升高,而pe线末端又是跟设备外壳相连接,此时设备外壳,电压是否也跟着升高呢,这么高的电压安全吗,相线电压此时为低压,难道不会发生击穿吗

  • 再发个配电接地系统问题!!!!

    再发个配电接地系统问题!!!!

    如图:他们违反了那条规范!?这个是重点!:lol-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------由于题目没有表述清楚导致后续讨论没有办法进行。现根据“

  • 智能大厦接地系统的设计,大家来围观

    1、防雷接地系统接地体一般利用智能大厦桩基,桩基上端钢筋通过承台面钢筋连在一起;防雷接地系统引下线一般利用柱子内钢筋;防雷接闪器用避雷带和避雷针结合的方式,智能大厦30米及以上,每三层利用圈梁钢筋与柱筋连在一起构成均压环;接地电阻要求小于1欧姆。 2、工作接地系统线就是电力系统中的N线。

  • 一个关于TN和TT接地系统的疑问

    低压配电系统,变压器中性点直接接地,配电盘配有PE排,通过裸铜缆连到厂房的接地网上,然后负荷的金属外壳也有接地线接到厂房的接地网上,接地网是铜缆组成的整体(大部分都是沿电缆桥架敷设),所有负荷配出电缆都不配出PE线,这样的系统到底是TN-S还是TT?相对地接地短路的时候,由于没有专门的PE线,短路电流怎么计算?这个接地回路的阻抗没办法确定啊。

  • 关于防雷接地系统的介绍说明

    (一)建筑物的防雷分类 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类 1.第一类防雷建筑物 制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆