首页 课程 资料 论坛
  • 多电源TN系统的变压器中性点是否直接接地?

    现行GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范中的强条要求“4.1.3 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

  • 660V变压器中性点直接接地吗

    有一台中频炉用变压器,型号为AS11-1600-10/0.69,接线组别为DYn11,请问低压主进柜如何配置,如何设漏保,中性点采用何种方式接地,有现成的案例吗?

  • 中性点直接接地系统,照明系统设计探讨

    如附件,低压系统为TN-C系统,此照明回路设计是否正确?

  • 变压器的中性点为什么不能就地直接接地?

    变压器的中性点不能就地直接接地,而要在低压配电盘内一点与接地的PE母排联结而实现系统接地。不知道为什么不能就地直接接地呢?

  • 中性点不直接接地系统单相接地的问题

    在10kv和35kv中性点不直接接地系统中,如果我计算出来的单相接地时的电容电流是90安,是不是要依据这个数据来选择零序电流互感器的变比?

  • 关于主变中性点接地的问题

    运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?

  • 四年前就不允许多电源TN系统变压器中性点都就近直接接地的国标!

    四年前就不允许多电源TN系统变压器中性点都就近直接接地的国标!

    本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-25 12:48 编辑 四年前就不允许多电源TN系统变压器中性点都就近直接接地的国标-------GBT 16895.1-2008 低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义!之前,我只知道http://bbs.co188.com/thread-8769091-1-1.html

  • 请问:中性点直接接地的变压器低压侧,存在纯N线吗?

    请问:中性点直接接地的变压器低压侧,存在纯N线吗? 我认为从变压器低压侧中性点端子引出的是PEN线,根本不是N线。 请大家各抒己见、踊跃发言!

  • 电源中性点的接地与负荷中性点的接地如何处置?

    在一个工程中,是自发电系统,没有外来电力系统电源。发电机的电压是11.5千伏。中性点经接地电阻接地。按100A配置接地电阻。升压变压器为11.5/33千伏,DYN11,初级中性点不接地,次级中性点直接接地。用户配电变压器为33/0.4千伏,DYN11,配电变压器初级没有中性点,次级低压系统为中性点直接接地。问题:配电变压器初级采用角接绕组是否合适?说明原因。使用何种接线方式最好?

  • 中性点非直接接地系统单相故障分析以及开口三角出口电压解析

    中性点非直接接地系统单相故障分析以及开口三角出口电压解析

    众所周知,中性点非直接接地时发生单相接地故障,非故障相对地电压升高√3倍,故障相对地电压为零,所以线电压仍然对称,三相负荷电流对称,允许线路继续运行1~2个小时。下面分析对地关系的变化,先看下面两图:在A相接地后,忽略负荷电流和电容电流在线路阻抗上产生的电压降,在故障处各相对地电压为:Ua=0;Ub=EB-EA=√3EA(滞后于A相150°);Uc=EC-EA=√3EA(超

  • 中性点直接接地的电网中,当发生单相接地故障的问题?

    中性点直接接地的电网中,当发生单相接地故障时:1.零序电流方向母线流向线路流向故障接地点,但为什么零序功率方向线路流向母线,两者为什么相反?2.书上讲,零序电流可以看成是故障接地点出现一个零序电压而产生的,此零序电压方向,是线路高于大地电压为正. 但我从序分量网图上看,零序电流是故障接地相电势产生的,而零序电压是零序电流在零序阻抗上产生的电压降.并非真的是零序电流是故障接地点出现一个零序电压而产生的. 是否正确,请大家谈谈.3.故障接地点的零序电压最高,此零序电压方向,是线路高于大地电压为正.但3UO=-UA(例A相金属性直接接地).有点看不懂? 是否故障接地点零序电压相对与正序负序电压来讲(以A相电压和大地为基准),零序电压是负值?

  • 发电机中性点接地电阻柜不能直接接柜子外壳

    一、接地功能区分 ?工作接地与保护接地分离?:中性点接地属于

  • 中性点接地的扁钢为什么比接地干线的大?

    一直有个关于接地的疑问。我们在做建筑接地干线的时候,一般都是用40X4的扁钢。但变压器中性点直接接地的做法是根据变压器的容量用63或是80的大扁钢接到综合接地干线40X4扁钢引出的预留钢板上。前段是63或80的大扁钢,后面又是40X4的小扁钢,为什么会这样呢?

  • 请教中性点接地与绝缘系统

    本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 编辑 现有一井下照明配电设计,按常规,该照明电源是由井下变电所(中性点绝缘系统)通过照明变压器供给。现业主想利用井上变电所(中性点接地系统)通过照明变压器供给,请教各位,这样可以吗?

  • 请教关于中性点接地问题

    准备新增一台400V变频器控制柜,负载是55kW的变频电机,电源是一台中性点经过高电阻接地的变压器,请问变频器控制柜的中性点绝缘方式应该怎么选择?另外该400V配线盘现有的用电设备都使用的是3C+PE的电缆,请问是否中性点经过高电阻接地的系统必须使用3C+PE电缆?能不能设备外壳在现场直接接地?

  • 关于中压系统中性点不直接接地点对地电器间隙的探讨

    中压系统中性点不直接接地点,如PT中性点经由第4只PT或消谐器接地,其中性点对地电器间隙如何考虑?我们知道,正常情况下,其中性点对地电位为零.在单项直接对地短路时,另外两相电压升高根号3倍,但我仍疑惑的是怎样规定这样的距离才是合理和可靠的?请高手讨论.

  • 关于中压系统中性点不直接接地点对地电气间隙的探讨

    此问题我曾在其他网站发过,但没有人回答. 中压系统中性点不直接接地点,如PT中性点经由第4只PT或消谐器接地,其中性点对地电气间隙如何考虑? 我们知道,正常情况下,其中性点对地电位为零.在单项直接对地短路时,另外两相电压升高根号3倍,中性点电位随之漂移.但我仍疑惑的是怎样规定这样的距离才是合理和可靠的?请讨论.

  • 中性点接地方式及其影响ZT

    中性点接地方式及其影响摘要: 中性点直接接地方式,即是将中性点直接接入大地。该系统运行中若发生一相接地时,就形成单相短路,其接地电流很大,使断路器跳闸切除故障。这种大电流接地系统,不装设绝缘监察装置。 关键词: 中性点 接地方式1 中性点直接接地 中性点直接接地方式,即是将中性点直接接入大地。该系统运行中若发生一相接地时,就形成单相短路,其接地电流很大,使断路器跳闸切除故障。这种大电流接地系统,不装设绝缘监察装置。 中性点直接接地系统产生的内过电压最低,而过电压是电网绝缘配合的基础,电网选用的绝缘水平高低,反映的是风险率不同,绝缘配合归根到底是个经济问题。 中性点直接接地系统产生的接地电流大,故对通讯系统的干扰影响也大。当电力线路与通讯线路平行走向时,由于耦合产生感应电压,对通讯造成干扰。 中性点直接接地系统在运行中若发生单相接地故障时,其接地点还会产生较大的跨步电压与接触电压。此时,若工作人员误登杆或误碰带电导体,容易发生触电伤害

  • 自藕变压器的中性点接地问题

    从自耦变压器的自身特点来说,自藕变压器的中性点应当接地现有的电气规范中有没有做明确规定?如果有,在哪里可以查到?请大家帮忙!:@

  • 关于变压器中性点的接地问题

    最近有台箱变送电时,发现他们低压400V一侧,出来的零线没有接地,请问这样对正常用电有影响吗? 另外他们还说,如果零线接地的话,那样就不用整排柜子走零排了,直接把需要零线的地方接柜体就行了,因为低压柜体都焊在底座上了,接地肯定可靠,还省下零排的原材料。这样可以吗?

点击加载更多

电源中性点直接接地

电源中性点直接接地专题,为您提供电源中性点直接接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电源中性点直接接地 相关的专业交流讨论,更多电源中性点直接接地相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

如何选择橱柜

橱柜什么台面好