首页 课程 资料 论坛
  • 关于消防泵的手动控制问题

    问大家一个弱弱的问题民规13.4.2规定对消防水泵等需要在控制室设置手动直接控制,而我们平时做的消火栓又有直接启动的起泵线,也就是说消防水泵既可以通过总线控制,也可以通过消防控制室手动控制,还可以通过消火栓手动控制?我这样理解是对的吗?

  • 消防泵与稳压泵的联锁控制

    刚把消防泵房的图给老工程师省(近70的老工程师),看了会说消防泵与消防稳压泵之间要有联锁控制,消防泵启动时,稳压泵不能运行,我没听懂,上来问问各位大虾的意见。消防泵房有两台消防泵两台稳压泵我的原理图是两台消防泵一用一备,稳压泵一用一备。两种泵之间没有联系。

  • 关于消防泵联动控制启动线的问题

    关于消防泵联动控制启动线的问题

    我主要想知道我的线选对了吗?这栋楼没有做消防报警联动控制系统,就是想加在消防控制室能控制消防笨的启停!我的线如果不对,如何选!谢谢!

  • 01D303-3-15消防泵控制原理的疑问?

    01D303-3-15消防泵控制原理中当用#1备#2时,如果1#泵过载,会自动切换到2#泵(通过水管上的压力开关进行控制),这时如果2#泵正在运行,1#泵的热继会不会因为冷却自动复位?如果这样,会发生两台泵同时运行?

  • 消防泵控制原理图(三用一备)

    消防泵控制原理图(三用一备)。

  • 消防泵喷淋泵 控制原理图

    图纸简介: 有消防泵和喷淋泵的一次和二次控制原理图,附元器件大小等 投稿网友: wxw1901 上传时间: 2013-09-06 图纸省

  • 供电配电,15KW的消防泵控制箱怎么接?

    15KW的消防泵一备一用的控制箱的有6条线怎么接?1,2模块接口,3,4压力开关,5,6运行饭馈,请前辈,高手指点指点,越详细越好谢谢!

  • 星三角一用一备消防泵控制箱

    星三角启动一用一备消防泵 故障时可以实现互转 如果两个断路器其中一个断电怎么转换到另一个 好像要加中间继电器互锁下吧 具体怎么加 大神们指点一下 谢谢

  • 室内外消火栓共用消防泵,怎么控制

    老外的项目,不信任市政给水,要求室外消火栓和室内的一样,从消防水泵出水接环网。室内消火栓可由报警按钮启动水泵,那室外消火栓怎么办呢?怎样联动消防水泵呢?

  • 消防泵房控制电缆的布置问题

    我手上有个项目,电气包将380V电压送至泵房水泵控制柜内,控制柜至水泵的那段控制电缆得由我来设计我以前只设计消防报警系统,没设计过强电线路,不知如何下手恳请高手指点!感激不尽!

  • 控制柜必须设在消防泵房吗

    目前我公司消防泵房为室外地下泵房,每到雨季下面潮湿、闷热。控制柜经常坏。能否把控制柜移到主楼的地下室(距离60米远)谢谢!

  • 6、消火栓用消防泵(一用一备)控制原理图

    6、消火栓用消防泵(一用一备)控制原理图

  • 请教消防泵控制图中的问题

    请教消防泵控制图中的问题

    下面这个图是消防泵一用一备全压启动方式中的一部分问题一:起泵按钮SE1的作用如何理解? 回路平时常开,起泵按钮常闭,如起泵按钮玻璃破碎,回路闭合?假如是这样,问题二:为什么多个起泵按钮SE1~SEm之间是串联关系?难道必须每个起泵按钮都按下去回路才导通,才能起泵?这明显不可能,不知如何理解。

  • 请教消防泵控制柜里的按钮名称

    请教消防泵控制柜里的按钮名称

    请问 在红线右边贴白色圆标签的按钮叫什么名称?它的作用是什么? 谢谢!

  • 排污泵故障问题出在消防泵控制柜

    上午去一项目检修消防泵房排污泵,首先看到电源灯不亮,经万用表测进线没电。找工程部问题总控电源在哪。对方说不知道,然后两个地下车库转了一大圈也没找到这台排污泵的控制电源。后来我想不会是放到消防控制柜里了,打开喷淋泵控制柜一看里面还有个空开上面写着排污控制,但开关是开着的。用万用表一测还是没电 。仔细一看,双电源控制备用指示灯是亮的(喷淋,消火栓都是双电耗的)。手动启动喷淋泵没反应。再看双电源控制接触器没有吸合。追问故障原因是前几天停了一下电排污泵电源指示灯就不亮了。停电前喷淋泵是常用电源控制。 现在问题简单了,肯定是备用电源控制回路出有问题,要不就是备用电源接触器挂了。 顺着二次线路图一步一步检查,查到继电器时又纠结了,二次线路上标的1KA上找不到对应的线标,左边的继电器上标的KA1,考虑可能是贴错了标签,在KA1上果然找到一条对应的线,但另一第对应的线标的又不对了。难到标线标又装错了,而且这条线还是接在常开点。按线路图上标的1KA对应位置应该接在常闭点才对,(从这个点出去经过双电源常用接触器常闭点接到零线)。看来问题就是出在这个继电器了。断开电源把KA1的常开接点接

  • 关于室外消防泵的选用与否

    我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。

  • 关于火灾报警中消防泵,风机的联动控制请教

    看了一些设计院的图纸,消防泵、喷淋泵、风机等大型重要设备控制柜连了一个总线模块,且还有一路手控线从直接控制盘与控制柜相连无模块。。。本人纠结在是否需要总线模块???举海湾与北大青鸟产品为例说明: 海湾,只需要一路直接控制盘里的手控线与设备控制柜相连,要实现设备自动控制,直接控制盘与报警控制器相连,根据控制器编写的联动关系实现自动控制设备。。。北大青鸟,只需一路手动控制盘的手控线与设备控制柜相连,中间加了个多线模块,对设备的自动与手动控制海湾原理类似。。。当然加总线模块控制设备也行,但是有这个必要吗???还是设计人员只是想表达火规5.3.2条规定的意思:5.3.2 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。

  • 关于消防联动的输出控制

    现在的消防联动是不是一定要有源输出控制,我看新的火警规范4.1.2条只是说主机电压控制输出应采用直流24V,并没有规定输出控制的方式!我看当前好多厂家的输入输出模块仍自带有源、无源输出控制的两种接法啊?顺便再请教一下,海湾8301输入输出模块控制高电压大功率消防设备动作时,COM、NO连接继电器线圈控制被控设备,属于有源输出控制还是无源输出控制?请大神指教!

  • 关于对至消防泵电缆的要求

    请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复

点击加载更多

消防泵控制

消防泵控制专题,为您提供消防泵控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防泵控制 相关的专业交流讨论,更多消防泵控制相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防泵 型号

手抬消防泵