  • 供电配电,15KW的消防泵控制箱怎么接?

    15KW的消防泵一备一用的控制箱的有6条线怎么接?1,2模块接口,3,4压力开关,5,6运行饭馈,请前辈,高手指点指点,越详细越好谢谢!

  • 星三角一用一备消防泵控制箱

    星三角启动一用一备消防泵 故障时可以实现互转 如果两个断路器其中一个断电怎么转换到另一个 好像要加中间继电器互锁下吧 具体怎么加 大神们指点一下 谢谢

  • 关于消防泵的手动控制问题

    问大家一个弱弱的问题民规13.4.2规定对消防水泵等需要在控制室设置手动直接控制,而我们平时做的消火栓又有直接启动的起泵线,也就是说消防水泵既可以通过总线控制,也可以通过消防控制室手动控制,还可以通过消火栓手动控制?我这样理解是对的吗?

  • 消防泵喷淋泵星三角控制箱系统原理图

    图纸简介: 本图为某工程地下室消防泵喷淋泵星三角启动控制箱系统,电气原理图,可作电器厂生产车间生产用图,共有5张图纸,包括:两张消火栓泵电气原理图,两张喷淋泵电气原理图和一张箱体示意图。可供参考! 投稿网友: zhj201112 上传时间:

  • 消防泵与稳压泵的联锁控制

    刚把消防泵房的图给老工程师省(近70的老工程师),看了会说消防泵与消防稳压泵之间要有联锁控制,消防泵启动时,稳压泵不能运行,我没听懂,上来问问各位大虾的意见。消防泵房有两台消防泵两台稳压泵我的原理图是两台消防泵一用一备,稳压泵一用一备。两种泵之间没有联系。

  • “新火规”中,“喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮”问题?

    “新火规”中,“喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮”问题?

    {疑问}1、“喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮”引到控制室去?想干嘛呢?{

  • 什么时候用KB0,什么时候用控制箱

    看了一些图,发现有的设计师,是用KB0来控制风机。(几台KB0在一个配电箱)有的是设一个控制箱,来控制一台或几台风机。用不用KB0的考虑是什么?请教一下。

  • 01D303-3-15消防泵控制原理的疑问?

    01D303-3-15消防泵控制原理中当用#1备#2时,如果1#泵过载,会自动切换到2#泵(通过水管上的压力开关进行控制),这时如果2#泵正在运行,1#泵的热继会不会因为冷却自动复位?如果这样,会发生两台泵同时运行?

  • 关于消防泵联动控制启动线的问题

    关于消防泵联动控制启动线的问题

    我主要想知道我的线选对了吗?这栋楼没有做消防报警联动控制系统,就是想加在消防控制室能控制消防笨的启停!我的线如果不对,如何选!谢谢!

  • 消防泵控制原理图(三用一备)

    消防泵控制原理图(三用一备)。

  • 请教:(星三角降压启动)消防泵控制箱到消防泵电缆选择问题

    (星三角降压启动)消防泵控制箱到消防泵根据图集(常用电机控制电路图)从控制箱到每台消防泵有7根线,请问大家是这么选择电缆的?是2X(NHYJV-3X*)+1X(NHYJV-1X*) 还是7X(NHYJV-1X*)或则其他?谢谢啦!

  • 室内外消火栓共用消防泵,怎么控制

    老外的项目,不信任市政给水,要求室外消火栓和室内的一样,从消防水泵出水接环网。室内消火栓可由报警按钮启动水泵,那室外消火栓怎么办呢?怎样联动消防水泵呢?

  • 消防泵房控制电缆的布置问题

    我手上有个项目,电气包将380V电压送至泵房水泵控制柜内,控制柜至水泵的那段控制电缆得由我来设计我以前只设计消防报警系统,没设计过强电线路,不知如何下手恳请高手指点!感激不尽!

  • 控制柜必须设在消防泵房吗

    目前我公司消防泵房为室外地下泵房,每到雨季下面潮湿、闷热。控制柜经常坏。能否把控制柜移到主楼的地下室(距离60米远)谢谢!

  • 6、消火栓用消防泵(一用一备)控制原理图

    6、消火栓用消防泵(一用一备)控制原理图

  • 消防风机控制箱可以单回路进线吗?

    每一防火分区的消防配电箱双回路进线,然后该配电箱至消防风机控制箱为单回路,这样可以吗?以下规范只是说最末一级配电箱处,而不是控制箱处。13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。

  • 消防联动控制箱内是否有防雷要求?

    单层厂区内的消防联动控制箱中的电路板老是被雷击坏,设备供应商说他们提供的设备从来不装防雷装置的,请问这方面是否有规范要求!

  • 消防泵喷淋泵 控制原理图

    图纸简介: 有消防泵和喷淋泵的一次和二次控制原理图,附元器件大小等 投稿网友: wxw1901 上传时间: 2013-09-06 图纸省

  • 请教消防泵控制图中的问题

    请教消防泵控制图中的问题

    下面这个图是消防泵一用一备全压启动方式中的一部分问题一:起泵按钮SE1的作用如何理解? 回路平时常开,起泵按钮常闭,如起泵按钮玻璃破碎,回路闭合?假如是这样,问题二:为什么多个起泵按钮SE1~SEm之间是串联关系?难道必须每个起泵按钮都按下去回路才导通,才能起泵?这明显不可能,不知如何理解。

  • 不设消防泵的依据是什么?

    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

点击加载更多

消防泵控制箱

消防泵控制箱专题,为您提供消防泵控制箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防泵控制箱 相关的专业交流讨论,更多消防泵控制箱相关内容请访问